消防设施设备检测标准(17)
7.2.1 机械排烟系统设置
技术要求:机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防 火安全措施,并应符合排烟系统要求。 检验类别:B
检验方法:目测。
7.2.2 排烟风机风量及排烟口风速 技术要求:
a)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,每平方米 排烟量不小于60m3/h。
b)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,每平方米排烟量不小于120m3/h。 c)中庭体积小于17000m3时,其排烟量控其体积的6次/h换气计算,但最小排烟量不应 小于102000m3/h。
d)排烟口的风速不应大于10m/s。 检验类别:a)b)c)A,d)B
检验器具:风速仪、0一50m卷尺。
检验方法:用卷尺测量防烟分区的尺寸并计算其面积或体积,用风速仪按7.4规定测量 排烟口风速,计算防烟分区的排烟量是否符合技术要求。 7.2.3 排烟口位置及功能 技术要求:
a)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间 的最小水平距离不应小于1.5m;设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m;排烟口距防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
b)排烟口平时应处于关闭状态,并应设有手动和自动开启装置,可手动复位,其手动开 启高度符合要求。
c)当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。 检验类别:a)C,b)c)B
检验器具:0一50m卷尺。 检验方法:现场查看并试验。 7.2.4 排烟管道的检验
技术要求2dF烟管道必须采用不燃材料制作,内部应光滑,与排烟风机的连接必须采用 不燃柔性接头。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作并应与可燃物保持 不小于150mm的距离。 检验类别:B
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:查排烟管道隔热层的材料检验报告,测量排烟管道与可燃物的距离。 7.2.5 防火阀的设置 技术要求:
a)防火阀应有合格证书和检验报告。
48 / 60
b)防火阀应设在排烟支管口、排烟风机的入口处以及排烟管道、通风空调管道穿过防火 墙处。
c)防火阀平时应处于开启状态;手动关闭时动作应正常,并向消防中心发出阀门关闭信号;排烟风机入口处防火阀关闭时,联动停止排风机;手动能复位。 d)防火阀应设置单独的吊架。 检验类别:a)b)c)d)B
检验方法:查看设置位置是否符合要求;平时是否开启,手动关闭时动作是否正常,是否联动停止排烟风机,手动是否能复位。查看防火阀合格证书和检验报告。 7.2.6 机械排烟风机 技术要求:
a)风机型号、规格、技术性能、安装位置及防震、防腐等应符合设计要求,应具备合格证、检验报告。
b)排烟风机可采用普通离心风机或专用排烟轴流风机。 c)排烟风机应有主备电源,且切换正常。 d)风机现场、远程启停正常。 e)风机启动后运转正常。
f)控制室应有风机工作状态显示。 检验类别:a)c)d)e)A,b)B,f)C 检验方法:现场查看并试验。 7.3 系统联动功能 7.3.1 手动控制功能
技术要求:手动开启任何一个送风口、排烟口时,信号送到控制中心,确认后,风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。 检验类别:A
检验方法:手动开启送风口、排烟口,观察风机及防火阀运行、动作情况,观察通风、 空调设备状态。
7.3.2 自动控制功能
技术要求:当探测器接到火警信号,反馈到消防控制室,即可自动或远程控制打开有关部位的送风口、排烟口,启动风机,并关闭通风、空调设备及有关防火阀。 检验类别:A
检验器具:火灾探测器试验器。
检验方法:用火灾探测器试验器对探测器加烟,观察送风口、排烟口、风机、空调、防火阀动作情况是否正常。
7.4 送风口、排烟口风速的测量方法
送风口、排烟口的形状一般为矩形,如图8所示。 将送风口或排烟口的断面划分为若干等面积的小矩形,小矩形每边长200mm左右(如图9所示),
用风速仪测量每个小矩形中心的风速,取平均值。 8 火灾应急照明和疏散指示标志 8.1 火灾应急照明灯 8.1.1 外观
技术要求:外表涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤, 外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。 检验类别:C
49 / 60
检验方法:目测。 8.1.2 牢固程度
技术要求:安装应牢固。 检验类别:C
检验方法:手感或用橡皮锤敲打,观察牢固情况。 8.1.3 短路保护和试验无锁按钮 技术要求:应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮,但不应设其它开关。
检验类别:C
检验方法:目测、手动试验。 8.1.4 应急转换功能
技术要求:正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换10次。 检验类别:B
检验器具:秒表。
检验方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其 转换时间。
8.1.5 设置状态指示灯
技术要求:自带电源型应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)状态指示灯。 检验类别:C
检验方法:目测。
8.1.6 应急工作时间及充、放电功能
技术要求:应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的 85%,并应有过充电、过放电保护。 检验类别:B
检验器具:秒表、数字万用表。
检验方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压,检 查产品技术鉴定书。
8.1.7 应急照明灯照度
技术要求:应急疏散照明灯照度不应低于0.5Lx,消防控制室、消防水泵房、防烟排烟 机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急 照明,仍应保证正常照明的照度。其最低照度如表10: 检验类别:B
检验器具:照度计、秒表。
检验方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min时。用照度计在通道的中心线任一点及消防控制室等发生火灾后仍需工作的房间的工作面测其照度,以最小值为试验结果。 8.2疏散指示灯 8.2.1 外观 技术要求:
a)外观涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩 应选用不燃烧透明材料。
b)产品应有合格证和检验报告。 检验类别:C
检验方法:目测。
50 / 60
…… 此处隐藏:873字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记