锅炉及工艺管道施工组织设计(10)
⑶桥架的运输及搬运应注意保护,确保不造成变形、损伤或其它缺陷。 ⑷立柱的安装要保持标高一致,垂直度应满足规范的要求。
⑸焊接要由经过训练并有作业证的人员进行,焊接要牢固,焊接要均匀,有一定高度,无缺损。
⑹托臂的安装要保持水平,桥架在托臂上的固定及连接应使用配套的压板及标准连接件。 ⑺固定、连接后的桥架,其每一件的接头处除必要的机械连接外,尚须按规定进行接地的跨线连接,跨线的材质、截面必须符合规范的要求。
⑻桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩断口,直线段钢制电缆桥架超过30米时,应留伸缩断口。
⑼垂直桥架的安装,用角钢做支架,用膨胀螺丝固定在每层楼的地板上及中间隔墙上,然后将桥架用螺丝固定在支架上,垂直桥架的过墙处及与水平桥架的连接。
⑽桥架安装工作,为防止于其他专业碰撞,最好是在其他专业施工完毕后再进行安装工作,如工期不允许时,首先应仔细阅读其他专业的施工图纸确认不会发生碰撞时,并经其他专业确认后,方可进行安装工作。 三、电气配管施工工艺流程图 配管零配件准备 按图纸确定管位 管材选择 明配管支架加工 管材加工(套丝\\煨弯) 管支架安装 拉线箱\\盒开孔
配管及拉线箱、盒安装 穿铁线 做好标号标记
电气配管的工艺流程图
⑴明配时,管的弯曲半径一般不小于管外径的6 倍。
⑵电缆管从电缆桥架引出时,从桥架下部或侧面引出。要领如下图所示
电缆引出要领图1
电缆引出要领图2
⑶电缆管采用丝扣连接配管,为确保连接处螺纹的有效啮合,其螺纹宜余出 2-3 扣;钢管的螺纹连接处均做好接地跨接线。 ⑷施工要点如下:
①明配管采用电线管,材质应符合有关标准要求。
②有关弯曲半径、管路长度及弯曲数量、固定、防腐及安装工艺必须满足国标(GB-50258/96)的规定。
③明管在支架上的固定一律采用“U”型螺丝卡紧,不准焊接。支架本身的固定可采用膨胀螺栓。
④电气管的弯曲半径不小于管外径的6 倍,埋设地下或混凝土楼板内时,不小于管外径10 倍。
⑤配管过程中作好静电接地和接地跨接,消除管口毛刺、锈蚀或缺少护口零件等通病。 四、接地工程安装
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢接地应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应做防腐处理。
2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2 倍。水平接地体间的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
3、接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。
4、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 5、明敷接地线的要求 (1)应便于检查
(2)敷设位置不应防碍设备的拆卸与检修。
(3)支持体间的距离,与水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转角部分宜为0.3~0.5m。
(4)接地线按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况。
(5)接地线与建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。
(6)在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
(7)明敷接地线的表面应涂以15~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。中性线宜涂淡蓝色标志。
(8)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接。有色金属接地线不能焊接时,可用螺栓连接。 五、电线、电缆敷设的技术要点
⑴电缆到达现场,应检查核对电缆的规格、型号、数量是否与施工图要求相符。 ⑵电缆必须具备合格证、敷设前,应先进行绝缘电阻测定合格后方可进行敷设。
⑶电缆敷设前,应据施工图检查电缆保护管、电缆桥架、电缆沟支架等是否安装完毕,整个路线有无障碍,保证电缆敷设渠道的畅通与完好。
⑷电缆敷设时,其支持点间距、弯曲半径应符合规范要求。 ⑸电缆穿过保护管进出口,应填塞密封。
⑹电缆终端头的制作,应经培训的熟练技术工人进行操作,并做好绝缘测定及试验。 ⑺电缆敷设时设专业人统一指挥专人负责,若电缆敷设遇不宜滚转滑行处,需用人工传递到位。
⑻电缆敷设完,端头必须防水、防潮进行密封处理。 ⑼电缆敷设流程见下图
准备
路径检查 电缆盘配管
六、电线、电缆配线的技术要点
⑴配线前进行数量、规格、型号检查,应符合施工图要求,导线相色按规范分清。 ⑵使用于本工程的电缆电线应进行进货检验,确认具备合格证或其它质保资料。
⑶所有进建筑物的电缆在进户处都必须可靠地做好重复接地。剥切导线时应注意不损伤线芯,连接前应注意先去除线芯表层的氧化膜。终端头制作必须使用专用压接工具,压接模具必须与电缆规格相匹配。
⑷导线进出管口处应加护口,要求先紧护口后穿线,垂直管口应做密封处理。 ⑸电缆的末端处理如下图所示。配线前电缆两端必须标明电缆编号。
七、电气调试
1、关键调试项目及拟采取的调试方法
供配电系统各单体设备的调试均按国标GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试
…… 此处隐藏:337字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C