一、 工程概况

泰州凤凰三居苑D区一、二标段工程,地处泰高路与寺巷路路口东南侧,场地东侧为钟山路,西侧、南侧分别为西周港河及周山河,北侧为人民路。拟建建筑5+1层总高18.69M,地下室一层,由26#楼、30#楼、32#楼、28#楼、29#楼、31#楼、33#楼、34#楼组成,共8栋建筑。总建筑面积53227m,其中地下室总面积为23407m,地上部分总面积为29820m。现场由甲方提供500kVA箱型变压器两只,作为现场施工用电源接入点,现场设配电房两间,东侧、西侧各一座。

现场设QTZ40塔吊6台,钢筋制作间、木工制作间各两座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工平面图)。 二、接地与接零保护系统

1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1) (2)

保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,

2

2

2

电缆要用五芯电缆。 (3)

保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧

零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。 (4)

保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须

满足机械强度的要求。 (5)

保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能

将其作负荷线用。 (6)

重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地

(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。 (7)

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还

必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。

三、施工现场用电容量的计算分析与备用电源 1、西侧配电房施工现场用电设备有:

(1)、钢筋弯曲机一台:3KW (2)、钢筋切断机一台:7.5KW (3)、钢筋调直机一台:13.5kW (4)、砼搅拌机一台:5.5kW (5)、对焊机一台:150kVA

(6)、竖向钢筋压力埋弧焊机一台:37.2 kVA (7)、直流电焊机一台:10kVA (8)、交流电焊机二台:22kVA

(9)、塔机四台: 28.9*4=115.6kW (10)、圆盘锯二台:6kW (11)、水泵32台:41.8KW

(12)、照明灯具53KW(镝灯8盏28KW,15盏太阳灯15KW,普通照明灯具10KW)。

总计:用电设备192.9KW,电焊设备219.2KVA,照明灯具53KW。

∑P1动力设备的额定输出功率总和(KVA)

∑P1=1.21×(0.8×192.9+0.6×219.2)=345.9(KVA) ∑P2—照明用电量总和为(53KW) 负荷计算公式为:

S=K[(∑P1÷ηcosa)K1K2+∑P2K3]

其中:S—工地总用电量(KVA);K—备用系数K=1.05~1.1;η—电动机平均效率,一般取η=0.85;cosa—功率因素,建筑工地平均取0.6;K1—动力设备同时使用系数,一般5台以下时K1=0.6,5台以上K1=0.4~0.5;K2—动力负荷系数一般取K2=0.6~0.9

代入公式得:

S=1.05×[345.9/(0.85×0.6)×0.4×0.75+53×0.6] =235.3(KVA)

所需变压器的容量为235.3(KVA)

因为现场西侧变压器容量为500KVA,能满足施工用电的要求。 2、东侧配电房施工现场用电设备有:

(1)、钢筋弯曲机一台:3KW

(2)、钢筋切断机一台:7.5KW (3)、钢筋调直机一台:13.5kW (4)、砼搅拌机一台:5.5kW (5)、对焊机一台:150kVA

(6)、竖向钢筋压力埋弧焊机一台:37.2 kVA (7)、直流电焊机一台:10kVA (8)、交流电焊机二台:22kVA (9)、塔机二台: 28.9*2=57.8kW (10)、圆盘锯二台:6kW (11)、水泵20台:22KW (12)、食堂设备:29.6KW (13)、临设用电:20KW

(14)、照明灯具46KW(镝灯6盏21KW,15盏太阳灯15KW,普通照明灯具10KW)。

总计:用电设备164.9KW,电焊设备219.2KVA,照明灯具46KW。

∑P1动力设备的额定输出功率总和(KVA)

∑P1=1.21×(0.8×164.9+0.6×219.2)=263.4(KVA) ∑P2—照明用电量总和为(46KW) 负荷计算公式为:

S=K[(∑P1÷ηcosa)K1K2+∑P2K3]

其中:S—工地总用电量(KVA);K—备用系数K=1.05~1.1;η—电动机平均效率,一般取η=0.85;cosa—功率因素,建筑工地

平均取0.6;K1—动力设备同时使用系数,一般5台以下时K1=0.6,5台以上K1=0.4~0.5;K2—动力负荷系数一般取K2=0.6~0.9

代入公式得:

S=1.05×[263.4/(0.85×0.6)×0.4×0.75+46×0.6] =182.5(KVA)

所需变压器的容量为182.5(KVA)

因为现场东侧变压器容量为500KVA,能满足施工用电的要求。 3、备用电源计算:

因基坑降水采用52座管井降水,并要求连续不得间断,其中2.2千瓦水泵20台,1.1千瓦水泵32台,总计79.2千瓦,现场西北角配备120千瓦发电机组一台,满足停电情况下管井降水需要。 四、 配电室的建造

1.配电室宜在多层车库南建造,进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造(详见平面图)。 2.配电室建造的要求 (1)

配电室一般不小于9m,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘

2

用具和用品。 (2)

做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动

物和通风良好。 (3) (4) (5)

室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。 配电室的天棚距地面不低于3m。

配电室内设的值班室距电屏(盘)的距离应大于1m,并

…… 此处隐藏:719字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
临时用电施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449150.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)