自控工程施工技术人员手册(13)
电伴热线有严格温度要求时,应安装专用的温控器。 多根电伴热线的分支应在分线盒内连接,在电伴热线接头处及电伴热线末端均应涂刷专用密封材料。
电伴热线宜每隔100mm固定一点,在管道弯曲、分支等处尚应增加固定点。
31
11 校验与调整
11.1一般规定
由有资格证的人员进行仪表的校验与调整工作,校验用的标准仪器,要具备有效的鉴定合格证,其基本误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差的绝对值的1/3。单体校验一般不少于5点,回路校验一般不少于3点,且应在量程范围内均匀选取。 仪表校验前要首先对以下内容进行检查:
A 设备的型号、规格、材质、测量范围等要符合设计要求。
B 外观无变形、损伤、油漆脱落,零件丢失等缺陷,外形主要尺寸要符合设计要求。
C 端子、固定件等必须完整,附件齐全,合格证及鉴定证书齐备。 仪表校验调整后要达到下列要求:
A 基本误差必须符合该仪表精度等级的允许误差。
B 变差、同步误差必须符合该仪表精度等级的允许误差。 C 仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。 D 指针在整个行程中要无振动、磨擦和跳动现象。
E 电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后要留有可调整余地。 F 数字显示仪表数字显示无闪烁现象。
11.2温度仪表
双金属、压力式温度计安装前应在量程范围内要作示值校验,且不少于2点。 热电偶、热电阻作导通和绝缘检查,并按不同分度号各抽10%进行热电性能试验,对于装置中的主要检测点和有特殊要求的检测点进行100%热电性能试验。 校验时,温度传感器的输出值,应在恒温槽或干井炉温度稳定的情况下读数。
用信号发生器给温度变送器沿增大和减小方向输入对应量程范围的mV/Ω信号,输出电流应为4、__________8、12、16、20mA,允许误差及变差必须符合厂家规定。
热电偶配套的温度仪表有断偶保护装置时,进行断偶保护试验。
11.3压力仪表
对于测量范围小于0.1Mpa的压力表的校验,可用仪表空气作信号源,用相应测量范围的标准压力计进行校验;测量范围大于0.1Mpa的压力表用活塞式压力校验台或手操泵加压,用标准砝码、标准压力表或数字式压力计进行校验。压力表校验合格后加铅封,并贴上有校验日期的标签。
压力开关的校验时,用手操泵按增大和减小方向分别施加压力信号,首先在其测量范围内改变几次设定值,检查其动作值和变差是否符合精度要求,再按设计值进行设定,检查设定点精度是否符合要求。当压力达到设定值时,开关触点应改变状态,如不满足要求可通过调整螺钉来进行调整。
11.4流量仪表
涡轮流量计,质量流量计、涡街流量计,超声波流量计、Verabar流量计、旋转容积式流量计及就地转子流量计等流量仪表根据出厂合格证和校验合格证,在有效期内可不进行精度校验,但需通电或通气检查各部件工作是否正常,电远传转换器作模拟校验。若需校验,可委托计量部门或厂家进行校验。
转子流量计用手推动转子上升或下降,指示变化方向必须与转子运动方向一致。 孔板、文丘利管等节流装置进行规格尺寸检查并记录。
32
11.5物位仪表
浮筒液位计根据被测介质的比重计算出用水校验时的测量范围,先调整好浮筒的零点和量程,然后依次加水至测量范围的0%、25%、50%、75%、100%,对应的输出为4、8、12、16、20mA,基本误差和变差应符合制造厂的规定。浮筒液面变送器用水校验时,输入液位高度按阿基米德定理和线性原理依介质密度进行换算。
电容式物位开关校验前,使用500V兆欧表检查电极,其绝缘电阻应大于10MΩ。调整门限电压,使物位开关处于翻转的临界状态。将探头插入物料后,状态指示灯亮,输出继电器应动作。
