来源:网络收集 时间:2026-02-21
导读: 4.6.1.3 选层广播功能 技术要求:在消防控制室,可把火灾事故广播控制在选定的楼层(区域)内。 检验类别:B 检验方法:在消防控制室任选三位相邻的楼层或区域进行火灾应急广播。 4.6.2 消防通讯 4.6.2.1 消防控制室

4.6.1.3 选层广播功能

技术要求:在消防控制室,可把火灾事故广播控制在选定的楼层(区域)内。 检验类别:B

检验方法:在消防控制室任选三位相邻的楼层或区域进行火灾应急广播。 4.6.2 消防通讯

4.6.2.1 消防控制室与设备间的通话

技术要求:对讲电话功能应正常,语音清楚。 检验类别:B

检验方法:在消防控制室与设备间进行对讲通话试验。 4.6.2.2 消防控制室电话插孔试验

技术要求:手动报警按钮处宜设对讲电话插孔,通话功能应正常、语音清晰。 检验类别:B

检验方法:在设置对讲电话插孔的场所,与消防控制室进行通话试验。 4.6.2.3 消防控制室与“119”台通话

技术要求:消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话或无线报警子站。 检验类别:A

检验方法:进行通话试验。 4.6.3 火灾警报装置 4.6.3.1 牢固程度

技术要求:安装应牢固、平稳、无倾斜。 检验类别:C

检验方法:目测、手感。 4.6.3.2 音响

技术要求:在环境噪声大于60dB的场区,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。 检验类别:B

检验器具:声级计。

检验方法:实测音响减除背景噪声差应大于15dB。 4.6.3.3 功能