接触网检修工艺 - 图文(10)
电迹痕。
4、电缆吸上线本体无破损、击穿或烧损现象,与回流线连接处无放电、烧损,电缆头运行状态良好。
5、水平吸上线无开断、破损、击穿或烧损,与扼流圈连接部位无烧伤,开断,固定螺栓紧固、塞钉连接良好,无连接固定零件烧伤或烧损,引线无散股、断股及烧伤。
7.2.4注意事项
1、吸上线要按有电设备对待,未停电前严禁操作。 2、严禁断开运行中的吸上线。
7.3避雷器
7.3.1作业准备 1、人员:10-12人
2、工具:钢卷尺、水平尺、接地电阻测试仪、钢丝刷、油刷、砂纸、锯条、安全用具、防护用具、通讯工具。
3、材料:避雷器零部件、监测计数器、火花间隙、棉纱、漆、黄油、酒精等。 7.3.2作业程序:
1、检查避雷器各部零件有无破损、裂纹、烧伤等缺陷,如有则进行处理。
2、检查避雷器接地线及引线状态,松动者应紧固、无防松装置应配置防松螺母或防松垫圈,接触不良者应用砂纸将其接触面打磨平整、清洁。
3、检查、清扫避雷器管体及绝缘子。 4、检查避雷器肩架底座是否牢固。
5、检查避雷器肩架、底座及应刷漆部分有无锈蚀,锈蚀者应除锈补漆。 6、各部螺栓有无松动并涂油。
7、检查避雷器监测计数器安装是否正确牢固,必要时进行紧固。
8、检查避雷器监测计数器动作情况,对于动作指示不准确应及时予以更换。 7.3.3检修标准:
1、避雷器各部零件应连接紧固,无破损、裂纹、烧伤等缺陷。
2、避雷器应设双地线,接地电阻应小于10Ω,接地线安装良好,引线牢固无断股和破损,状态良好,弛度符合要求。
3、氧化锌型瓷套管不得有污秽裂纹破损和放电痕迹,水泥结合缝完好,如有则进行处理。 4、避雷器肩架应水平,底座安装牢固,防腐良好。
5、避雷器监测计数器应安装良好,密封良好,动作情况良好。 6、避雷器投入运行前应做以下试验: (1)测量绝缘电阻。
(2)测量电流1mA参考电压。
(3)测量75%U1mA电压下通过避雷器的泄漏电流。
7、每次安装前,要检查监测计数器计数情况,并将原始计数进行详细记录。 8、投入运行后的避雷器绝缘子清扫周期为1年,预防性试验周期为1~2年。 9、监测计数器每次安装前,检查监测计数器的计数部分是否在零位。
10、监测计数器复零调整、避雷器投入运行前试验、预防性试验均由变电综合车间进行;避雷器清扫维护由接触网工区进行。
7.3.4注意事项
1、避雷器设双地线,一支串接火花间隙接钢轨,另一支接接地极。
2、避雷器在安装使用前,应放在清洁,干燥的房间内,不得受腐蚀性气体或液体的侵蚀。
46
3、无间隙金属氧化锌避雷严禁做工频放电电压试验,否则会损坏避雷器。 4、不得随意拆卸避雷器。 7.3.5避雷器安装示意图
复合外套氧化锌避雷器安装示意图
1、SPD安装支架示意图
L A2 A1 L1
B1 B2 800mm
JCJS_1型监测计数器 Φ14 B4 Φ18 R125 B3 SPD安装底板
300mmm
说明:
1)、螺栓M16×L(A1、A2、A3、A4);L的长度>电线杆截面实际测量长度+80mm; 2)、横担40×40×4(单位:mm)角钢(B1、B2、B3、B4) 3)、SPD安装件—底板
4)、电线杆截面实际测量长度为L1; 5)、B1=B2 B1的长度>L1+1100mm
6)、如B1、B2间距过宽或过窄,需另加角钢以固定避雷器底座。 7)、在实际施工中,需根据杆体的不同形状确定相应尺寸。 2、抱箍避雷器安装俯视示意图
水平腕臂 抱箍 47 接接触网 热爆膨胀式脱离器 16~25mm多股铜线 避雷器 23、抱箍结构及安装示意图 螺帽 G、H杆 弹簧垫圈 40╳4抱箍Φ11孔 垫圈 抱箍螺钉Φ10 斜腕臂杆Φ60 接线鼻子Φ10孔 Φ18孔 说明:
热爆膨胀式脱离器 至避雷器16~25mm多股铜线 21、抱箍安装在斜腕臂绝缘子高压侧(一般距棒式绝缘子端部300mm位置处)。其目的是爆炸脱离器,距避雷器距离最短,一旦脱离其连结线掉下后,不带电,不会影响列车和行人的安全。
2、抱箍直径按腕臂直径制作,厚度4mm,宽度40mm,热镀锌; 3、螺杆为Φ10,长度根据具体需要而定; 4、弹簧垫圈、平垫圈、螺帽为Φ10;
48
4、SPD安装方向示意图
A1 A2 A3 A4 100mmMB1 平腕臂 抱箍 热爆膨胀式脱离器 斜腕臂 16~25mm多股铜线 100mm2 避雷器 B3 B8 B4 幅度记录仪或记数器
B2 B5 SPD SPD B6 B7 火花间隙 火花间隙接钢轨 接地网
说明:
1)、螺栓M16×L(A1、A2、A3、A4);
2)、角钢B1、B4用螺钉连接;角钢B2、B5用螺钉连接。 3)、角钢B5、B7用螺钉连接;角钢B4、B6用螺钉连接。 4)、角钢B1、B2、B8用螺钉连接; 5)、B4=B5, B4的长度根据现场情况而定; 6)、B6=B7, B6的长度根据现场情况而定;
49
7)、B2与B5之间的夹角最好为45度。
8)、避雷器底座安装高度与腕臂底座位置相距下100mm。 9)避雷器安装完毕后与腕臂正好成90度。
5、SPD安装整体示意图
平腕臂 接触网 斜腕臂 热爆膨胀式脱离器 避雷器 说明: 1)、抱箍安装在斜腕臂绝缘子高压侧。其目的是爆炸脱离器,距避雷器距 2)、避雷器顶安装高度与水平腕臂平面齐平;说明: 3)、从抱箍到接触网用16~25mm2多股铜线连接,长度现场测量。
离最短,一但脱离其连结线掉下后,不带电,不会影响列车和行人的安全。 附件二 50
…… 此处隐藏:506字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt