教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

自控工程施工技术人员手册(19)

来源:网络收集 时间:2026-04-13
导读: 罗斯蒙特智能Hart协议通讯器 275、375型 智能手操器/编程器 随智能仪表配套 Fluke热阻/热偶校验仪(带HYDRA干井炉) 精密铂铑-铂热电偶 300~11000C±10C Ⅱ级标准玻璃温度计 -32~3020C,分度值:0.10C 7支组 本

罗斯蒙特智能Hart协议通讯器 275、375型 智能手操器/编程器 随智能仪表配套

Fluke热阻/热偶校验仪(带HYDRA干井炉) 精密铂铑-铂热电偶 300~11000C±10C

Ⅱ级标准玻璃温度计 -32~3020C,分度值:0.10C 7支组 本特利电涡流探头校准仪 TK3-2

压力校验台 0.05级,1~6Mpa、0~60Mpa 标准压力表

标准真空泵 0.35级 0~1000kPa(绝压) 小型空压机 0.6Mpa(配过滤减压阀) 气动定值器 0~0.1mPa,0.5级 计数器

示波器 垂直频响:0~1MHz 灵敏度:不大于50mV/cm 水平响应: 2~500kHz 灵敏度:不大于150mV/cm 余辉:中 低频信号发生器 0~20V, 1~200kHz 直流电源 5A 24DCV 交流稳压器 1000W 秒表

15 一般故障处理

仪表故障的分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证之一。故障的分析处理水平是队伍和个人水平的重要标志之一。

在进行故障处理前要和业主、监理进行沟通,得到认可。处理过程宜和业主、

47

监理共同进行。故障元件、材料应妥善保存并做好记录。

15.1仪表故障的一般规律

1 气动仪表

对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。 漏

因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。 堵

因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,会使一些节流元件堵塞或半堵塞。如放大器节流孔、喷嘴等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是潮湿天气,空气中湿度大,更易发生。 卡

因为气动信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构不佳或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。 2 电动仪表

对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、短路、断路、松脱等几个方面。 接触不良

仪表插件板、线路端子的表面氧化、松动及导线的似断非断,均是造成接触不良的重要原因。 断路

仪表引线一般较细,在拉机芯或操作中稍有相碰,都可能造成断路,保险丝烧毁,电气元件内部断路也是一方面。 短路

导线的裸露部分相碰,晶体管,电容击穿是短路的常见现象。 松脱

主要是机械部分,如滑线盘、指针、螺钉等。 3 DCS、PLC、FCS系统

大部分故障出现在I/O卡、安全栅、通讯、CRT、雷电或静电干扰、UPS、接地、环境、组态等九个方面。 I/O卡

取自装置现场的开关信号,因静电积累、干扰电压造成的叠加电位较高和长期处于大电流导通状态(如控制电磁阀),经常会造成I/O卡无触点接点开关管和功放管的损坏。

电焊机地线搭接或夹接在信号保护管上,信号线在电焊电流的作用下产生感应电压,在感应电压冲击和接地电压双重作用下致使I/O卡损坏。 安全栅

一些齐纳式安装栅具有过流速断或过流夹断的功能,当工艺波动时会使输出瞬间

自控工程施工技术人员手册(19).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599041.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)