导读: 验标准》规范进行。特殊情况,如上述标准未能覆盖的内容或设备制造厂有特殊要求时,则需在现场各方协商,按照经监理人员认可后的标准或方法进行调试工作。供配电系统中关键调试项目有:继电保护的系统性模拟调试、

验标准》规范进行。特殊情况,如上述标准未能覆盖的内容或设备制造厂有特殊要求时,则需在现场各方协商,按照经监理人员认可后的标准或方法进行调试工作。供配电系统中关键调试项目有:继电保护的系统性模拟调试、低压试送电和高压试验,其调试方法简述如后。 (1)低压试送电试验

在电源引入端上施加低电压(AC 380V 三相),对变配电系统各级母线、馈出端、电压互感器及仪表监视回路进行电压及相序的检测,以确认主回路及电压互感器接线无短路、断路现象,相序关系正确,各开关断路器接触状况良好,同时完成分段母线的低压模拟合相试验。 (2)电机控制的操作试验

可靠断开主回路的情况下,通过柜面操作开关(按钮)、端子板(断开外部接线端子 线号管控制电缆配线)上的临时接线以及保护继电器的模拟动作,检查确认接触器合闸、分闸动作及动作程序和电气原理图准确相符。 (3)低压电气柜、箱及照明系统的通电检查

电气柜箱受电后,检查母线电压和相序;测量检查馈出开关、断路器、接触器电源侧端子上的电压和相序。(馈出侧在往下级送电前测定)逐个回路通电放亮,确认各照明开关与灯具对应的正确性。测定各电源插座的输出电压,确认插座配置的正确性。 2、现场检查与试验:

对按合同要求承包范围内的电气设备和电缆,在完成其安装和敷设工作后,均由专业的电气调整试验技术人员,按招标文件中“电气系统的规格说明”的要求,进行现场检查和试验。主要做法如下: ⑴电气回路校核 按照电气系统图,用校线器在回路首尾两端设备接线端子上进行校验,确认回路构成的正确性。

⑵绝缘电阻测定

600V 以下电压等级设备和电缆、电线用1000V 兆欧表测定,确认绝缘电阻不得小于1 兆欧。

第一节 第七节仪表安装

一、基本原则

热工仪表及控制装置的施工,应按设计及国家颁发的有关规程并参照制造部门的技术资料进行。

对于设计部门未做出具体规定(或方案)的项目,如一次元件及仪表、电缆、管路的布置或走向等应本着这样的原则确定,即应做到准确、灵敏、安全可靠、整齐美观、维护方便,另外还应避开振动、电气干扰、高温、低温灰土、潮湿等影响属经常监视和调整的仪表,应有良好的照明。

二、重点项目的技术要求

1、仪表设备的开箱、检查及验收

(1)开箱工作应在三方代表均在场的情况下进行。

(2)根据设备清单核对到货设备的型号、规格、数量、备品、备件及技术文件,并从外观检查其有无缺陷、损伤及锈蚀,认真做好记录,三方签字。

(3)易损仪表和精密仪器开箱检查后应恢复其必要的包装,妥善保管。 2、仪表及装置的检查和单体调校

(1)所有到货仪表在安装前均应进行检查和校验,达到仪表和控制装置本身的精度等级要求,并符合现场使用条件。

(2)标准仪表精度等级的选择,应使其比被校表精度高两级。

(3)仪表的校验与调试必须参照仪表使用说明书,并按此要求进行。 (4)压力表在校验时应考虑固测点与仪表的在同一平面而带来的附加压力,做好零点迁移。 3、电缆敷设

(1)电缆应避开人孔、设备起吊孔、窥视孔及防爆门等,敷设在主设备附近的电缆应不影响设备的拆装。

(2)电缆保护管的内径一般为电缆直径的1.5-2 倍,管子弯头最多不超过2 个,否则应加装穿线盒。

(3)保护管管口应处理圆滑1/2″-3/4″可采用护管帽.

