工厂电气控制设备教案(6)
下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
? C:不均匀负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢
机机械、粉碎机械、搅拌机等。
? D:大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,
电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
? (2)长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式
或改用6极电机,使电机运转在较高频率附近。
? (3)变频器安装地点必需符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命;变频器与驱动
马达之间的距离一般不超过50米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。
? 1.8 常用低压电器故障的排除 ? 1.8.1 触头的故障维修及调整
? 触头的一般故障有触头过热、磨损、熔焊等。其检修顺序和方法是 : ? 1.8.2电磁系统的故障维修
由于铁心和衔铁的端面接触不良或衔铁歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至造成线圈过热或烧毁。
? (1)衔铁噪声大 ? (2)线圈故障 ? (3)衔铁吸不上 ? (1)衔铁噪声大
? 修理时应拆下线圈,检查铁心和衔铁之间的接触面是否平整,有无油污。若不平整应锉平或磨平;
如有油污要清洗。若铁心歪斜或松动、应加以校正或紧固。检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜块制好换上,或将粗铜丝敲成方截面,按原尺寸制好,在接口处气焊修平即可。 ? (2)线圈故障
? 线圈的主要故障是由于所通过的电流过大以至过热或烧毁。这类故障通常由于线圈绝缘损坏,或
? ? ? ?
受机械损伤造成匝间短路或接地。电源电压过低、铁心和衔铁接触不紧密,也都使线圈电流过大,线圈过热以至烧毁。线圈若因短路烧毁,需更换。如果线圈短路的匝数不多,短路点又在接近线圈的端头处,其余部分均完好,可将损坏的几圈拆去,线圈可继续使用。 ? (3)衔铁吸不上
? 当线圈接通电源后,衔铁不能被铁心吸合,应立即切断电源,以免线圈被烧毁。若线圈通电后无
振动和噪声,要检查线圈引出线连接处有无脱落,用万用表检查是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,铁心和衔铁之间是否有异物,电源电压是否过低。 ? 1.8.3 常用低压电器故障的检修
低压电器种类很多,除了触头和电磁系统的故障外,还有本身特有的故障。 1.接触器的故障检修
? 2.熔断器的故障排除
? 熔断器的常见故障是电动机启动瞬间,熔体便熔断。造成这种故障的原因有:熔体电流等级选择
太小;电动机侧有短路或接地。排除方法是更换熔体以及排除短路或接地故障。 ? 3.热继电器的故障排除 ? (1)热元件烧坏
? 若热元件中的电阻丝烧坏,电动机则不能启动或启动时有嗡嗡声。
? 发生这类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负载侧发生短路,短路电流过大。 ? 排除故障的方法是:立即切断电源,检查电路,排除短路故障,更换合适的热继电器。 ? (2)热继电器误动作
? 热继电器误动作的主要原因有
(1)整定电流偏小,以至未过载就动作;
(2)电动机启动时间过长,使热继电器在电动机启动的过程中动作; (3)操作频率过高或点动控制,使热继电器经常受到启动电流的冲击;
(4)环境温差太大,使用场合强烈的冲击和振动,使其动作机构松动而脱扣;连接导线太细,电阻增大等。
? 这些故障的处理方法是:合理地选用热继电器,并合理调整整定电流值;在启动时将热继电器短
接,限定操作方法或改用过电流继电器;改善使用环境;按要求使用连接导线。 ? (3)热继电器不动作
? 热继电器不动作的主要原因有:
(1)整定电流值偏大,以至过载很久,热继电器仍不动作; (2)导板脱出或动作机构卡住。
? 处理的方法是:根据负载合理调整整定电流值,将导板重新放入,并实验动作的灵敏程度,或排
除卡住故障。
? 4.时间继电器的故障排除
? 空气阻尼式时间继电器主要故障是延时不准,延时时间缩短或延时时间变长。
? 气室装配不严,漏气,橡皮膜损坏,会使延时时间缩短甚至不延时,此时应重新装配气室,若是
橡皮膜损坏或老化应与更换;
? 排气孔阻塞,继电器的延时时间会变得很长,处理方法是拆开气室,清除气道中的灰尘。 ? 5.刀开关常见的故障及排除
? 刀开关常见的故障是:动静触头烧坏和闸刀短路。
? 造成的原因是:开关容量太小,拉闸或合闸时动作太慢,金属异物落入开关内引起相间短路。 ? 处理的方法是:更换大容量开关,改善操作方法,清除开关内异物。 ? 6.低压断路器常见的故障及排除 低压断路器常见的故障有:
? 不能合闸, ? 不能分闸、
自动掉闸等 (1)不能合闸
合闸时,操作手柄不能稳定在接通的位置上。
产生不能合闸的原因有:电源电压太低、失压脱扣器线圈开路、热脱扣器的双金属片未冷却复原以及机械原因。
? 排除的方法是:将电源电压调到规定值;更换失压脱扣器线圈;双金属片复位后再合闸;更换锁
链及搭钩,排除卡阻。
? (2)失压脱扣器不能使低压断路器分闸
? 当操作失压脱扣器的按钮时,低压断路器不动作,仍保持接通。 ? 产生此故障的原因是:传动机构卡死,不能动作,或主触头熔焊。 ? 排除的方法是:检修传动机构,排除卡死故障,更换主触头。 ? (3)自动掉闸
? 当启动电动机时自动掉闸,可能的原因是:热脱扣器的整定值太小,应重新整定。
? 若是工作一段时间后自动掉闸,造成电路停电,则可能的原因是:过载脱扣装置长延时整定值调
得太短,应重新调整;或者是热元件损坏,应更换热元件。 ? 第2章三相异步电动机电气控制线路 ? 2.1制作电动机控制线路的步骤
? 2.1.1电气原理图、电器元件布置图和接线图 ? 1.电气原理图
? 电气原理图是用国家统一规定的图形符号和文字符号,表示各个电器元件的连接关系和电气控制
线路的工作原理的图形。电气原理图结构简单、层次分明便于阅读和分析电路的工作原理。 ? CW6132型普通车床的电气原理图
? 绘制电气原理图应遵守下面的基本原则
? (1)电气原理图包括主电路和辅助电路两部分。主电路是从电源到电动机的大电流通过的路径,
一般从电源开始,经过电源引入的刀开关(或组合开关)、熔断器、接触器的主触点、热继电器的热元件到电动机。辅助电路包括控制电路、信号回路、保护电路和照明电路。辅助电路中经过的电流比较小,一般不超过5A。控制电路一般由熔断器、主令电器(如按钮)、接触器的线圈及辅助触点、继电器线圈和触点、热继电器的常闭触点、保护电器的触点等组成。信号回路主要由接触器的辅助触点、继电器的触点和信号灯等组成。 绘制电气原理图应遵守下面的基本原则
(2)在电气原理图中,电器元件采用展开的形式绘制,如属于同一接触器的线圈和触点分开来画,但同一元件的各个部件必须标以相同的文字符号。电气原理图包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不是按照各电器元件的实际位 …… 此处隐藏:3122字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C