一、配电盘、柜的搬运及安装方法 1、电气盘柜的运输

⑴首先在设备进场前,必须将低压柜的运行过道通过搭支撑、支架,然后再铺上钢板,使其平面与设备底座的平面一致。

⑵低压柜均可用平板车直接拉到配电室附近卸车。在配电室外门前搭设一平台,其高度与过道高度一致。同时要考虑门的高度,以便于设备能够顺利进场。

⑶盘箱的水平运输可采用专用于电气盘柜搬运的手动油压式低架小叉车搬运,既平稳、又安全,不会因震动而造成任何电气组件的损坏。 ⑷有序进场是缩短工期,保证设备安全的重要措施,要求按距离设备进入电气室的入口先远后近;按室内设备布置先边沿后中央的原则进行。 2、配电盘、箱的安装固定

按电气设备安装规程除高压配电柜、操作台可采用焊接固定外,其余各类盘箱都采用螺丝固定。

安装中需控制好以下要点

底座槽钢不直度和水平度局部要小于1mm/m、全长小于5 mm/m;位置误差及不平行度全长小于5 mm/m。

盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的要求: 项目 垂直度(每米) 相邻两盘顶部 水平偏差 成列盘顶部 相邻两盘边 盘面偏差 成列盘面 盘间接缝 <5 <2 <5 <1 允许偏差(mm) <1.5 <2 二、电缆桥架安装方案

桥架安装是本工程电气施工前期的重要工序,该工程的顺利进行及及时完成是电气线路敷设的重要条件。

本工程电缆桥架连接采用连接螺栓连接,支架采用配套的支架托臂或吊架,与托臂的固定采用压板固定。

桥架安装的施工程序

中间交接 施工用电、照明及通风准备 埋设件检查及清理 桥架进场及验收 桥架立柱安装 各层托臂安装 桥架就位、连接 直线、水平度调整及固定 接地跨接线连接 接地干线安装及连接 清扫、编号、补涂油漆 2、安装方法及实施要点 ⑴对土建交接的要求:土建施工完毕质量符合要求,室内杂物清理完,环境基本干燥无渗漏。 ⑵桥架进场时应把好检查及验收关,材质、型式、规格应符合设计及产品标准要求。防腐涂层(或镀层)应符合国家质量标准的要求。