与工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其它工艺设备、管道

22

表面之间的距离应大于150mm,

补偿电缆(导线)不应有中间接头,必须接头时,正极丝与正极丝、负极丝与负极丝应分别缠绕,用气焊熔接或压接。有屏蔽层时,应确保屏蔽层连接良好,外包绝缘带,做好隐蔽工程记录。

电缆(线)在桥架、槽盒内要排列整齐,在垂直段槽盒内敷设时,用合适的夹具或尼龙锁扣固定,并做到松紧适度,电缆在拐弯、两端、伸缩缝补偿区段、易震部位等应留有裕度。电缆不允许有中间接头,如中间接头不可避免时,接头的芯线采用焊接或压接,屏蔽层必须连接良好,宜用热塑管热封,外包绝缘带挂标志牌,绝缘必须良好,同时在隐蔽记录中标明位置。

在槽盒内敷设完毕后,及时盖好盖板,避免造成电缆的机械损伤和烧伤。通过预留孔进入控制室槽盒、桥架,在电缆敷设完毕后,及时封闭。 控制室地板下电缆敷设按如下要求进行:

A 本安线路与非本安线路分开敷设,间距大于500mm 。

B 信号线路与电源线路分开敷设,间距大于1.5m或用金属槽盒实施屏蔽,交叉处,可采用槽盒跨桥完成敷设。

电缆首尾两端按设计规定挂电缆标志牌。

光缆敷设时,弯曲半径不应小于光缆外径的20倍,光缆两端预留长度不应小于8m。光缆接续时,应使用光功率计或其它仪器进行监视,使接续损耗量最小。接续后需安装光缆接头护套。敷设完毕,应用光时域反射计检查光纤通道全程波导衰减特性曲线。光缆的接续点和两端应做永久性标志。

7.4防爆

爆炸危险区域的电气、仪表设备的防爆形式及配线方式必须符合设计要求,并符合使用区域的防爆等级规定。

安装在爆炸和火灾危险区域的仪表、电气设备和材料,必须符合现行国家或行业标准中规定的防爆质量技术鉴定文件和防爆产品出厂合格证书。设备、材料的外部应无损伤和裂纹。

汇线槽、电缆沟、保护管通过不同级别爆炸、火灾危险区域时,在分界处均应采取隔离密封措施。

电缆沟在通过不同级别爆炸、火灾危险区域分界处时,应采用下列措施之一进行隔离密封:

A 电缆沟内部充砂密封,每敷设一层电缆,充填一层砂,砂层厚约100mm。电缆全部敷设完后,充砂盖砖填满电缆沟。

B在分界处制作气密砂封,分界处两侧安装隔板,隔板之间充砂,长度不少于1m。 C 在分界处用阻火密封填料充填,形成密封阻档层。 保护管通过不同防爆区域的隔墙和楼板时,应将保护穿墙孔和楼板孔用阻火密封填料堵塞严密。

敷设在爆炸和火灾危险区域内的电缆(电线)保护管应符合下列规定: A 保护管应选用厚壁镀锌钢管。

B 接线箱、穿线盒、管箍、活接头等管件应按危险区域的级别,分别采用不同的防爆结构形式。

C 保护管之间及保护管与接线盒、分线箱、穿线盒之间应采用圆柱管螺纹连接,螺纹有效啮合部分应在6螺距以上,并用锁紧螺母锁紧。螺纹上应涂电力复合脂

或导电性防锈脂,以保持良好的电气连续性。不得在螺纹上缠麻涂铅油、缠绝缘胶带或涂其它油漆。

D 保护管与接线箱连接时,应安装隔离密封接头,先向接头内填入石棉绳,再

23

灌注密封填料。密封管件与接线箱距离应不大于0.45m。

E 保护管与现场仪表、检测元件之间应按其所在危险区域级别,选用隔爆型金属软管连接。

采用正压通风防爆仪表盘(箱)的通风管必须保持畅通,且不宜安装切断阀。安装后应保证盘(箱)内压力不低于设计压力值,当有压力联锁或报警装置时,其动作应准确可靠。

在爆炸和火灾危险区域安装的仪表盘(箱)应有“电源未切断不得打开”的标志。 本安回路的电缆、电线宜用永久性天蓝色胶带做一道环形标志。

本安回路电缆在汇线槽或电缆沟内敷设时,应集中于同一区内,与非本安回路之间应用金属隔板隔开,防止静电干扰与磁场干扰。

本安回路的电缆(线)应单独穿管保护,不得与非本安回路共用同一根保护管或同一根电缆。

本安线路分支,串并联接头必须设在增安型接线箱内。

本质安全关联设备(如各种类型的安全栅)的安装位置应在安全场所一侧,并应可靠接地。不同类型的安全栅不得互相代用。

7.5接地

仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。 保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。

工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。

电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。

接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。

接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型如:本安。

7.6导电与绝缘试验

绝缘试验和导电检查时,裸露导体的端头不得触地,不得与其它裸露线接触。已连接在仪表设备端子上的导线必须拆开,使之完全脱离上述设备端子。

电缆(线)绝缘电阻用500V直流兆欧表测量,芯线之间、芯线对地之间绝缘电阻大于5MΩ为合格;补偿电缆(线)绝缘电阻用100V兆欧表测量,芯线之间、芯线对地之间大于5MΩ为合格。

电缆(线)的导电检查宜使用万用电表的电阻档或校线设备,当电缆导线的绝缘层有颜色区别时,应先按颜色确定线号,选定一公用线,然后逐一检查。 导通检查及绝缘试验中发现有问题的电缆或电线应予更换。

7.7配线

核查电缆号准确无误后,按实际所需并留有余量后做好电缆头,电缆头用绝缘胶带包扎,密封处涂刷一层环氧树脂防潮或用热塑管热封,电缆头应牢固、美观、排列整齐。

屏蔽电缆的屏蔽层露出保护层15~20mm,用铜线捆扎两圈,接地线焊接在屏蔽层上。

用兆欧表、万用表对电缆进行绝缘及导通检查并记录。所有芯线按设计规定或呼

24

应法标号穿上号头。

单股芯线将芯线顺时针弯成接线环连接,多股芯线采用合适的压接端子接线,布线整齐美观、编号清晰且导线留有适当余量。盘箱柜和台内配线,中间不允许有接头。

接线时,各回路的正负芯线颜色保持一致。

备用芯线按图纸接到备用端子上或绕成弹簧状置于电缆头部。 一个端子上最多连接二根导线。

8 导压管路敷设

8.1一般规定

仪表导压管路(简称导压管)包括用于压力、流量、液位的检测导压管,用于分析仪表的取样管,隔离和吹洗管路,同时包括导压管路系统中使用的阀门、配件和容器等附件。

导压管路所用的管材和部件的材质、规格型号应符合设计要求,并具有质量证明书或合格证。

导压管路敷设前,管子及其部件内外表面应清洁干净,需脱脂的管路应经脱脂合格后再进行敷设。

导压管路敷设前宜将管材进行防腐处理,可预制的管路应集中加工处理。 导压管路不得用电、气焊切割。

从事导压管路焊接作业的焊工须持有效的焊工合格证书。

耐热合金钢管路焊接作业前,应经焊接工艺评定合格后方可施工。

导压管路敷设除设计另有规定外,宜按《自控安装图册》 …… 此处隐藏:2711字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自控工程施工技术人员手册(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599041.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)