教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

锅炉及工艺管道施工组织设计(5)

来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: 本锅炉为轻型锅炉,四周炉墙为浇注的砼,所以烘炉质量应按实际含水率情况来确定具体步骤如下: ①烘炉前3天用木柴在炉膛中央烘烤,第一天升温不超过80 度,以后按每天升温10 度,最终温度控制在150 度左右。 ②定

本锅炉为轻型锅炉,四周炉墙为浇注的砼,所以烘炉质量应按实际含水率情况来确定具体步骤如下:

①烘炉前3天用木柴在炉膛中央烘烤,第一天升温不超过80 度,以后按每天升温10 度,最终温度控制在150 度左右。

②定期转动炉排,防止烧坏,定期检查锅炉内水位变化情况。

③测量含水率小于2.5%视为合格,在距炉排1.8-2 米处,钻取试样进行化验其含水率。 ④烘炉曲线图

8.2 煮炉

①煮炉加药配方:

加药量(kg/m3) 药品名称 铁锈较薄 氢氧化钠(NaOH) 磷酸三钠(Na3PO4) 2-3 2-3 铁锈较厚 3-4 2-3 ②药品溶解成溶液后方可加入炉内 ③加药时,炉水位在低水位 ④煮炉曲线如下图:

(小时)

排污时不断的补充水,保持水位不变,并补充药量。 ⑤煮炉后期炉水经化验合格后煮炉工作结束。

⑥煮炉合格后,放掉炉水,用软化进行清洗,并注满锅炉可进行48 小时试运。 9、 安全阀调整

本锅筒设三只安全阀,即锅筒上两只,出水联箱上一只,锅筒两只安全阀压力设定分别按1.12 倍工作压力和1.14 倍工作压力进行。也可根据建设单位确定的数值而定。在安全阀未校正前,禁止锅炉投入运行,安全阀校正应送到相关检验部门必须铅封并作好记录,切勿敲击安全阀上任何部分,开启安全阀只能用阀上的提升手把,安全阀应装设泄放管,在泄放管上不允许装设阀门,泄放管应直通安全地点,并有足够的截面积和防冻措施,保证排泄畅通。 10、 锅炉焊接与探伤检验要求

本工程锅炉本体、管道材质均为优质钢20#钢, 焊接性能优良,对焊接要求如下: a、联箱的焊接采用氩电联焊;

b、下降管和联箱的焊接采用氩电联焊; 为保证工程的焊接质量采取以下技术措施 (1)焊前将坡口表面及坡口边缘内外侧不小于10mm 范围的油漆、垢锈、毛刺等清理干净,管壁不得有裂纹、夹层等缺陷。

(2)焊丝在使用前应消除表面油污、锈蚀等,焊条在使用应按出厂说明的规定和焊接工艺指导书的要求进行烘干,并在使用中保持干燥,用焊条保温筒取用焊条。

(3)焊口的局部间隙过大时,应设法修正在规定尺寸内,严禁在间隙内填塞杂物,并避免强力组对。

(4)焊件组对时,点固焊的焊材及工艺措施与正式焊接要求相同,并认真检查点焊质量,如发现缺陷及时处理。

(5)焊接时,氩电弧焊(WS)时极性为正接,手工电弧焊时极性为反接。

(6)氩弧焊操作技术:引弧时应提前送气,熄弧时应滞后停气,填充焊丝加入时,不得扰乱氩气流的保护,焊丝端部应始终处于氩气保护区内。

(7)焊接环境应采取防风、防雨措施,施焊时管内不得有穿堂风。

(8)氩弧打底焊时要保证根部熔合良好,反面成形无焊瘤,第2层确定外形尺寸和外观无缺陷。

(9)施焊中,应特别注意接头和收弧质量,两层间焊缝接头应错开,收弧 时应将弧坑填满。

(10)严禁在焊件非焊接部位引燃电弧或试验电流 (11)、焊接外观检查要求

a、焊缝表面及热影响表面应无裂纹, 气孔夹渣及熔合性飞溅等缺陷。 b、咬边深度<0.5mm ,长度小于焊缝全长的10%,且小于100mm。 c、表面加强度0<σ<H0.2b(b 为焊缝宽度)σ值最大不越过3mm。 d、焊缝宽度每边超过坡口边缘2mm 锅炉无损探伤要求

