槽盒、桥架施工原则上不能用电焊或气焊焊接,对于因特殊情况必需重新加工或切割槽板、桥架时,应有必要的防腐措施。

槽盒、桥架之间用螺栓和连接板连接,为了防止损伤电缆,螺母要在其外侧。 水平长度超过50米时,槽盒、桥架不应直接固定在支架上,应在支架上焊接导向板,使其在导向板内能滑动自如,槽板、桥架接口处留适当的膨胀间隙。

7.2电缆(线)保护管敷设

电缆保护管应本着避开高温管道及设备,避开油管线,避开振动设备,美观整齐便于安装的原则进行施工。

安装前要检查保护管是否有裂纹,镀锌层是否完好。

21

保护管引入接线箱或仪表盘(箱)时,宜从底部进入;不同信号线制的电缆不能共用同一根保护管,管内电缆充填系数应小于40%,单根电缆的金属保护管其内径不应小于电缆外径的1.5倍。

保护管的弯制采用冷煨法,弯曲后角度不小于90°,单根保护管的直角弯不超过两个。Ф60以上的保护管宜采用标准弯头。

保护管与连接件之间,采用螺纹连接,管端螺纹的有效长度要大于管接头的1/2。并保持管路的电气连续性,丝扣连接部分涂导电性防锈脂。 保护管的直线长度超过30m或弯曲角度总和超过270°时,中间应加穿线盒。 当保护管直线长度超过30m且沿塔槽、加热炉或穿过建筑物伸缩缝时采取热膨胀补偿措施,根据现场情况参考下图选定。 保护管与仪表之间采用挠性连接管连接时,管口低于进线口约250mm,保护管从上向下敷设时在管末端加排水三通,仪表进线口用密封垫或密封胶泥密封。 保护管要排列整齐,横平竖直,支架之间的距离不大于2m,在拐弯、伸缩缝两侧和管端300mm处均应安装支架,并用U型螺栓或管卡固定。

保护管穿过楼板或钢平台时,不得切断楼板内钢筋或平台钢梁,开孔准确,大小适宜。穿过楼板时加保护套管;穿过钢平台时,焊接保护套或防水圈。 在不锈钢管道上做抱卡固定保护管时,抱卡和管道之间必须加垫层。

7.3电、光缆(导线)敷设

电缆(线)敷设和接线前,必须进行导电检查与绝缘试验。用于绝缘试验的兆欧表必须检定合格并在有效期内。

电缆(线)敷设按规格型号、走向绘出电缆敷设排列图,敷设时注意整齐、美观。敷设前进行以下检查:

A 槽盒安装完毕,清扫干净,内部平整,无毛刺,隔板安装间距正确。 B 电缆型号、规格符合设计要求,外观良好,保护层无破损。 C 导电与绝缘试验合格。

电缆(线)敷设原则上先远后近,先集中后分散。敷设前先实测长度,两端预留1.0~1.5m,根据实测值对每盘电缆的敷设根数进行分配。补偿导线或电线穿管时,宜用钢线引导,穿线时涂抹适量滑石粉,不准强拉硬拽。不同信号、不同电压等级和本安电缆在槽盒内分开敷设。

补偿电缆(导线)不宜直接埋地敷设,可穿保护管或在汇线槽内敷设,本安电缆敷设不得与非本安电缆共用一根保护管。

自控工程施工技术人员手册(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599041.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)