第一章 工程概况 ................................................................ 2 第二章 编制依据 ................................................................ 2 第三章 施工组织机构 ............................................................ 2 第四章 土建施工方案 ............................................................ 3 第五章 锅炉本体施工方案 ........................................................ 6 第六章 锅炉辅机施工方法和施工技术措施 ......................................... 14

第1节 第一节风机安装 ..................................................... 14 第2节 第二节工艺管道安装 ................................................. 17 第3节 第三节烟风道制作安装 ............................................... 24 第4节 第四节重型框链除渣机 ............................................... 25 第5节 第五节设备、工艺防腐保温 ........................................... 25 第6节 第六节电气施工方案 ................................................. 25 第7节 第七节仪表安装 ..................................................... 31 第七章 工程质量保证措施 ....................................................... 32 第八章 与相关部门的协调关系 ................................................... 38 第九章 安全生产管理体系及保证措施 ............................................. 39 第十章 文明施工保证措施 ....................................................... 42 第十一章 对原建筑的保护措施 ................................................... 44 第十二章 保证工期措施 ......................................................... 44 第十三章 降低工程造价措施 ..................................................... 46 第十四章 防止噪音污染和环境保护工作 ........................................... 47 第十五章 季节性施工技术措施 ................................................... 47 第十六章 施工工地防火管理措施 ................................................. 49 第十七章 应用新技术、新工艺措施 ............................................... 50 第十八章 用户服务及工程目标 ................................................... 50

工程概况

哈尔滨**区**路集中区供热锅炉房土建工程已于2000 年竣工,今年准备在原预留的位置安装两台角管式锅炉。其中一台为DHL45-2.5-AⅡ,另一台为DHL29-1.6/150/90- AⅡ,以及部分辅机设备的安装。工期从2005 年7 月10 日开工,至2005 年11 月1 日竣工。 其它情况如下:

1、 工程名称:哈尔滨**区**路集中区供热锅炉安装工程 2、 建设单位:哈尔滨**区基础设施公司 3、 工程地址:哈尔滨**区**路集中区 4、 施工单位:

5、 承包方式:包工包料 6、 质量标准:优良以上等级 7、资金来源:自筹资金

编制依据

本施工组织设计是根据哈尔滨**区基础设施公司提供的招标文件相关内容、国家现行的规范标准,以及施工现场的具体情况而编制的。它可以切合实际地指导施工。 编制依据

1、《招标文件》

2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 3、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 5、《工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 GBJ211-87 6、《压缩机、风机、泵安装工程施工规范》 GB50275-98 7、《建筑安装工程质量评定标准》 GBJ300-88 8、本公司质量体系程序文件

10、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

11、《工业管道工程施工及验收规范》 GB-235-82

12、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 13、《城市供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-89 14、《工业设备及管道绝热质量评定标准》 GB50185-93 15、工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 HGJ229-91 16、自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2002 17、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

18、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 19、建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93 20、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001

施工组织机构

职务 姓名 专业 项目经理 锅炉 项目副经理 机械 责任工程师 机械 暖通专业工程师 暖通 筑炉专业工程师 土建 电气专业工程师 电气 仪表专业工程师 仪表 质量检查员 暖通 安全员 机械 材料员 经济 计统核算员

经济 土建施工方案

因锅炉房中原有的锅炉基础需从新改造,故编制此方案。

一. 原有的设备基础不需要的部分用人工配合风镐拆除,拆除时注意减少对原有结构的破坏。

二. 需要从新作基础的位置如能与原来的钢筋相连就与之相连,如不能则采用植筋的方法 三. 设备基础的施工方法 一、钢筋工程 钢筋的绑扎

注意钢筋绑扎顺序及钢筋上下位置。为使钢筋尽可能绑扎方便,制作15 厚、25 厚素砼块以间距1000×1000 或间距1000 双排保证保护层厚度。钢筋绑扎安装时,先在模板上弹出钢筋排布位置,确保主筋间距准确。梁板钢筋绑扎时的板筋伸入支座内不得少于梁截面尺寸一半,按规范做弯钩不少于板厚2/3。扎好后严禁上人踩,以免变形,影响结构。现浇板钢筋绑扎好后,必须全面检查一遍,特别注意梁上负筋及主次梁的上筋,不得漏放,并搭设临时走道,确保钢筋骨架及钢筋网清洁和整齐一致。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10 倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;

2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;

3)直径不大于12mm 的受压Ⅰ级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35 倍; 4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;

5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应按有关规范的规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度0.7 倍;

6)受拉焊接骨架和焊接网片绑扎接头的搭接长度应符合规范的规定。 施工注意事项:

①.避免工程质量通病

(1)钢筋骨架外形尺寸不准,绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形;

(2)保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋;

(3)钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形,左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

(4)柱子箍筋接头若无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。 (5)浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,应及时调整。

(6)同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整后才可绑扎成型。 ②主要安全技术措施:

(1)搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞 …… 此处隐藏:3788字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

锅炉及工艺管道施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613219.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)