消防设施设备检测标准(10)
h)压力泡沫液储罐安装在室外时,应根据环境条件设置防晒、防雨、防冻设施。 检验类别:a)b)c)d)e)B,f)g)h)C 检验器具:0一5m钢卷尺。 检验方法:按技术要求进行强度和严密性试验或查看施工单位储罐强度和阀门的严密性 实验记录,目测并用卷尺测量其安装间距是否符合要求。 5.6.3 泡沫比例混合器的安装 技术要求:
a)泡沫比例混合器安装时,液流方向应与标注的方向一致。
b)环泵式泡沫比例混合器的安装坐标及标高的允许偏差为±10mm;其连接管道及附件的安装必须严密;备用的环泵式泡沫比例混合器应并联安装在系统上。
c)带压力储罐的压力泡沫比例混合器应整体安装,并应与基础牢固固定;压力式泡沫比 例混合器应安装在压力水的水平管道上,泡沫液的进口管道应与压力水的水平管道垂直,其长度不宜小于1.0m;压力表与压力式泡沫比例混合器的进口处的距离不宜大于0.3m;平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管道上;压力表应分别安装在水和泡 沫液进口的水平管道上,并与平衡压力式泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.3m。 d)管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上;吸液口与泡沫液储罐 或泡沫桶最低液面的距离不得大于1.0m。 检验类别:a)A,b)c)d)B
检验器具:0—5m钢卷尺。
检验方法:目测,用卷尺测量其安装高度是否符合要求。 5.6.4 低倍数泡沫产生器的安装 技术要求:
a)液上喷射的横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐壁顶端的泡沫导流罩上。
b)液上喷射的立式泡沫产生器应垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上。
c)液下喷射的高倍压泡沫产生器应水平安装在泡沫混合液管道上。
d)水溶性流体储罐内泡沫溜槽的安装应沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1.0一1.5m处, 溜槽与罐底平面夹角宜为30度,泡沫降落槽应垂直安装,其垂直度允许偏差不应大于10mm, 坐标及标高的允许偏差为土5mm。 检验类别:a)b)c)d)C
27 / 60
检验方法:目测、检查施工记录是否符合要求。 5.6.5 中倍数泡沫发生器的安装 技术要求:中倍数泡沫发生器的安装位置及尺寸应符合设计要求,安装时不得损坏或随意拆卸附件。 检验类别:C
检验方法:目测。
5.6.6 高倍数泡沫发生器的安装 技术要求:
a)距高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于0.3m处不应有遮挡物。 b)在高倍数泡沫发生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不应有影响泡沫喷放的障碍物。 检验类别:a)b)C 检验方法:目测。 5.6.7 泡沫喷头的安装 技术要求:
a)泡沫喷头的规格、型号、数量应符合设计要求。 b)泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
c)泡沫喷头的安装应牢固、规整、安装时不得拆卸或损坏其喷头上的附件。
d)顶喷式泡沫喷头应安装在被保护物的上部,并应垂直向下,其坐标及标高的允许偏差值,室外安装为±15mm,室内安装为±10mm。
e)水平式泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并对准被保护物体,其距离允许偏差值为±20mm。
f)弹射式泡沫喷头应安装在被保护物的下方,并应在地面以下,在未喷射泡沫时,其顶 部应低于地面10—15mm。 检验类别:a)b)c)d)e)f)C 检验器具:0—5m钢卷尺。
检验方法:目测,用卷尺测量喷头安装是否符合规定。 5.6.8 固定式泡沫炮 技术要求:
a)固定式泡沫炮的主管应垂直安装,炮口应朝向防护区。 b)安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮应牢固。
c)电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的规格、型号及设置位置、敷设方式、接线 等应符合设计要求。
d)射程、射高、仰附角度、水平回转角等符合设计要求。 检验类别:a)b)c)d)C
检验方法:目测,手动操作检查其是否运用灵活。 5.6.9 固定式消防泵组 技术要求:
a)固定式消防泵组应整体安装在基础上,并应固定牢固。
b)固定式消防泵组进水管、吸水口处设置退网时,其滤网的过水面积应大于进水管截面 积的4倍,滤网架的安装应坚固。
c)附加冷却器的泄水管应通向排水设施。
d)内燃机排气管的安装应符合设计要求,当设计无规定时,应采用直径相同的钢管连接 后通向室外。
检验类别:a)b)c)d)C
28 / 60
检验方法:目测。
5.6.10 泡沫混合液管道、阀门安装 技术要求:
a)泡沫混合液立管安装时,其垂直度偏差不宜大于0.002。
b)泡沫混合液水平管道安装时,其坡向、坡度应符合设计要求。 c)泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应直立安装,并应在系统试压、冲洗合格后进行, 故空阀应安装在低处。
d)高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀应安 装在水平支管上。
e)泡沫管道进储罐处设置的钢质控制阀和止回阀应水平安装,其止回阀上标注的方向应与泡沫的流动方向一致。
f)埋地安装的泡沫混合液管道、泡沫管道应符合设计要求,安装前应做好防腐,安装时不应损坏防腐层。
g)埋地安装采用焊接时,焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理。 检验类别:a)b)c)d)f)g)C,e)A
检验器具:水平仪、0一5m钢卷尺。
检验方法:目测、用卷尺和水平仪检查测量坡度、坡向,检查施工记录是否符合要求。 5.6.11 泡沫消火栓安装 技术要求:
a)泡沫混合液管道上设置消火栓的规格、型号、数量、位置、安装方式应符合设计要求。 b)消火栓应垂直安装。
c)当采用地上式消火栓时,其大口径出水口应面向道路。
d)当采用地下式消火栓时,应有明显的标志,其顶部出口与井盖底面的距离不得大于 400mm。
e)当采用室内消火栓或消火栓箱时,栓门应朝外或面向通道,其坐标及标高的允许偏差 为±20mm。
检验类别:a)B,b)c)d)e)C
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:目测,用卷尺测量其安装是否符合要求。 5.6.12 管墩及支、吊架
技术要求:安装牢固、位置、间距、型式符合设计要求。 检验类别:C
检验方法:目测。
5.6.13 管道冲洗、试压、防腐
技术要求:管道冲洗、试压、防腐符合设计要求。 检验类别:A
检验方法:检查冲洗、试压记录是否符合设计要求。 5.6.14 模拟灭火试验: 技术要求:
a)任一防护区或储罐的灭火系统在接到灭火指令后,自动(手动)能正常启动,动作正常。 b)联动设备接到控制指令动作可靠,能切断火场电源。 检验类别:a)b)A
检验器具:火灾探测试验器等。 检验方法:
29 / 60
a)将消防控制设备置于设定位置(自动、手动)。
b)用火灾探测试验器分别对火灾探测器加烟加温,火灾报警设备发出声光报警信号,火灾确认后,手动、自动发出灭火指令,启动泡沫灭火系统。 c)观察灭火设备的动作情况,是否能切断火场非消防电源。 5. …… 此处隐藏:1990字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




