8.3导压管路的焊接要求

Φ14×2以下碳素钢管一般采用对接焊,焊接时宜用对口工具防止错边,并检查直线度。不同直径导压管对接焊时,其内径相差应小于2mm,否则应采用异径接头连接。

Φ18×3以上碳素钢管宜采用承插焊接方式,其插入方向应顺介质流向。 不锈钢管或质量要求严格的导压管焊接宜采用氩弧焊或承插焊。 导压管路焊接时,不应承受机械外力。 阀门焊接时,应使阀门处于开启状态。

8.4高压导压管路

高压导管路是指工作压力小于10Mpa的导压管道。

高压管路敷设应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的有关规定。

高压管、管件、阀门的规格、型号、材质必须符合设计规定,并必须有合格证。 高压管应进行外观检查,不得有锈蚀等缺陷。

高压管端需加工螺纹时,应以内圆定心进行加工,并应使用螺纹规、标准螺纹管件等检查螺纹质量。用标准螺纹管件检查时,以徒手拧入为限,且不应过分松动。 高压管的弯制必须一次冷弯成型。

焊接高压管时,管口应加工坡度,坡口角度为40○~50○,钝边为0.5~1.0mm,对口间隙为1.5~2.0mm。管路焊接应有焊接工作记录。

高压导管需要分支时,应采用与管路同材质三通,不得在管路上直接开孔焊接。 安装高压螺纹法兰时,应露出管端螺纹的倒角,安装透镜垫前应在管口及垫片上涂抺防锈脂(脱脂管道除外),透镜垫应准确地放置在管端密封面上。