导读: a)栓口距箱底边宜为120一140mm。 b)栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 c)栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 d)栓口距地面高度宜为1.1m。 检验类别:a)b)c)d)C 检验器具:0一5m钢卷尺。 检验方法:用钢卷尺测量栓

a)栓口距箱底边宜为120一140mm。 b)栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。

c)栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 d)栓口距地面高度宜为1.1m。 检验类别:a)b)c)d)C

检验器具:0一5m钢卷尺。

检验方法:用钢卷尺测量栓口距地面高度。 5.3.2.3 最大布置间距

技术要求:消火栓应设在过道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应符合 规范要求。

检验类别:B

检验器具:卷尺。

21 / 60

检验方法:用卷尺测量消火栓的间距。 5.3.2.4 栓口出水方向

技术要求:栓口出水方向宜向下或栓口与消火栓的墙面成90度。 检验类别:C

检验方法:目测。 5.3.3 消防水带 技术要求:

a)齐全完好,满足灭火压力要求,且水带接扣和水枪相匹配。 b)应采用同一型号规格,水带直径应与消火栓规格相匹配。

c)每个消火栓的水带长度根据保护半径配置,应选用25m或20m。 检验类别:a)B,b)c)C

检验器具:0一5m钢卷尺,0一50m皮卷尺。

检验方法:查看水带外观是否符合要求,并用卷尺分别测水带直径、水带长度是否符合 设计要求。

5.3.4 消防水枪 技术要求:

a)齐全完好、接口垫圈完整。 b)水枪口径符合设计要求。 c)检验类别:a)b)B

检验器具:0一300mm卡尺。

检验方法:检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,口径是否符合设计要求。 5.3.5 消防水喉 技术要求:

a)自救式小口径卷盘组件应完整。

b)与小口径卷盘配套的输水软管、水枪和消火栓的规格型号应相匹配。 c)卷盘位置应方便取用,并保证有一股或几股射流到达同层室内任何部位。 d)卷盘应灵活好用。 检验类别:a)C,b)c)d)B

检验器具:0一50m皮卷尺,0—150mm游标卡尺。

检验方法:检查自救式小口径软管卷盘配置数量、安装位置、组成部件的匹配是否符合标准和设计要求。

5.3.6 室内消火栓按钮

5.3.6.1 按钮设置及安装质量 技术要求:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,且安装应牢固。

检验类别:B

检验方法:手感,目测。 5.3.6.2 按钮保护

技术要求:应有保护按钮的措施,按钮在箱外时,布线应有穿管保护。 5.3.6.3 确认功能

技术要求:启动消火栓按钮,应有红色指示。 检验类别:C

检验方法:目测。 5.3.6.4 信号反馈功能

22 / 60

技术要求:启动消火栓按钮,控制室应收到报警信号,并显示部位。 检验类别:C

检验方法:目测。 5.3.6.5 控制功能

技术要求:启动消火栓按钮,消防水泵应启动。 检验类别:A

检验方法:启动按钮,观察启动性能。 5.3.7 减压装置的设置 技术要求:

a)当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓应设减压装置,其设置位置应符合 设计要求。

b)减压阀前后应安装检修阀门。

c)减压阀体箭头方向应与水流方向一致。 检验类别:a)b)c)B

检验器具:带有消防接口的压力表。

检验方法:打开消火栓阀门,测消火栓的出水压力,目测减压装置数量是否符合设计要求。

5.3.8 消火栓管网 技术要求:

a)高层建筑室内消防给水的进水管不应少于两根,人防工程的进水管宜采用两根。当其 中一根发生故障时,其余的进水管应仍能保证消防用水量和水压力的要求。 b)阀门应经常开启并应有明显的启闭标志。

c)消防用水与其它管道合并用时,当其它用水达到最大流量时应能保证消防用水量。 d)消防竖管的直径应按通过的流量计算确定,但高层建筑不应小于100mm;低层建筑每根竖管直径应按最不利点消火栓出水量计算。

e)室内消火栓系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。 检验类别:a)c)d)e)B,b)C 检验器具:0—300mm卡尺。 检验方法:用卡尺测量竖管直径是否符合规格要求,目测检查其它管网设置是否符合技术要求。

5.3.9 消火栓给水系统联动功能试验 5.3.9.1 最不利点消火栓性能 技术要求:

a)高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力满足如下要求:当建筑高度 不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;超过100m时,不应低于0.15MPa。

b)水枪流量应根据不同的充实水柱要求而确定,充实水柱为10一13m时,每支水枪的流量为4.6—5.7L/S。

c)消火栓的水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m时不得小于7m;在建筑高度不超过100m时不应小于10m;在建筑高度超过100m时不应小于13m。 检验类别:a)b)B,c)A 检验器具:压力表。

检验方法:用压力表测量最不利点消火栓栓口处的静水压力、动水压力、观察水枪充实

23 / 60

水柱长度或计算查表对照是否符合技术要求。 5.3.9.2 消防水泵性能试验 技术要求:

a)现场及远距离启动的消防水泵应灵敏,且运行正常,显示正确。 b)消防水泵实际工作电流不得高于额定值(铭牌上标称电流值)。 检验类别:a)A,b)B

检验器具:钳形电流表。 检验方法:现场远距离启动消防水泵观察是否灵敏;用电流表测试水泵的实际工作电流 是否符合技术要求。

5.3.9.3 室内消防用水量

技术要求:室内消火栓消防用水量应满足相关技术规范要求。 检验类别:A

检验方法:查看施工资料是否符合设计相规范要求。 5.3.9.4 室内消火栓栓口压力 技术要求:消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时应采用分区供水系统。

检验类别:B

检验器具:压力表。

检验方法:在建筑物的首层、最高层及其它合适位置进行压力试验。 5.3.9.5 检查用消火栓的设置

技术要求:高层建筑屋顶应设一个检查用的消火栓。 检验类别:C

检验方法:目测。 5.4 水喷雾灭火系统 5.4.1 水雾喷头 5.4.1.1 安装

技术要求:安装应牢固,无污损。 检验类别:C

检验方法:目测。 5.4.1.2 喷头位置

技术要求:应使水雾直接射向燃烧的物质或需冷却的表面。 检验类别:C

检验方法:目测。

5.4.1.3 与保护对象间距

技术要求:与保护对象之间的距离,不得大于水雾喷头的有效射程。 检验类别:C

检验器具:0一5m钢卷尺。

检验方法:用钢卷尺测量实际安装距离,与喷头有效射程进行比较,判定是否满足规范 要求。

5.4.1.4 喷头工作压力

技术要求:当用于灭火时,喷头工作压力不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时,喷头工作压力不应小于0.2MPa。 检验类别:A

检验器具:压力表。

24 / 60

检验方法:用压力表测量喷头 …… 此处隐藏:1960字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防设施设备检测标准(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)