(4)电缆应按顺序敷设,排列整齐、绑扎牢固,两端应挂有标志牌。 (5)仪表电缆与电气电缆应分层敷设,仪表电缆在电所电缆之下。 4、取源部件安装

(1)测温部件应装在能代表被测介质温度的地方,不应安装在管道和设备的死角处。 (2)在承压管道和设备上开孔,应用钻头钻孔,风压管道和水箱上允许用火焊切割,但孔口应处理圆滑。

(3)插座长度的确定应保证使测温元件感温部位于管道和设备的中心。 (4)压力元件应选择在管道的直线段上,不应装在有涡流的地方。 (5)取压部件不应伸入管道的内壁。 5、电磁流量计安装

流量计外壳,被测流体和管道连接法兰三者间应做等电位连接,并应接地。在垂直管道上安装时,被测流体流向应自下而上。在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正下方和正上方位置。流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计要求。

工程质量保证措施

一、工程质量保证体系

本工程中,我们将执行ISO9001 质量保证体系,并建立质保体系图如下: 总公司质量处 分公司总工程师 分公司经理 分公司质量处 施工队 施工班组 下达指标及工作计划 指标分解到班组 开展ISO9001小组 质量跟踪服务 指导班组工作 执行内控标准 检查执行情况 开展质量预测工作 指导ISO9001小组工作 检查指导落实情况 实行岗位挂牌 现状分析 检查ISO9001小组数据统计 检查实物质量 执行三检制度

二、创优质工程的硬性措施

我公司已建立了“目标工程、动态控制、阶段考核、过程精品”工程质量管理与创优机制,实践证明这种机制是有效的,我们有能力、有信心向业主交付一个精品工程,具体创优保证措施如下:

三、质量领导小组 组 长: 副组长: 成 员:

1、领导小组由主管技术的技术负责人任组长,质量检查员和项目副经理任副组长,主要成员由质量、生产、技术和安全部门负责人以及各队组质检员等人员组成,有明确的职责和工作内容划分。

组长职责:工程创优工作的整体部署和协调工作。

成员的职责:指导创优工作的实施,对工程的创优工作进行监督、总结。 2、实行严格的质量考核和质量否决制

我公司除了有一套成熟的项目质量保证程序外,根据工程的不同阶段,公司相关部门还要指导项目经理部制定项目质量计划、创优计划,与项目经理部共同研究、制定对每一阶段质量控制重点和难点的保证措施,并进行动态的综合考评(包括实物质量、ISO9001 质量体系运行、技术保证资料等方面),实行质量否决制,考评结果以文件形式在全公司通报。 3、坚持各有其责、各负其责

项目分工后,各专业相关人员各负其责。在施工方案、措施上、任务安排和责任落实上,任何接受人、执行人都必须无条件执行。 4、强调创过程精品

只有通过过程精品才能保证整个工程成为精品。任何人都必须以此作为自己的工作行为准则,严格控制每一工序、每一过程和每一环节。 5、严格执行“会诊制度”和“奖惩制度”

在工程实施过程中,要做到“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有人可查”,对每一重要分部分项工程都编制了质量管理流程,严格执行“会诊制度”和“奖罚制度”,彻底解决施工中出现的质量问题,以过程精品保证精品工程。 6、加大执法力度和监督力度

本工程将列为公司的重点工程,施工中实行“三严”,即严密组织,严格要求、严谨作风。分项工程百分之百进行三级验收,即施工班组互检,项目经理部复检,质检小组验收。公司质量科定期抽检。施工过程中全力协助监理人员的工作,按照公司有关规定,开工前与建设单位和监理公司确定主要验收项目,服从监理人员的检查验收,隐蔽工程应提前48 小时向业主和监理提出验收,确保工程质量万无一失。 四、质量检测方法 …… 此处隐藏:1103字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

锅炉及工艺管道施工组织设计(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613219.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)