消防设施设备检测标准(8)
a)栓口距箱底边宜为120一140mm。 b)栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。
c)栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 d)栓口距地面高度宜为1.1m。 检验类别:a)b)c)d)C
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:用钢卷尺测量栓口距地面高度。 5.3.2.3 最大布置间距
技术要求:消火栓应设在过道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应符合 规范要求。
检验类别:B
检验器具:卷尺。
21 / 60
检验方法:用卷尺测量消火栓的间距。 5.3.2.4 栓口出水方向
技术要求:栓口出水方向宜向下或栓口与消火栓的墙面成90度。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.3.3 消防水带 技术要求:
a)齐全完好,满足灭火压力要求,且水带接扣和水枪相匹配。 b)应采用同一型号规格,水带直径应与消火栓规格相匹配。
c)每个消火栓的水带长度根据保护半径配置,应选用25m或20m。 检验类别:a)B,b)c)C
检验器具:0一5m钢卷尺,0一50m皮卷尺。
检验方法:查看水带外观是否符合要求,并用卷尺分别测水带直径、水带长度是否符合 设计要求。
5.3.4 消防水枪 技术要求:
a)齐全完好、接口垫圈完整。 b)水枪口径符合设计要求。 c)检验类别:a)b)B
检验器具:0一300mm卡尺。
检验方法:检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整,口径是否符合设计要求。 5.3.5 消防水喉 技术要求:
a)自救式小口径卷盘组件应完整。
b)与小口径卷盘配套的输水软管、水枪和消火栓的规格型号应相匹配。 c)卷盘位置应方便取用,并保证有一股或几股射流到达同层室内任何部位。 d)卷盘应灵活好用。 检验类别:a)C,b)c)d)B
检验器具:0一50m皮卷尺,0—150mm游标卡尺。
检验方法:检查自救式小口径软管卷盘配置数量、安装位置、组成部件的匹配是否符合标准和设计要求。
5.3.6 室内消火栓按钮
5.3.6.1 按钮设置及安装质量 技术要求:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,且安装应牢固。
检验类别:B
检验方法:手感,目测。 5.3.6.2 按钮保护
技术要求:应有保护按钮的措施,按钮在箱外时,布线应有穿管保护。 5.3.6.3 确认功能
技术要求:启动消火栓按钮,应有红色指示。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.3.6.4 信号反馈功能
22 / 60
技术要求:启动消火栓按钮,控制室应收到报警信号,并显示部位。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.3.6.5 控制功能
技术要求:启动消火栓按钮,消防水泵应启动。 检验类别:A
检验方法:启动按钮,观察启动性能。 5.3.7 减压装置的设置 技术要求:
a)当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓应设减压装置,其设置位置应符合 设计要求。
b)减压阀前后应安装检修阀门。
c)减压阀体箭头方向应与水流方向一致。 检验类别:a)b)c)B
检验器具:带有消防接口的压力表。
检验方法:打开消火栓阀门,测消火栓的出水压力,目测减压装置数量是否符合设计要求。
5.3.8 消火栓管网 技术要求:
a)高层建筑室内消防给水的进水管不应少于两根,人防工程的进水管宜采用两根。当其 中一根发生故障时,其余的进水管应仍能保证消防用水量和水压力的要求。 b)阀门应经常开启并应有明显的启闭标志。
c)消防用水与其它管道合并用时,当其它用水达到最大流量时应能保证消防用水量。 d)消防竖管的直径应按通过的流量计算确定,但高层建筑不应小于100mm;低层建筑每根竖管直径应按最不利点消火栓出水量计算。
e)室内消火栓系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。 检验类别:a)c)d)e)B,b)C 检验器具:0—300mm卡尺。 检验方法:用卡尺测量竖管直径是否符合规格要求,目测检查其它管网设置是否符合技术要求。
5.3.9 消火栓给水系统联动功能试验 5.3.9.1 最不利点消火栓性能 技术要求:
a)高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力满足如下要求:当建筑高度 不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;超过100m时,不应低于0.15MPa。
b)水枪流量应根据不同的充实水柱要求而确定,充实水柱为10一13m时,每支水枪的流量为4.6—5.7L/S。
c)消火栓的水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m时不得小于7m;在建筑高度不超过100m时不应小于10m;在建筑高度超过100m时不应小于13m。 检验类别:a)b)B,c)A 检验器具:压力表。
检验方法:用压力表测量最不利点消火栓栓口处的静水压力、动水压力、观察水枪充实
23 / 60
水柱长度或计算查表对照是否符合技术要求。 5.3.9.2 消防水泵性能试验 技术要求:
a)现场及远距离启动的消防水泵应灵敏,且运行正常,显示正确。 b)消防水泵实际工作电流不得高于额定值(铭牌上标称电流值)。 检验类别:a)A,b)B
检验器具:钳形电流表。 检验方法:现场远距离启动消防水泵观察是否灵敏;用电流表测试水泵的实际工作电流 是否符合技术要求。
5.3.9.3 室内消防用水量
技术要求:室内消火栓消防用水量应满足相关技术规范要求。 检验类别:A
检验方法:查看施工资料是否符合设计相规范要求。 5.3.9.4 室内消火栓栓口压力 技术要求:消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时应采用分区供水系统。
检验类别:B
检验器具:压力表。
检验方法:在建筑物的首层、最高层及其它合适位置进行压力试验。 5.3.9.5 检查用消火栓的设置
技术要求:高层建筑屋顶应设一个检查用的消火栓。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.4 水喷雾灭火系统 5.4.1 水雾喷头 5.4.1.1 安装
技术要求:安装应牢固,无污损。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.4.1.2 喷头位置
技术要求:应使水雾直接射向燃烧的物质或需冷却的表面。 检验类别:C
检验方法:目测。
5.4.1.3 与保护对象间距
技术要求:与保护对象之间的距离,不得大于水雾喷头的有效射程。 检验类别:C
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:用钢卷尺测量实际安装距离,与喷头有效射程进行比较,判定是否满足规范 要求。
5.4.1.4 喷头工作压力
技术要求:当用于灭火时,喷头工作压力不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时,喷头工作压力不应小于0.2MPa。 检验类别:A
检验器具:压力表。
24 / 60
检验方法:用压力表测量喷头 …… 此处隐藏:1960字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记