导读: 检验方法:用卷尺测量仓库的喷头布置是否符合要求。 5.2.6 系统联动试验 技术要求:末端试验装置应设在每个分区最不利点处,试验装置按图7制作。 打开试水装置时: a)出水口的水色透明度与入口处一致,并无杂质。 b

检验方法:用卷尺测量仓库的喷头布置是否符合要求。 5.2.6 系统联动试验

技术要求:末端试验装置应设在每个分区最不利点处,试验装置按图7制作。 打开试水装置时:

a)出水口的水色透明度与入口处一致,并无杂质。 b)试验阀关闭,压力表读数应不小于0.05MPa。 c)试验阀打开,压力表读数应不小于0.05MPa。 d)水力警铃应准确发出报警信号。

e)压力开关接通,消防中心显示报警信号并启动消防泵。 f)水流指示器动作后应准确输出报警电信号。 g)主备泵启动切换正常。

h)末端试水流量不应小于56L/min。 检验类别:c)d)e)g)A,a)b)f)h)B

检验器具:通径25mm快开试验阀,0—0.1MPa压力表,精度1.5级流量计。

检验方法:将试验阀关闭,打开系统的末端泄水阀、使水流进入试验管路,观察压力表 上的压力值,然后打开试验阀,再观察压力表的压力值,同时水力警铃应报警,压力开关、 水流指示器应同时动作并启动消防泵。 5.3 室内消火栓系统 5.3.1 消火栓箱体 技术要求:

a)应有明显“消火栓”标记,不应隐蔽和伪装。

b)消火栓箱体结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。 检验类别:a)b)C 检验方法:目测。 5.3.2 消火拴

5.3.2.1 组件、材料、外观及灵活性

技术要求:组件应完整、材料符合标准,开关灵活,无生锈、漏水,接口及垫圈无缺陷, 附有检验合格证。 检验类别:B

检验方法:目测,手动检查开、关灵活性,查看其产品合格证。 5.3.2.2 栓口安装尺寸 技术要求: