教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

自控工程施工技术人员手册(7)

来源:网络收集 时间:2026-04-13
导读: 6.4压力仪表安装 在工艺管道基本结束时进行压力表安装,表的朝向面向操作员便于观察的方向。 低压测量时,压力表与压力变送器、压力开关的取压点尽量在同一高度且与取压部件高度一致。 现场高压设备和管道上的压力

6.4压力仪表安装

在工艺管道基本结束时进行压力表安装,表的朝向面向操作员便于观察的方向。 低压测量时,压力表与压力变送器、压力开关的取压点尽量在同一高度且与取压部件高度一致。

现场高压设备和管道上的压力表,如在操作岗位附近,压力表必须加保护罩,否则安装高度应距地面1.8米以上。

当压力取源部件和温度取源部件处在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧且介质流速稳定的地方。

18

6.5流量仪表安装

流量仪表一般大多数由管焊专业负责安装,本专业要配合并检查。

孔板、喷嘴和文丘里管等节流装置,安装前应进行外观尺寸检查,并作好记录,安装时孔板的锐边或喷嘴的曲面迎向被测介质的流向;孔板、喷嘴及文丘里管的

前后直管段长度和孔板法兰的端面与轴线垂直度应符合设计和规范要求。 阿纽巴流量计安装时有四个孔的一侧迎向被测介质的流向,其一次元件通过并垂直于管道中心线。

涡街流量计安装在无振动的管道上,上下游直管段的长度应符合设计和规范要求;放大器与流量计分开安装时,两者距离不宜大于20m且需用专用电缆连接。 转子流量计必须安装在垂直管线上,被测介质的流向应由下向上,上游直管段长度应大于5倍工艺管道内径。

质量流量计应安装在水平管道上,介质为气体时,箱体管应处于工艺管道的上方;介质为液体时,箱体管应处于工艺管道的下方。

靶式流量计的靶板中心应安装在管道中心轴线上,并与轴线垂直,靶面应迎着介质方向。

超声波流量计安装,超声波流量计有接触式和非接触式二种,时差法和多普勒效应法检测原理应用较广,实际工作中,大多使用非接触式进行流量测量。非接触式换能器一般采用专用夹具安装在工艺管道上,管道应有一定的直管段长度,上、下游直管段长度规范标准尚无明确统一规定,按设计或产品要求确定。换能器分单声道和双声道二种安装方式,单声道安装方式有透射法(Z法)和反射法(V法)二种,双声道有交叉法(X法)、反射法(2V法)和平行法三种。换能器安装时,换能器轴向间距之间直管道不应有焊缝或法兰,管壁应打磨干净,表面不能有凸凹现象,换能器与管壁之间应涂抹足够的硅胶或硅脂耦合剂。同一台超声波流量计的换能器和转换器之间的专用电缆长度应尽可能保证一样长。换能器可安装在水平、倾斜和流体自下而上的管道上,水平管道上安装时,换能器应安装在工艺管道水平直径或45o夹角范围内。

电磁流量计可安装在无强磁场的水平管道或垂直管道上,并保证流量计、被测介质及工艺管道三者连成等电位,并有良好的接地。当流量计安装在垂直管道上时,介质流向应自下而上。电磁流量计上游直管段的长度应大于5倍工艺管道内径。 容积式流量计宜安装在水平管道上,刻度盘应处于垂直平面内,保持表内转轴水平,流量计外壳箭头方向应与介质流向一致。流量计上游应设置过滤器,若被测介质含有气体还要安装除气器。

6.6物位仪表安装

浮筒液面计的安装高度应使正常液位或分界液位位于浮筒中心,并便于操作和维修,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差为浮筒高度的2/1000。浮筒液位计安装时,浮筒内浮杆必须能自由上下,不能有卡涩现象,垂直度允许偏差为2mm。 浮子式液位开关应安装在液位变化反映明显、方便电气接线的地方,安装要牢固,浮子应活动自如。

玻璃板液面计应安装在便于观察和检修拆卸的位置,如果和浮筒液面计并用,安装时应使两台表的液位指示同时处于便于观察的方向,液面计安装应垂直,其垂直度允许偏差为液面计长度的5/1000。安装玻璃管液面计时,填料应用板手轻轻拧紧,防止玻璃管碎裂。

