导读: b)贮存容器与其它启动元件的连接方式不变。 c)连接控制台电源将控制台内转换开关扳向“手动”位置。 d)将被测区域门窗打开。 e)按下手动灭火按钮启动灭火系统。 f)观察喷射管路、喷嘴是否畅通,管道是否有泄漏现象

b)贮存容器与其它启动元件的连接方式不变。

c)连接控制台电源将控制台内转换开关扳向“手动”位置。 d)将被测区域门窗打开。

e)按下手动灭火按钮启动灭火系统。

f)观察喷射管路、喷嘴是否畅通,管道是否有泄漏现象。

g)观察控制台声、光报警是否按正常程序动作,药剂释放显示灯是否正常。

42 / 60

h)观察风机、防排烟阀、空调风机、切断火场非消防电源的动作是否正常,声、光报警是否符合要求。

i)全淹没灭火系统的二氧化碳喷放时间一般不应大于1min,当扑救固体深位火灾时,喷 放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%;局部应用的二氧化碳灭火系统喷放时间一般不应小于0.5min。

j)试验后应更换作试验的贮存容器,使系统恢复正常工作状态。

k)对任一防护区,在自动、手动状态下,进行手动启动和阻断模拟试验。 6.2.6.3 灭火试验

该项是在用户和消防监督机构要求时,才作试验。 技术要求:

a)火灾报警系统能正常、可靠的工作。

b)灭火系统的自动控制装置在接收到两个独立的报警信号后,延时30s,正常启动,并应有效扑救初期火灾。

c)各联动设备接到控制指令后应正常、可靠的工作。 d)在报警、喷射各阶段,防护区有正常的声光报警。

e)全淹没灭火系统的二氧化碳喷放时间一般不应大于1min,当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%;局部应用的二氧化碳灭火系统喷放时间一般不应小于0.5min。 检验类别:A

检验器具:火灾报警探测器试验器、秒表、灭火试验模型。 检验方法:

a)任选一防护区,按设计工况进行。

b)连接控制台电源,将控制台内转换开关扳向“自动”位置。 c)关闭防护区门、窗。

d)将灭火试验模型点燃,记录从火灾报警探测器发出报警信号起,到控制台发 出灭火指令的时间,记录灭火剂开始喷射到喷完的时间(是否符合规定的喷射时间), 记录二氧化碳的保持时间,是否符合抑制时间要求。

e)检查系统的各种声、光报警是否按程序动作,并能消音、阻断。

f)检查防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘、空调风机、火场非 消防电源等联动设备是否正常动作。

g)观察灭火是否可靠,有无复燃可能。 6.3 固定式EBM气溶胶自动灭火系统 6.3.1 EBM灭火装置 6.3.1.1 合格证

技术要求:提供灭火装置检验报告、合格证,型号、规格应符合设计要求。 检验类别:B

检验方法:现场查看。 6.3.1.2 外观 技术要求:

a)EBM灭火装置箱体表面应光滑、无明显的凹凸不平,油漆膜色泽均匀、无龟裂, 无明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷。

b)标签应端正、平服、无明显皱褶、气泡等缺陷,文字符号和标志应明显、清晰。 检验类别:a)b)C 检验方法:目测。

43 / 60

6.3.1.3 安装 技术要求:

a)安装位置应符合设计要求,其与贵重物品、精密仪器、供配电设备的距离应不 小于0.5m,在装置喷口正前方0.5m内不允许有设备、器具或其它障碍物。

b)EBM灭火装置宜靠墙壁安装、安装应牢固可靠,施放灭火剂时不得产生晃动。 检验类别:a)b)B

检验器具:0一5m钢卷尺。

检验方法:测量EBM灭火装置是否符合技术要求,晃动箱体,观察是否牢固。 6.3.1.4 设置

技术要求:一个防护区EBM设置数量、位置应符合设计要求,且同一防护区内的 EBM灭火装置应同时启动。 检验类别:A

检验方法:目测。 6.3.2 防护区设置 6.3.2.1 面积和容积 技术要求:

a)当采用单具EBM灭火装置时,一个防护区的面积不宜>60m2,容积不宜>240m3。 b)当采用多具EBM灭火装置时,一个防护区的面积不宜>500m2,容积不宜>2000m3。 检验类别:a)b)B

检验器具:0一50m卷尺。

检验方法:用卷尺测量防护区的尺寸并计算其面积和容积。 6.3.2.2 开口设置

技术要求:防护区不宜开口,如必须开口时,应设置自动关闭装置;当设置自动关闭装 置确实有困难时,不能关闭的开口面积不宜过大,并应加大EBM灭火剂用量给予补偿。 检验类别:B

检验器具:钢卷尺。

检验方法:根据不同的情况检查开口面积与防护区面积的比值是否符合技术要求。 6.3.2.3 门窗要求

技术要求:防护区的门、窗及围护构件的允许压强均不宜低于1.2KPa。 检验类别:B

检验方法:检查门窗及围护构件强度检验报告是否符合技术要求。 6.3.2.4 温湿度

技术要求:防护区的环境温度范围为-20一+55℃,环境相对湿度不大于90%(RH)。 检验类别:B

检验器具:数字温湿度表。

检验方法:测量防护区的温、湿度,看是否符合技术要求。 6.3.2.5 安全要求 技术要求:

a)设置在经常有人的防护区内的EBM灭火装置应装有切断自动控制系统的手动装置。 b)防护区内应设置火灾和灭火剂施放的声报警器,在防护区的每个入口处应设置光报警 器和采用EBM灭火装置的防护标志。

c)在疏散通道与出口处,应设置事故照明和疏散指示标志。 d)在有强电干扰场所安装的EBM灭火装置其外壳应接地。 e)应配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

44 / 60

检验类别:a)b)d)B,c)e)C 检验方法:目测。 6.3.3 启动控制器 6.3.3.1 合格证

技术要求:提供控制器的型式检验报告、合格证、型号、规格符合要求。 检验类别:A

检验方法:现场查看。 6.3.3.2 外观 技术要求:

a)外表面应无腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤。 b)安装牢固、控制机构灵活。 c)文字、符号和标志清晰。 检验类别:a)b)c)C 检验方法:目测。

6.3.3.3 启动控制器安装同4.4.2规定。 6.3.3.4 基本功能 技术要求:

a)能为火灾探测器不间断供电。

b)能自动启动EBM,也能手动启动EBM,无论启动器处于自动或是手动状态,手动启动、阻断都有效。

c)能直接接收火灾探测器的火灾信号,发出声、光报警信号,光报警信号在启动器复位 前不能手动消除;声报警信号应能手动消除。

d)当感烟或感温火灾控制器单独发出火灾信号时,控制器只发出预报警信号,对应火警 指示灯亮。

e)在自动状态下,当烟感、温感同时发出火灾信号时,声光报警器应发出声光报警,延 迟30s应能启动EBM,在延迟时间内应手动切断EBM。 f)在手动状态下,当手动紧急启动按钮被触动后,声光报警器应发出声光报警,延迟30s 才能启动。

g)控制器采用主、备两种电源,可自动切换供电,备用电源要求同4.4.18和4.4.19 规定。

h)控制器控制线路在发生断线、备电容量不足等故障时,在2min内应发出与火警信号 有明显区别的声光报警故障信号。 i)EBM起动后应有显示。

j)控制器对本机及负载具有自检功能。 检验类别:a)b)c)d)B,e)f)g) …… 此处隐藏:1275字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防设施设备检测标准(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)