工厂电气控制设备教案(3)
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
DW 型万能式(框架式)低压断路器外型结构如图1-52所示。目前常用的有DW15、DW16及引进生产的ME、AH等。
DZ20型系列塑壳式低压断路器
DW 型万能式(框架式)低压断路器外型结构 3.低压断路器的选用
(1)断路器的额定电压和额定电流应大于或等于线路、设备的正常工作电压和电流。 (2)断路器的分断能力应大于或等于电路的最大的三相短路电流。 (3)欠压脱扣器的额定电压应等于线路的额定电压。
(4)过流脱扣器的额定电流应大于或等于线路的最大负载电流。 4.智能化低压断路器
智能化低压断路器采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器,具有各种保护功能,还可以实时显示电路中的各种电气量(电压、电流、功率因数等),对电路进行在线监视、测量、试验、自诊断、通信等功能;能够对各种保护的动作参数进行显示、设定和修改。将电路故障时的参数存储在非易失存储器中,以便分析。目前国内生产的有塑壳式和框架式两种,主要型号有DW45、DW40、DW914(AH)、DW19(3WE)。 1.5 熔断器
熔断器是一种结构简单,使用方便,价格低廉的保护电器,广泛用于供电线路和电气设备的短路保护。熔断器串入电路,当电路发生短路或过载时,通过熔断器的电流超过限定的数值后,由于电流的热效应,使熔体的温度急剧上升,超过熔体的熔点,熔断器中的熔体熔断而分断电路,从而保护了电路和设备。
熔断器的图形符号和文字符号如图1-53 所示 1.5.1熔断器的结构及分类
熔断器由熔体和安装熔体的熔管两部分组成,熔体的材料有两类,一类为低熔点材料:铅锡合金、锌等;另一类为高熔点材料:银丝或铜丝等。
熔管一般由硬制纤维或瓷制绝缘材料制成,既便于安装熔体,又有利于熔体熔断时电弧的熄灭。 熔断器按其结构型式有插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式、自复式熔断器等,按用途来分, 有保护一般电器设备的熔断器,如在电气控制系统中经常选用的螺旋式熔断器;还有保护半导体器件用的快速熔断器,如用以保护半导体硅整流元件及晶闸管的RLS2产品系列。 1.瓷插式熔断器
瓷插式熔断器是低压分支线路中常用的一种熔断器,结构简单,其分断能力小,多用于民用和照明电路。常用的瓷插式熔断器有RC1A系列。结构如图1-54所示 2.螺旋式熔断器
螺旋式熔断器的熔管内装有石英沙或惰性气体,有利于电弧的熄灭,因此螺旋式熔断器具有较高的分断能力。熔体的上端盖有一熔断指示器,熔断时红色指示器弹出弹出,可以通过瓷帽上的玻璃孔观察到。常用的有RL6、RL7系列 。 3.密闭管式熔断器
密闭管式熔断器分为有填料和无填料两种。
无填料密闭管式熔断器常用的有RM10系列,如图1-56 所示,RM10型熔断器由纤维管、变截面锌片和触头底座等几部分组成。
有填料密闭管式熔断器,如图1-57所示。熔管内装有石英沙作填料,用来冷却和熄灭电弧,因此具有较强的分断电流的能力,常用的有RT12、RT14、RT15、RT17、NT等系列 。 无填料 RM10型熔断器 有填料密闭管式熔断器 4.快速熔断器
快速熔断器主要用于保护半导体器件或整流装置的短路保护。半导体器件的过载能力很低,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的熔体采用银片冲成的变截面的V形熔片,熔管
采用有填料的密闭管。常用的有RLS2、RS3等系列,NGT是我国引进德国技术生产的一种分断能力高、限流特性好、功耗低、性能稳定的熔断器。 ? 5.自复式熔断器
