应处于水平位置,方向正确,排污丝堵朝下。

供汽管路应保持一定坡度,便于排出冷凝液。回水管路应保持一定坡度排污。 热水伴热的供水管路宜水平取压,回水系统不设疏水器。 各分支管均应设截止阀。

10.3 电伴热

伴热用的器材应有出厂合格证。用于危险区域的伴热带及附件必须有防爆合格证。

伴热的安装应严格按照设计和制造厂的有关规定施工。

伴热安装前应进行外观和绝缘检查。外观应无破损、扎孔和缺陷。用500V兆欧表测试其绝缘电阻值不应小于1MΩ,敷设后应复查伴热线与被伴热管或仪表设备之间的绝缘电阻值。

伴热带可平行敷设或缠绕在管道及设备上,平行安装时伴热线宜紧贴在管线下面。