导读: 技术要求:当发生火灾时,应能报警。 检验类别:B 检验方法:人为设置一个火警讯号,检查是否报警。 4.6.4 消防电梯 4.6.4.1 性能要求 技术要求: a)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 b)消防电梯间应设前室,

技术要求:当发生火灾时,应能报警。 检验类别:B

检验方法:人为设置一个火警讯号,检查是否报警。 4.6.4 消防电梯 4.6.4.1 性能要求 技术要求:

a)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。

b)消防电梯间应设前室,其面积应满足设计要求。

c)消防电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电 缆、电线等。

d)消防电梯的载重量不应小于800kg。

e)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔 墙隔开,当隔墙上开门时,应设甲级防火门。

f)消防电梯的行驶速度,其首层到顶层的运行时间不超过60s。

g)消防电梯轿厢内的装修应采用不燃烧材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 h)消防电梯轿厢内应设专用电话;应在首层设供消防人员专用的操作按钮。

11 / 60

i)消防电梯间前室门口宜设挡水设施,井底排水设施应符合设计要求。 检验类别2b) c) d) e) g) h)B,a) f) i)C 检验器具:秒表。

检验方法:采用秒表实测运行时间;目测、检查电梯有关性能。 4.6.4.2 人工操作

技术要求:电梯可进行现场和远程人工操作,其功能应正常。 检验类别:A

检验方法:实施对电梯的人工操作和消防控制室手动操作,查看电梯运行状况,应能迫 降到首层。

4.6.4.3 联动功能

技术要求:当发生火灾时,电梯应自动迫降至首层,消防电梯处于使用状态。 检验类别:A

检验方法:火灾确认后,检查电梯是否能降至首层。 4.6.4.4 信号反馈功能

技术要求:当实施对电梯的控制及联动功能时,火灾控制器应接收其反馈信号。 检验类别:B

检验方法:目测。 4.7 消防控制柜

4.7.1 消防控制柜铭牌 技术要求:

a)提供消防控制柜型号、规格及合格证,其控制功能应符合设计要求。 b)控制柜的文字符号和标志应明显、清晰。 检验类别:a)B,b)C 检验方法:目测。 4.7.2 安装尺寸 技术要求:

a)盘前操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 b)盘后维修距离不应小于1m。

c)落地安装时,其底部宜高出地面0.1一0.2m。 检验类别:a) b) c)C

检验器具:0—5m钢卷尺。

检验方法:用卷尺测量其安装尺寸。 4.7.3 牢固程度

技术要求:控制盘安装牢固,不得倾斜。 检验类别:C

检验方法:目测,手感。 4.7.4 控制柜内布线 技术要求:不同电压、不同电流类别导线的端子应分开,并有标志,且布线整齐、清晰、 牢固。

检验类别:C

检验方法:目测、手感。 4.7.5 外接线标志

技术要求:控制盘外部接线应整齐,端部应有明显标志。 检验类别:C

12 / 60

检验方法:目测。 4.7.6 外接导线保护

技术要求:应采用镀锌管保护,当外接导线采用金属软管时,长度应小于2m。 检验类别:C

检验器具:0一5m钢卷尺。

检验方法:用卷尺测量软管的长度。 4.7.7 盘面信号显示

技术要求:控制盘面应能显示消防设备动作和部位的信号指示。 检验类别:B

检验方法:任意启动两种消防设备,观察控制盘信号显示情况。 4.7.8 电源

技术要求:消防控制柜应采用专用消防电源,且应有备用电源。 检验类别:A 检验方法:目测。 4.7.9 保护接地

技术要求:消防控制柜应有保护接地。 检验类别:A

检验方法:目测。 4.7.10 功能 技术要求:

a)对联动对象应有手动和自动控制功能。 b)对非自动控制设备应有手动控制功能。 c)火灾发生时,能联动有关的消防控制装置。 检验类别:c)A,a) b)B

检验方法:用自动、手动两种方式对系统进行启、停功能试验,观察其功能是否正常; 模拟火灾,观察其联动功能是否正常。 4.8 消防控制室的设置 技术要求:

a)消防控制室的设置应符合国家现行的有关建筑设计防火规范的规定。 b)消防控制室的门应向疏散方向开启。 c)消防控制室入口处应设置明显的标志。

d)消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位,疏散通道及消防设备所在位置的平面 图或模拟图等。

e)消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。 f)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管道穿过。

g)消防控制室应设应急照明装置,其照度不低于正常照明的照度。 h)消防控制室的温、湿度应满足所放设备对环境的要求。 检验类别:a) e) f) g) h)A,b) c) d)C 检验器具:温湿度计、照度计。

检验方法:现场查看消防控制室设置是否符合技术要求,测量室内温度、湿度及照度。 5 水灭火系统 5.1 消防给水 5.1.1 消防水池 技术要求:

13 / 60

a)消防水池的有效容量,应在消防技术规范规定的火灾延续时间内,满足室内、室外消 防用水总量的要求。

b)消防水池应采取自动补水措施。

c)供消防车取水的消防水池应设取水口,其水深应保证消防车的吸水高度不超过6m。 d)取水口与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,并不宜大于100m。 e)寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

f)合用水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 检验类别:a) c) f)A,b) e)B,d)C 检验器具:皮尺。

检验方法:计算水池容积是否符合要求,有无补水措施、防冻措施以及消防用水的保证 措施,测量取水口高度和位置是否符合技术要求。 5.1.2 消防水箱 技术要求:

a)容积应符合GBJl6—87、GB50045—95的要求。 b)水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m。 c)钢板水箱四周检查通道宽度不应小于0.7m。

d)水箱顶至建筑结构最低点的净距不应小于0.6m。 e)宜安装水位指示器。

f)水压达不到要求时,应采取增压措施。

g)应有补水措施,当发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。 h)消防用水与其它用水合用水箱时,应有确保消防用水不作它用的技术措施。

i)应按设计要求安装进、出水管和溢流管、泄水管,溢流管、泄水管不得与排水系统直 接连接。

j)管道穿过钢板水箱处宜直接焊接,焊接处应做防锈处理;管道穿过楼板或墙体时,应安装套管。

检验类别:a) f) g) h)A,i)B,b) c) d) e) j)C 检验器具:0一5m钢卷尺。 检验方法:测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进出水管、 溢流管、泄水管、水位指示、单向阀、水箱补水及增压设施是否符合技术要求;查看管道与水箱之间的连接是否有保护措施。 5.1.3 气压给水装置 技术要求:

a)气压水罐的容积应符合消防技术规范要求。 b)气压水罐的工作压力应符合设计要求。

c)气压水罐与其供水泵应配套,罐上安装安全阀、压力表、泄水管、宜装水位指示器。 d)气压给水装置的进出水管、充气管上应安装止回阀和闸阀,充气管上还应装 …… 此处隐藏:2675字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防设施设备检测标准(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)