音叉式物位开关校验时,将音叉股向上放置,通电后用手指按压音叉端部强迫停振,输出继电器动作。 浮球液位开关,检查浮球外观是否完整、用手推动浮球上升下降检测常开(NO)、常闭(NC)触点变化是否正常,作好校验记录。
超声、雷达物位计校验时,根据设计参数和产品技术文件要求,用其面板或红外线编程器进行组态设置即可,被测液位的容器不用灌满和清空。 放射性物位计校验必须严格按操作手册要求进行,一般协同外商和厂商代表共同来完成。
11.6气动仪表
气动仪表校验用气源应清洁干燥,露点至少比当地最低温度低10℃。气源压力应
稳定,波动值的允许误差为额定值的±10%。气动单元组合仪表现已基本不使用。 当校验没有外供仪表空气时,应由移动式无油空气压缩机、过滤器、干燥器、稳压器等设备组成仪表空气发生装置提供校验气源。压缩机应设置压力联锁保护系统,运行时过滤器应经常排污排水。
气动仪表校验前,应检查校验连接管路是否正确,并应通入0.1Mpa的空气,可用肥皂水检查管路的气密性,仪表及管路应无泄漏。
气动信号管路宜采用ф6×1或ф8×1的尼龙管或铜管,不得使用乳胶管。
气动变送单元应进行变送精度校验。沿增大及减小方向分别输入0、25%、50%、75%、100%的输入信号,输出应分别为20、40、60、80、100kPa,基本误差及变差应符合被校仪表的精度要求。
带输出压力表的变送器应同时进行输出压力表精度校验。 气动差压变送器的校验应符合下列规定:
A 进行零点校验时,应切断输入信号侧定值器的气源或将变送器的正压室放空。 B 具有迁移机构的差压变送器,视情况在正或负压室加压,宜先将迁移量调整至零,按一般差压变送器校验。然后加入迁移量,按迁移量的量程校验。 C 经清洗脱脂后重新装配的差压变送器应进行静压误差检查,用无油活塞式压力计或手操泵向正和负压室同时分别输入额定工作压力的0、50%、100%,变送器的输出均应为20 kPa,静压误差不得超过基本误差的1.5倍。
D 单法兰、双法兰膜片差压变送器的校验过程中拧紧法兰时应避免膜片受压。
11.7电动仪表
电动仪表(电动Ⅲ型单元组合仪表现已很少使用)检验,送电前应确认下列事项: A 电源电压符合仪表铭牌的要求。
B 接线与仪表端子排列图一致,信号线、电源线正负极连接正确。 电动仪表的校验应符合下列规定:
A 工作电压为直流24V,允许误差为±5%。
33
B 负载电阻为0~600Ω。
C 输入输出信号为4~20mA或1~5V。
电动压力、压差、温度仪表均应进行精度校验,沿增大及减小方向施加测量范围的0、25%、50%、75%、100%的测量信号,相应的输出电流应分别为4、8、12、16、20mA,误差不应大于仪表精度的允许误差,变差应小于仪表基本误差的绝对值。
安全保持器(安全栅)检验应符合下列规定:
A 在0、__________25%、50%、75%、100%五点进行输入输出特性校验时,变差应小于基本误差的绝对值。
B 短路电流测试值不应大于35mA。 C 开路电压试验值不应大于35V。
开方积算器校验时应按下表所示数值施加输入信号VI,进行下列项目测定: A 当用数字式电压表逐点进行测量积算输出脉冲周期时,其输出值VO应该符合表中的规定,同时其基本误差应小于0.5%。
B 用频率计数器测量积算输出脉冲周期,输出值应符合表中的规定,基本误差不应大于积算率的0.5%。
C 小信号切除,输入1%以下信号时,输出应为0。
开方积算器校验输出值 输 入 开方输出
积算输出周期 VI(V) (%) VO(V) (%) (ms) 1.0 …… 此处隐藏:2648字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




