消防设施设备检测标准(6)
d)宜装在报警阀附近,其与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,管径为15mm时,其长度不大于6m;管径为20mm时,其长度不大于20m。 检验类别:a)b)c)d)C
检验器具:卡尺、卷尺。
检验方法:查看水力警铃的安装位置是否合适,是否装有阀门和防水器;用卡尺测量输 水管直径,用卷尺测量输水管长度是否符合技术要求。 5.2.1.5 供水总控制阀 技术要求:
a)开、关应灵活可靠,开、关状态应有明确标志。 b)开启状态时应有锁位措施。 检验类别:a)B,b)C
检验方法:查看开、关状态及有无锁位措施。 5.2.1.6 压力开关安装
技术要求:安装应符合设计要求,联接管应牢固可靠。
16 / 60
检验类别:B
检验方法:查看压力开关及联接管安装情况。 5.2.1.7 报警阀控制喷头数量 技术要求:采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数量不宜超过下列规定:
a)湿式和预作用喷水灭火系统为800个。 b)有排气装置的干式喷水灭火系统为500个,无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。 检验类别:a)b)B
检验方法:检查实际安装喷头数量。 5.2.1.8 报警阀功能试验 技术要求:
a)安装延迟器的湿式报警阀,系统放水后5—90s水力警铃应开始连续报警。 b)延迟器应能自动排水。
c)延迟器最大排水时间不应超过5min。
d)试验时压力开关应动作,控制盘应显示,消防泵应启动。 e)关闭报警阀门时,水力警铃应停止动作。 f)关闭报警阀门时,压力开关应停止动作。 g)关闭报警阀门时,延迟器无出水。
h)关闭报警阀门时,报警阀上下压力表指示正常。 检验类别:d)A,a)b)c)e)f)g)h)C 检验器具:秒表。
检验方法:打开报警阀试水阀门放水,查看延迟器是否出水,将延迟器充满水后由排水 口排出,记录排水时间;观察控制盘压力开关动作显示与否,消防泵是否启动;关闭报警阀 试水阀门,观察水力警铃是否停止报警,压力开关是否停止动作、延迟器是否停止出水,报警阀上下压力表是否正常。 5.2.2水流指示器 技术要求:
a)自动喷水灭火系统宜设水流指示器,水流指示器规格型号符合设计要求,外观不得有 碰伤、污损。
b)布线应有穿管保护。
c)应垂直安装在分区水平配水干管上。
d)应将水流信号转换为电信号,送至报警器或控制中心指示火灾区域。 检验类别:a)b)c)d)B
检验方法:检查水流指示器的外观及安装位置和质量,启动末端试验装置,检查其功能 是否正常。
5.2.3 末端试验装置 技术要求:
a)在每个系统管网或分区管网的最末端应设置末端试水装置,对充气设备,末端应设排 气阀。
b)末端试水装置包括压力表、试验阀、试验管或排水管。 c)试验管直径不小于25mm。 检验类别:a)b)c)C 检验器具:卡尺。 检验方法:查看每分区最末端是否有试验装置,用卡尺测量试验装置的附件及试验管直
17 / 60
径是否符合要求。 5.2.4 管道
5.2.4.1 管道螺纹连接
技术要求:管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯;如需补芯时,不得用在弯头上,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应 均匀附在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。
检验类别:C
检验方法:查看管道连接外观及密封是否合格,变径处采用补芯的数量是否符合要求。 5.2.4.2 管道焊接连接
技术要求:焊接时,异径管道的管径二者相差不应大于50mm,如大于50mm时,应采用大小头焊接。
表面不允许有裂缝、气孔、夹渣溶合性飞溅、咬边、凹陷、接头坡口错位等。 检验类别:C
检验方法:目测。 5.2.4.3 管套 技术要求:
a)管道穿过建筑物的变形缝时,应设柔性短管;穿墙、楼板应加设套管,管道焊缝不应 置于套管内。
b)穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼板或地面50mm。 c)套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。 检验类别:a)b)c)C
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:测量套管高出楼板或地面的高度是否符合技术要求。 5.2.4.4 管路的加固
技术要求:管道固定采用管道吊架和防晃支架,并宜满足以下要求:
a)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支、吊架与喷头之间的距 离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
b)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置,但吊架间距不宜大于3.6m。
c)在公称直径等于或大于50mm的配水干管或配水管上应至少设置一个防晃支架,管道 道过长或改变方向时必须增设防晃支架。
d)竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地 面或楼面的距离宜为1.5—1.8m。
e)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物结构上。 检验类别:a)b)c)d)e)C
检验方法:测量喷水干管或喷水管直径,查看50mm或50mm以上管道是否设置防晃支架、喷头间是否设置吊架,查看吊架、防晃支架固定方式及强度。 5.2.4.5 管道安装 技术要求:
a)报警阀以后的管路上不应有其它用水设施,并应采用内外热镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
b)自动喷水灭火的管道应设有坡度,并坡向排水管或辅助排水管。湿式系统干管的坡度 不应小于0.002,配水管、配水支管的坡度不应小于0.0044。
18 / 60
c)所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。 d)每侧每根的配水文管设置的喷头应符合下列要求:
a.轻危险级和中危险级建筑、构筑物均不应多于8个,当同一配水文管在吊顶上、下布置喷头时,其上、下两侧各不多于8个。
b.严重危险级建筑、构筑物不应多于6个。
e)管道中心与建筑结构最小的距离应符合表2的要求。 检验类别:a)A,c)d)B,b)e)C
检验器具:0一5m钢卷尺,0—150mm卡尺,水平仪。
检验方法:查看报警阀以后的管道上是否设有其它用水设施,并检查管材使用记录;查 看配水支管的喷头布置数量是否符合规范要求;用卡尺测量喷水管的直径大小是否等于或大于25mm;用卡尺和钢卷尺测量管道中心与建筑结构的距离是否符合规范要求;用水平仪测管路坡度是否符合规范要求。 5.2.4.6 减压孔板和节流装置
技术要求:减压孔板应符合下列要求:
a)应设在公称直径不小于50mm的水平管段上。 b)孔板应安装在水流转弯下游一侧直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两 倍。
c)节流管的长度不宜小于1m。
d)节流管的直径宜按表3的规定选取。 检验类别:a)b)c)C,d)B
检验器具:0一5m钢卷尺,0—300mm卡尺。 检验方法:测量干管的直径,查看节流管或减压孔板安装位置及管径是否符合技术要求, 测量节流管的长度是否符合要求。 5.2.4.7 管道色标
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记