教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

锅炉及工艺管道施工组织设计(10)

来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: ⑶桥架的运输及搬运应注意保护,确保不造成变形、损伤或其它缺陷。 ⑷立柱的安装要保持标高一致,垂直度应满足规范的要求。 ⑸焊接要由经过训练并有作业证的人员进行,焊接要牢固,焊接要均匀,有一定高度,无缺损

⑶桥架的运输及搬运应注意保护,确保不造成变形、损伤或其它缺陷。 ⑷立柱的安装要保持标高一致,垂直度应满足规范的要求。

⑸焊接要由经过训练并有作业证的人员进行,焊接要牢固,焊接要均匀,有一定高度,无缺损。

⑹托臂的安装要保持水平,桥架在托臂上的固定及连接应使用配套的压板及标准连接件。 ⑺固定、连接后的桥架,其每一件的接头处除必要的机械连接外,尚须按规定进行接地的跨线连接,跨线的材质、截面必须符合规范的要求。

⑻桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩断口,直线段钢制电缆桥架超过30米时,应留伸缩断口。

⑼垂直桥架的安装,用角钢做支架,用膨胀螺丝固定在每层楼的地板上及中间隔墙上,然后将桥架用螺丝固定在支架上,垂直桥架的过墙处及与水平桥架的连接。

⑽桥架安装工作,为防止于其他专业碰撞,最好是在其他专业施工完毕后再进行安装工作,如工期不允许时,首先应仔细阅读其他专业的施工图纸确认不会发生碰撞时,并经其他专业确认后,方可进行安装工作。 三、电气配管施工工艺流程图 配管零配件准备 按图纸确定管位 管材选择 明配管支架加工 管材加工(套丝\\煨弯) 管支架安装 拉线箱\\盒开孔

配管及拉线箱、盒安装 穿铁线 做好标号标记

电气配管的工艺流程图

⑴明配时,管的弯曲半径一般不小于管外径的6 倍。

⑵电缆管从电缆桥架引出时,从桥架下部或侧面引出。要领如下图所示

电缆引出要领图1

电缆引出要领图2

⑶电缆管采用丝扣连接配管,为确保连接处螺纹的有效啮合,其螺纹宜余出 2-3 扣;钢管的螺纹连接处均做好接地跨接线。 ⑷施工要点如下:

①明配管采用电线管,材质应符合有关标准要求。

②有关弯曲半径、管路长度及弯曲数量、固定、防腐及安装工艺必须满足国标(GB-50258/96)的规定。

③明管在支架上的固定一律采用“U”型螺丝卡紧,不准焊接。支架本身的固定可采用膨胀螺栓。

④电气管的弯曲半径不小于管外径的6 倍,埋设地下或混凝土楼板内时,不小于管外径10 倍。

⑤配管过程中作好静电接地和接地跨接,消除管口毛刺、锈蚀或缺少护口零件等通病。 四、接地工程安装

1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢接地应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应做防腐处理。

2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2 倍。水平接地体间的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

3、接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。

4、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 5、明敷接地线的要求 (1)应便于检查

(2)敷设位置不应防碍设备的拆卸与检修。

(3)支持体间的距离,与水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转角部分宜为0.3~0.5m。

(4)接地线按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况。

(5)接地线与建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。

(6)在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

(7)明敷接地线的表面应涂以15~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。中性线宜涂淡蓝色标志。

(8)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接。有色金属接地线不能焊接时,可用螺栓连接。 五、电线、电缆敷设的技术要点

⑴电缆到达现场,应检查核对电缆的规格、型号、数量是否与施工图要求相符。 ⑵电缆必须具备合格证、敷设前,应先进行绝缘电阻测定合格后方可进行敷设。

⑶电缆敷设前,应据施工图检查电缆保护管、电缆桥架、电缆沟支架等是否安装完毕,整个路线有无障碍,保证电缆敷设渠道的畅通与完好。

⑷电缆敷设时,其支持点间距、弯曲半径应符合规范要求。 ⑸电缆穿过保护管进出口,应填塞密封。

⑹电缆终端头的制作,应经培训的熟练技术工人进行操作,并做好绝缘测定及试验。 ⑺电缆敷设时设专业人统一指挥专人负责,若电缆敷设遇不宜滚转滑行处,需用人工传递到位。

⑻电缆敷设完,端头必须防水、防潮进行密封处理。 ⑼电缆敷设流程见下图

准备

路径检查 电缆盘配管

六、电线、电缆配线的技术要点

⑴配线前进行数量、规格、型号检查,应符合施工图要求,导线相色按规范分清。 ⑵使用于本工程的电缆电线应进行进货检验,确认具备合格证或其它质保资料。

⑶所有进建筑物的电缆在进户处都必须可靠地做好重复接地。剥切导线时应注意不损伤线芯,连接前应注意先去除线芯表层的氧化膜。终端头制作必须使用专用压接工具,压接模具必须与电缆规格相匹配。

⑷导线进出管口处应加护口,要求先紧护口后穿线,垂直管口应做密封处理。 ⑸电缆的末端处理如下图所示。配线前电缆两端必须标明电缆编号。

七、电气调试

1、关键调试项目及拟采取的调试方法

供配电系统各单体设备的调试均按国标GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试

…… 此处隐藏:337字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
锅炉及工艺管道施工组织设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613219.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)