超声波物位计安装方式分悬吊式和法兰连接式二种,传感器分接触式和非接触式二种。安装时,传感器中轴线应垂直于被测物体表面,避开粗糙壁、焊缝、加料通道、横档和可能的障碍物。传感器的表面一般至少高于被测物料最高物位300mm以上(避

19

开测量盲区)。

雷达物位计一般采用脉冲和连续调频微波技术,安装方式有法兰、卡环、螺纹三种方式,天线有杆式、喇叭式和波导管三种,安装时,天线底部必须伸入到容器内部(避免管口壁的反射干扰),距器壁、管道及其它设备间距一般应大于1m,不要安装在容器中心(避开反射干扰集中的地方),调整天线尽可能使雷达波束与被测介质物面垂直。雷达物位计没有测量盲区。

射线物位计安装前必须制定具体的、符合使用说明书要求的安装方案。安装中的安全防护措施必须符合国家标准《放射卫生防护基本标准》GB4792的规定。发射源(钴-60或铯-137)装置未抵现场之前,必须先同保卫、卫生、安全部门联系,确定保存地点,明确保管责任。发射源和接收探测器(电离箱、盖革箱、盖革计数管和闪烁计数管)安装位置应尽量避开操作人员经常行走的地方,在安装地点挂设明显的警示牌。在试验和使用之前,切勿开启发射源装置上的开关锁。射线物位计一般宜由供货商负责安装调试。

6.7过程分析仪表安装

过程分析仪表主要包括取样与预处理装置、样品测量设备、显示及数据处理设备、样品排放及回收设施、能源供给及载体回收设施等五部分,并与DCS进行数据通讯。其中取样及预处理装置是过程分析仪表施工的主要内容。

取样部件安装位置应避开工艺调节阀的出口和节流装置前后直管段范围,严禁在工艺物料交汇处和工艺管道盲区安装取样部件。在水平或倾斜管道上取样部件安装的方位,若工艺介质为液相,选择在工艺管道下半部与管道水平直径45o夹角范围内,当工艺介质为气相时,应选择在工艺管道的上半部。插入式或混匀式取样部件,其端口或端头应插至管道中心位置,取样端口为45o坡口时,其端口应背向工艺介质流向。

分析仪表及取样系统安装位置尽量靠近取样点,并符合使用说明书的要求。 预处理装置主要由过滤器、分离器、热交换器、冷却器、稳压和稳流部件等组成,安装时必须了解其工作原理,明确样品走向、样品的进出口,确保配管正确(要求样品物相单一、取样管道洁净,一旦接错,可能需要对相应的管道和设备部件进行脱脂和洁净处理)。

6.8旋转机械状态监控仪表安装

旋转机械监控包括热工参数和机械参数两部分。机械参数主要有轴振动、轴位移、膨胀差、轴偏心和转速等。热工参数主要有轴温、油温、油压、油液面等。旋转机械热工参数监控设备的安装可参比常规热工仪表的安装。 探头与前置放大器是成套配置的,不可互换。

在安装探头之前,首先进行探头和前置放大器联合试验(寻找最佳工作点,确定静态安装对应的电压值)。联合试验和探头安装是机械参数监控仪表施工的关键。安装时应有机械专业人员配合并确认安装尺寸(如轴串量的中点)。 探头安装分为直接定位和间接定位二种安装方法。 直接定位

直接定位安装法适用于机组盖可以打开,且探头安装螺纹孔在机器的机体上,测量探头端面与轴表面或止推盘的被测钢性靶板的间距很方便,可用塞尺或其它量具直接测量间距。定位安装完毕,测量前置放大器的输出值并观察监控仪的示值是否符合要求,如果有差,则应将探头进一步细调,直至符合要求。专用电缆视

情况在机内固定,若制造商未设电缆卡螺钉孔,则应在机组组装尚未完成之前完成螺孔的锥丝工作。 间接定位法

探头安装时可将延伸专用电缆卸掉,将探头拧入机体外壳预留螺纹连接孔。拧探

20 …… 此处隐藏:2140字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自控工程施工技术人员手册(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599041.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com