⑴对于集箱管子环焊缝,射线探伤的数量如下:

a、当外径大于159mm 或者厚度大于或等于20mm, 每条焊缝100%探伤;

b、当外径小于或等于159mm 的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤,也可不少于每台锅炉集箱环条数的25%;

c、对于工作压力大于或等于0.1MPa 但小于3.82MPa,其外径小于或等于159mm 的管子,应抽查接头数10%。

⑵焊透结构角接焊缝超声波探伤数量规定如下:

a、支管外径大于219mm,每条焊缝50%超声波探伤;

b、支管外径小于或等于219mm,但大于140mm,每条焊缝25 %超声波探伤,也可不少于接头数的25%。 三、施工吊装措施

主要吊装设备参考重量表 名 锅筒 称 重量(kg) 6000 11800 7800 7700 规 格 数 量 2 2 2 2 6280×1400×18 5460×9100 9405×10000 9405×10000 前侧膜式壁 左侧壁 右侧壁 后壁 通道后壁 空气预热器 5477.90 22600 32200 5460×9080 5460×7930 2 2 2 本工程最大的难点就是吊装到位。根据现场实际的情况,经我公司多次组织工程技术人员、专业人员到施工现场考察,研究出一套切实可行的吊装方案。具体方案如下: 1、 锅炉部件的运输

先将锅炉房东侧的窗户及墙体拆除至运转层楼板,然后在拆除墙体缺口处用型钢制作一个3M×2M 的钢平台,用来接运吊车吊来的部件。用槽钢及工字钢将4#、5#锅炉基础坑架起来,铺上轨道,安装上轱辘车。利用50T 吊车将3#、4#锅炉省煤器、锅筒等大型部件吊送到钢平台上。利用轱辘车运送到3#、4#锅炉基础附近。施工时必须先进行3#炉部件的运输。其他小型部件利用16T 吊车即可进行吊装。 空气预热器吊装就位方法:

空气预热器首先用50T 吊车吊至钢平台小轱辘车上,用卷扬机拉至4#炉位置,再利用抱杆将空气预热器运至预热器位置,然后落到支承架进行找正固定。 2、除尘器的运输吊装

先将除尘间东侧的大门拆除,用25T 吊车将3#,4#除尘器吊至除尘间门口木拍上,下放滚杠,然后利用卷扬机拉至除尘间内,利用抱杆吊装。

锅炉辅机施工方法和施工技术措施

第一节 第一节风机安装

1、风机安装

(1) 设备清点验收

设备验收应按监理工程师的要求,会同建设单位、监理单位及供货单位共同检查验收,并及时作出记录,对于解体到货的设备按照装箱单对下列内容进行检查。 1) 核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数及包装情况。 2) 检查随机技术文件资料和专用工具是否齐全。 3) 设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等。

验收后的设备及其另部件和专用工具,应妥善保管,并做好标识,防止其变形、损坏、锈蚀。设备出厂合格证、装箱清单,设备技术文件及有关文字资料应由专人统一保管登记。 (2) 基础验收

基础验收时,应有相应的质量证明资料及测量记录,会同监理单位、建设单位和土建施工单位共同进行,设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并对设备基础位置几何尺寸进行复验,其偏差应符合下表规定。 项次项目名称允许偏差

项次 1 2 项目名称 基础坐标位置(纵横轴线) 基础各不同平面的标高 基础上平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 允许偏差 ±20 +0 -20 ±20 -20 3 4 凹穴尺寸 基础上平面的水平度 每 米 全 长 竖向偏差:每米全高 预埋地脚螺栓:标高(顶端)中心距(在根部和顶部两处测量) 预留地脚螺栓孔: 中心位置 深度 孔壁的铅垂度(全深) +20 5 10 5 20 0,+20 ±2 5 6 7 ±10 0,+20 10 验收后的基础,在需要二次灌浆的基础表面应铲出麻面,麻点深度一般不小于10 毫米,密度以每平方分米内有3-5 个点为宜,表面不允许有油污或疏松层。螺栓孔内的杂物必须清除干净。 (3) 风机安装

1) 安装前的基本要求 A. 基础验收验收合格。

B. 风机安装的平面布置图、装配图及风机安装使用说明书、合格证齐全。 C. 安装前按图样和技术文件要求,画出安装基准线和定位基准标记。 2) 风机就位

根据风机的重量和设备技术文件给出的吊点,编制符合实际情况的吊装方案,采用室内起重设备及斤不落、千斤顶等 …… 此处隐藏:1705字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

锅炉及工艺管道施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613219.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)