导读: 技术要求:同6.2.6.1规定。 检验类别:同6.2.6.1规定。 检验器具:火灾探测器试验器,EBM灭火装置,秒表等。 检验方法: a)任选一防护区,选择相应规格的EBM灭火装置进行试验。 b)打开控制台电源,将控制台的开关扳

技术要求:同6.2.6.1规定。 检验类别:同6.2.6.1规定。

检验器具:火灾探测器试验器,EBM灭火装置,秒表等。 检验方法:

a)任选一防护区,选择相应规格的EBM灭火装置进行试验。 b)打开控制台电源,将控制台的开关扳向“自动”位置。 c)将被测防护区的门窗汀开。

d)用火灾探测器试验器使火灾探测器产生两组独立报警信号。

e)测定系统延时时间是否在规定的30s内,观察控制台温、烟两种报警信号是否报警, 剂释放显示灯是否正常。

f)观察EBM气溶胶喷射是否畅通。

g)观察各种联动设备如:风机、防排烟装置、空调风机,切断火场非消防电源等是否联 动正常,声、光报警是否按程序动作。

h)试验后,应更换作试验的EBM灭火装置,使系统恢复正常工作状态。 i)对任一防护区进行模拟启动试验,试验结果符合技术要求。 6.3.4.3 手动灭火(紧急阻断)试验 技术要求:同6.2.6.2规定。 检验类别:同6.2.6.2规定。 检验器具:同6.2.6.2中的规定。 检验方法:

a)同6.3.4.2检验方法a)。

b)打开控制台电源,将控制台的开关扳向“手动”位置。 c)同6.3.4.2检验方法c)、d)。

d)按下手动灭火按钮启动灭火系统。 e)同6.3.4.2检验方法e)、f)、g)、h)。 f)同6.2.6.2检验方法k)。 6.3.4.4 灭火试验

技术要求:该项是在用户和消防监督机构要求时,才作试验。 a)火灾报警系统能正常、可靠地工作。

b)灭火系统的自动控制装置在接收到两个独立的报警信号后,延时30s,正常启动喷射, 并应有效扑灭初期火灾。

c)各联动设备接到控制指令后应正常、可靠地工作。 d)在报警、喷射各阶段,防护区有正常的声光报警。

e)EBM灭火装置喷射时间小于40s,喷射结束后3min内试验火应熄灭。 检验类别:a)b)c)e)A,d)B

检验器具:火灾报警探测器试验器、秒表、灭火试验模型。 检验方法:

a)任选一防护区,按设计工况进行。

b)打开控制台电源,将控制台内转换开关扳向“自动”位置。 c)关闭防护区门窗。

d)将灭火试验模型点燃,记录从火灾报警探测器发出报警信号起,到控制台发出灭火指 令的时间,记录灭火剂开始喷射到喷完的时间(是否符合规定的喷射时间),记录火熄灭时间。 e)检查系统的各种声、光报警是否按程序动作,并能消音阻断。

f)检查防排烟、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘、空调风机、火场电源等联动设备

46 / 60

是否正常动作。

g)观察灭火是否可靠,有无复燃可能。

7 防排烟装置

7.1 机械加压送风防烟系统 7.1.1 风口风速

技术要求:加压送风口的风速不应大于7m/s。 检验类别:B

检验器具:风速仪。

检验方法:按7.4规定用风速仪测量风口风速,看是否符合技术要求。 7.1.2 加压送风口的布置结构形式 技术要求:

a)楼梯间的加压送风口应每隔2—3层设一个,前室加压送风口每层设一个,风口结构 式符合设计要求。

b)送风口应设在靠近地面的墙面上。 检验类别:a)A,b)C

检验方法:现场查看。 7.1.3 加压送风阀的功能 技术要求:

a)加压送风阀应能手动、电动及远距离开启,并能手动复位。 b)加压送风阀的联动开启符合要求。 检验类别:a)b)B

检验方法:现场检查试验。 7.1.4 机械加压送风机 技术要求:

a)送风机的型号、规格、技术性能、安装位置及防震防腐等应符合设计要求。 b)风机应有主备电源,且切换正常。 c)风机现场、远程启停正常。 d)风机启动后运转正常。

e)风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。 f)控制室应有风机工作状态显示。 检验类别:a)b)c)d)A,e)f)C

检验方法:现场查看并试验。 7.1.5 送风管道的检验

技术要求:送风管道必须采用不燃材料制作,内部应光滑,其隔热层应采用不燃材料制作。

检验类别:B

检验方法:现场查看。 7.1.6 系统风压测定 技术要求:

a)防烟楼梯间余压值为40一50Pa。

47 / 60

b)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(问)余压值为25—30Pa。 检验类别:a)b)A 检验器具:微压计。

检验方法:联动开启任一加压送风系统,用微压计分别测试防烟楼梯间前室、封闭避难 层等有关部位的余压值,看是否符合技术要求。 7.2 机械排烟系统

消防设施设备检测标准(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)