? 自复式熔断器的最大特点是既能切断短路电流,又能在故障消除后自动恢复,无须更换熔体。 ? 1.5.2熔断器的安秒特性
? 熔断器熔体的熔化电流值与熔断时间的关系称为熔断器的保护特性曲线,也称为熔断器的安秒特
性。
? 1.5.3熔断器的技术参数
? 1.额定电压:熔断器的额定电压是指熔断器长期工作时和分断后,能正常工作的电压,其值一般
应等于或大于熔断器所接电路的工作电压。
? 2.额定电流 :熔断器的额定电流是指熔断器长期工作,温升不超过规定值时所允许通过的电流。
一个额定电流等级的熔管,可以配合选用不同的额定电流等级的熔体。但熔体的额定电流必须小于等于熔断器的额定电流。
? 3.极限分断能力 :熔断器极限分断能力是指在规定的额定电压下能分断的最大的短路电流值。
它取决于熔断器的灭弧能力。 ? 1.5.4熔断器的选择
1.熔断器类型的选择
? 主要根据负载的过载特性和短路电流的大小来选择。例如对于容量较小的照明电路或电动机的保
护,可采用RCA1系列或RM10系列无填料密闭管式熔断器。对于容量较大的照明电路或电动机的保护,短路电流较大的电路或有易燃气体的地方,则应采用螺旋式或有填料密闭管式熔断器,用于半导体元件保护的,则应采用快速熔断器。 ? 2.熔断器额定电压的选择
? 熔断器的额定电压应大于或等于实际电路的工作电压。 ? 3.熔断器额定电流的选择
? 熔断器的额定电流应大于等于所装熔体的额定电流,因此确定熔体电流是选择熔断器的主要任务,
具体来说有下列几条原则:
? ①对于照明线路或电阻炉等没有冲击性电流的负载,熔断器作过载和短路保护用,熔体的额定电
流应大于或等于负载的额定电流,即IRN≥IN,式中,IRN为熔体的额定电流,IN为负载的额定电流。 ? ②电动机的启动电流很大,熔体在短时通过较大的启动电流时,不应熔断,因此熔体的额定电流
选的较大,熔断器对电动机只宜作短路保护而不用作过载保护。 ? 保护电动机的熔体的额定电流的选择
? 保护一台异步电动机时,考虑电动机冲击电流的影响,熔体的额定电流按下式计算: ? IRN≥(1.5~2.5)IN,式中,IN为电动机的额定电流。
? 保护多台异步电动机时,出现尖峰电流时,熔断器不应熔断,则应按下式计算:
? IRN≥(1.5~2.5)INmax+∑IN,式中,INmax为容量最大的一台电动机的额定电流;∑IN为其余各台电
动机额定电流的总和。
? 快速熔断器熔体额定电流的选择 ? ③快速熔断器熔体额定电流的选择。 在小容量变流装置中(可控硅整流元件的额定电流小于200A)熔断器的熔体额定电流则应按下式计算: IRN=1.57 ISCR,
式中ISCR为可控硅整流元件的额定电流。
? 4.校验熔断器的保护特性
? 熔断器的保护特性与被保护对象的过载特性要有良好的配合,同时熔断器的极限分断能力应大于
被保护线路的最大电流值。 ? 5.熔断器的上、下级的配合
? 为使两级保护相互配合良好,两级熔体额定电流的比值不小于1.6:1,或对于同一个过载或短路
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
电流,上一级熔断器的熔断时间至少是下一级的3倍。 1.5.5熔断器的运行与维修 熔断器在使用中应注意:
(1)检查熔管有无破损变形现象,有无放电的痕迹,有熔断信号指示器的熔断器,其指示是否保持正常状态。
(2)熔体熔断后,应首先查明原因,排除故障。一般过载保护动作,熔断器的响声不大,熔丝熔断部位较短,熔管内壁没有烧焦的痕迹,也没有大量的熔体蒸发物附在管壁上。变截面熔体 …… 此处隐藏:1929字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C