教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

消防设施设备检测标准(14)

来源:网络收集 时间:2026-02-21
导读: 技术要求:喷头的数量与布置应使喷射的二氧化碳分布均匀。 检验类别:C 检验方法:目测。 6.2.4 系统组件 6.2.4.1 管道 技术要求: a)输送二氧化碳的管网管道内径应符合规范要求,流量和喷头入口压力通过计算确定。

技术要求:喷头的数量与布置应使喷射的二氧化碳分布均匀。 检验类别:C

检验方法:目测。 6.2.4 系统组件 6.2.4.1 管道 技术要求:

a)输送二氧化碳的管网管道内径应符合规范要求,流量和喷头入口压力通过计算确定。 b)应采用无缝钢管,并应内外镀锌。

c)可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接。

检验类别:a)B,b)c)C 检验方法:现场查看。 6.2.4.2 储存装置 技术要求:

a)应设称重检漏装置,当储存容器中充装的二氧化碳损失10%时,应及时补充。

b)高压系统的储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存器或容器阀上应设泄压装置, 其泄压动作压力应为19±0.95MPa。

c)低压储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38±0.12MPa。 d)高压储存装置的环境温度应为0一49℃,低压储存装置应远离热源,其位置应便于再 充装,其环境温度宜为-23—49℃。

e)储存装置的布置应方便检查和维护,并应避开阳光直射。 检验类别:a)b)c)B,d)e)C 检验器具:温度计。 检验方法:现场查看。 6.2.4.3 选择阀与喷头 技术要求:

a)选择阀的位置宜靠近储存容器,并应便于手动操作,便于检查。

b)选择阀可采用电动、气动或机械操作方式,系统启动时,选择阀应在容器阀动作之前 或同时打开。

c)设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头应增设不影响喷射效果的防尘罩。 d)全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀,喷头应接近天花板或屋顶安装。

检验类别:b)B,a)c)d)C 检验方法:现场查看。 6.2.5 安全要求 技术要求:

a)防护区内应设火灾声报警器,防护区入口应设光报警器。 b)防护区入口应设灭火系统防护标志和二氧化碳喷放指示灯。 c)当系统管道设置在可燃气体、蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时,应设防静电接地装置。 d)设置全淹没灭火系统的场所应配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。 检验类别:a)b)c)d)B 检验方法:现场查看。 6.2.6 系统功能试验

41 / 60

6.2.6.1 联动灭火试验 技术要求:

a)火灾自动报警系统应正常、可靠的工作。

b)灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后,延时30s正常启动。 c)联动设备接到控制指令后可靠工作。

d)在报警、喷射各个阶段,防护区有正常的声光报警。 检验类别:a)b)c)A,d)B

检验器具:火灾探测试验器,充有氮气或压缩空气的灭火瓶组(也可直接使用C02灭火瓶组),秒表。 检验方法:

a)任选一防护区,选择相应数量充有氮气或压缩空气的贮存容器,取代二氧化碳灭火剂贮瓶(也可直接使用C02灭火瓶组),进行试验。 b)贮存容器与其它启动元件的连接方式不变。

c)连接控制台电源,将控制台内转换开关扳向“自动”位置。 d)将被测区域门窗打开。

e)用火灾探测器试验器使火灾探测器产生两个独立报警信号,启动灭火系统。 f)观察氮气或压缩空气(C02)喷射是否畅通,管网是否有泄漏现象。

g)测定系统延时时间是否在规定的30s内,观察控制台两组报警信号是否报警,药剂释放显示灯是否正常。

h)观察各种联动设备如:风机、防排烟阀、空调风机、切断非消防电源等是否联动正常,声、光报警是否按程序动作。

i)全淹没灭火系统的二氧化碳喷放时间一般不应大于1min,当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%;局部应用的二氧化碳灭火系统喷放时间一般不应小于0.5min。

j)试验后应更换作试验的贮存容器,使系统恢复正常工作状态。

k)对任一防护区进行模拟启动试验,试验结果符合技术要求a)b)c)条。 6.2.6.2 手动灭火(紧急阻断)试验 技术要求:

a)启动手动灭火按钮后,灭火系统应能可靠、正常的启动、喷射。 b)在报警,喷射各阶段,防护区有正常的声光报警。 c)联动设备控制指令应可靠动作,能正常切断火场电源。 d)被测钢瓶上压力表指针归零。

e)自动、手动状态下,在延时时间内系统可被紧急启动和切断。 检验类别:a)c)e)A,b)B,d)C

检验器具:充有氮气或压缩空气的灭火瓶组(也可直接使用C02灭火瓶组),秒表等。 检验方法:

a)任选一防护区,选择相应数量充有氮气或压缩空气的贮存容器,取代二氧化碳灭火剂 贮瓶进行试验。 …… 此处隐藏:33字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防设施设备检测标准(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)