导读: 6.1.1.4 贮存容器压力表 技术要求: a)压力表无明显机械损伤。 b)压力表在同一系统中的安装方向应一致,其正面朝向操作面。 c)同一系统中贮存容器上的压力表的安装高度差应小于5mm,相差较大时,允许使用垫片调整。

6.1.1.4 贮存容器压力表 技术要求:

a)压力表无明显机械损伤。

b)压力表在同一系统中的安装方向应一致,其正面朝向操作面。

c)同一系统中贮存容器上的压力表的安装高度差应小于5mm,相差较大时,允许使用垫片调整。

检验类别:a)B,b)c)C

检验器具:0一5m钢卷尺。

检验方法:目测,用钢卷尺测量同一系统贮存容器上的压力表的安装高度差。 6.1.1.5 贮存容器的颜色和编号 技术要求:

a)外表面应喷涂红色油漆,并应用其它颜色在其正面喷上灭火剂名称。 b)每一个贮存容器应在灭火剂名称下用阿拉伯数字喷上编号,阿拉伯数字的字体尺寸不 应小于120mm。 检验类别:a)b)C

检验器具:0—5m钢卷尺。

检验方法:目测,用钢卷尺测量阿拉伯数字编号的字体尺寸。 6.1.1.6 贮存容器记录

技术要求:应有永久性标志或记录,其内容包括:编号、充装量、充装日期等。 检验类别:B

检验方法:现场查看。 6.1.1.7 灭火剂增压精度 技术要求:

a)卤代烷灭火系统的贮存压力应根据环境温度按设计校正,校正压力不应低于设计贮存 压力,且不得超过设计贮存压力的5%。

b)同一防护区各贮存容器内充装灭火剂量和充装压力均应相符。 检验类别:a)b)B

检验方法:查看每钢瓶的充装压力及记录。 6.1.1.8 贮存容器的安装 技术要求:

a)安装位置应符合设计要求,其位置与设计位置的允许偏差距离不应大于300mm,且其操作面距离或操作面之间距离不宜小于1.0m,并不得增加灭火剂输送管道的管件。 b)贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定应牢固可靠,释放灭火剂时不 得产生晃动,且应作防腐处理。 检验类别:a)C,b)B

检验器具:0—5m钢卷尺。

检验方法:用钢卷尺测量贮存容器的安装位置是否符合设计要求;晃动瓶架,观察是否 牢固;进行联动喷射试验时,观察是否产生振动。 6.1.2 贮瓶间 6.1.2.1 温湿度

技术要求:室内温度0一50℃,室内湿度不大于85%(RH)。 检验类别:B

检验器具:数字温湿度表。

检验方法:在贮瓶间测两点的温湿度取平均值。

31 / 60

6.1.2.2 位置

技术要求:符合规范要求。 检验类别:B

检验方法:目测,核对设计图纸。 6.1.2.3 灯光照度

技术要求:贮瓶间照明灯照度不得低于80Lx,瓶头阀处照度不得低于100Lx。 检验类别:B

检验器具:照度计。

检验方法:用照度计测量贮瓶间照度和瓶头阀处照度。 6.1.3 集流管

6.1.3.1 合格证及施工记录

技术要求:应具有出厂检验报告与合格证。 检验类别:B

检验方法:查看集流管是否有出厂检验报告与合格证。 6.1.3.2 外观 技术要求:

消防设施设备检测标准(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)