导读: 泵接合器是否有明显标志和锈蚀现象,测量水泵接合器与室外消火栓(或消防水池)的距离是 否符合技术要求,各种水泵接合器的安装位置是否符合要求;通过泵浦消防车与水泵接合器相接向建筑物管网送水和加压,查看压力和

泵接合器是否有明显标志和锈蚀现象,测量水泵接合器与室外消火栓(或消防水池)的距离是 否符合技术要求,各种水泵接合器的安装位置是否符合要求;通过泵浦消防车与水泵接合器相接向建筑物管网送水和加压,查看压力和水量是否达到设计要求。 5.2 自动喷水灭火系统 5.2.1 湿式报警阀 5.2.1.1 报警阀外观 技术要求:

a)铭牌、规格、型号及水流方向标志符合要求。 b)报警阀及其组件应完整无损,密封性好。 检验类别:a)B,b)C 检验方法:目测。 5.2.1.2 报警阀安装 技术要求:

a)应安装在明显且便于操作的地点,报警阀处的地面应有相应的排水措施。 b)报警阀距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,正面距墙宜为1.2m。 c)报警阀前后应安装压力表,且应便于观测。 d)排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检验类别:a)c)B,b)d)C

检验器具:0一5m钢卷尺。 检验方法:用卷尺测量报警阀的安装位置是否符合技术要求,查看报警阀附近有无相应 的排水措施,查看压力表、排水管和试验阀的安装位置是否便于观测和试验。 5.2.1.3 延迟器安装

技术要求:安装于报警阀与压力开关之间,或按产品说明书安装。 检验类别:B

检验方法:目测。 5.2.1.4 水力警铃安装 技术要求:

a)设置位置符合设计要求或设在公共通道、有人的室内或值班室内。 b)应安装检修、测试用阀门。 c)应安装直径为20mm的滤水器。