教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(9)

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 在三相交流电路中,总的有功功率等于各相有功功率之和,当三相负载对称相等时,三相有功功率等于三倍的单相有功功率,即P=3U相I相cosΦ相。cosΦ相为一相的功率因数,要根据每相的负载性质(阻性、感性、容性)而定

在三相交流电路中,总的有功功率等于各相有功功率之和,当三相负载对称相等时,三相有功功率等于三倍的单相有功功率,即P=3U相I相cosΦ相。cosΦ相为一相的功率因数,要根据每相的负载性质(阻性、感性、容性)而定,这时,只须测出一相的有功功率即知道了三相交流电路中的总有功功率。当三相负荷不对称时,则须分别测量出各相功率,三相总功率等于各相功率之和,即P=PA+PB+PC,这种测量功率的方法叫三瓦法,如图6所示:

图中:PA、PB、PC,为单相功率表 PA 交

PB 流 整

配 PC 流

电 器

图6 三瓦法测量功率接线图

l.2.8 直流电源杂音电压的测量

直流电源的杂音电压主要来源于整流元器件的工作状态、滤波、交流电的共模谐波和电磁辐射及负载的返灌杂音等。直流电源的杂音测量应在直流配电屏的输出端,整流设备应以稳压方式与电池并联浮充工作,电网电压、输出电流和输出电压在允许变化范围内进行测量。 1.2.8.1 电话衡重杂音电压

(1)定义:整流设备输出电压中的交流分量通过国际电联规定的电话衡重网络(A)后测得的杂音电压值。

第 23 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(2)使用仪表

QZY11型高低频杂音测试仪 (3)测量方法: 按图7 接好测试电路

直 流 屏 10μF 负载

杂音计 图7 杂音电压测试接线图

1)打开电源开关、电源指示灯亮,预热20分钟后即可进行稳定测试;

2)测量前应先进行仪器自校,将频段开关置于测试的频段上,阻抗开关置75Ω,调节凋零电位器,使仪表指示∞;再将阻抗开关置于自校电位器,使表针指示0dB。以后每转换一次频段测试前,应重复以上过程,方能保证每一频段的测量精度。

3)按下平衡测量按钮a/b,阻抗开关置600Ω,电子转换开关置+40dB频段开关置电话加权,时间常数开关置200ms,将测试线接入平衡输入插座,串入大于10μF的隔直电容器。

4)将测试线接入直流屏的输出段,调整电平转换开关使表针指出清晰的读数,记下指针的读数与电平转换开关的读数的代数和,即为衡重杂音电压值,应小于2mV。 1.2.8.2 宽频杂音电压

(1)定义:整流设备输出电压中一定频宽内的交流分量的方均根值。 (2)测试用仪表

QZYll高低频杂音测试仪 (3)测试方法 测试接线见图7

在上述测试衡重杂音电压后,将阻抗开关置75Ω,电平转换开关置+10dB,测试线接同轴输入插座,频段开关分别置于3kHz~150kHz档,150kHz~30MHz档,改变电平转换开关的灵敏度,直到表头指示出清晰的读数。测试值应为表头的读数与电平转换开关读数的代数和。(在电磁干扰严重的环境下测试时,测试线两端应并入0.1μF的无极性电容。) 1.2.8.3 峰—峰值杂音电压

(1)定义:整流设备输出电压中交流分量的峰—峰值。 (2)测试用仪表: 示波器(20MHz)。 (3)测试方法: 测试接线见图8

负 整 直

流 流

0.1μF 载 器 屏

流 示

电 波

源 器 第 24 页 共 49 页 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

图8 峰—峰值杂音电压测试图

在直流配电屏输出端并接0.1μF直流无极性电容器,电容器两端以绞线平衡接入示波器探头,示波器须与市电隔离,其机壳应悬浮。测量时,示波器的水平扫描速度应低于0.5s,使被测峰-峰值杂音电压波形清晰稳定时读出。

1.2.8.4 离散频率杂音电压

(1)定义:整流配电设备输出电压的交流分量中各个频率的准峰值。它分四个频段进行测量,即: 3.4~150kHz≤5mV 150kHz~200kHz≤3mV 200kHz~500kHz≤2mV 500kHz~30MHz≤lmV (2)使用仪表:

选频表或频谱分析仪。 (3)测量方法:

测试接线见图7将杂音计换成选频表。

1)打开选频电平表的电源开关,待仪表工作正常后,进行校准;首先校准“零”点,然后再校准满度; 2)将选频表的输入衰减倍率旋钮放在适当位置; 3)将频段开关旋钮放在3.4kHz~150kHz范围内;

4)将选频表的输入电缆线接在直流配电屏的输出端;

5)慢慢旋转频率微调旋钮,使表头指针指在最大的位置上,如果表头无指示,则应减小输入衰减量,如果表头指针已达满度则应增加输入衰减量。杂音电压的数值应等于表头的指示数加上衰减量。

6)用同样的方法,将频段选择开关旋到(150kHz~200kHz)、 (200~500kHz)、(500kHz~30MHz)频率段进行测量,即能测出各频段任一频率的杂音电压值。 1.2.9 直流放电回路全程压降的测量

直流放电回路全程压降应包括:蓄电池组至直流屏引线压降、直流屏内直流放电回路电压降和直流屏输出端至用电设备输入端直流放电回路的导线电压降三者之和。 1.2.9.1 测量用仪表

直流电压表(不低于1.5级)或三位半数字万用表。 1.2.9.2 测试方法

在直流负载相对不变的情况下,用同一块直流电压表或数字万用表分别测量: (1)蓄电池组两端的电压和蓄电池组连接至直流屏两端的电压,计算出该段压降; (2)直流屏输入端到输出端的电压降;

(3)直流屏输出端到用电设备输入端的电压降;

上述(1)、(2)、(3)项之和即为放电回路全程压降。当直流配电屏输出额定电压和额定电流时,无论在什么环境温度下,全程压降应不超过指标要求。 1.2.10 直流供电回路中导线接点直流压降的测量 1.2.10.1 测量用仪表

直流毫伏表(不低于1.5级)或三位半数字万用表。 1.2.10.2 测量方法

用直流毫伏表或三位半数字万用表的直流电压档,将测试表笔紧贴接点两端测得的电压值,无论在什么环境温度下,应符合指标要求。

1.2.11 熔断器、变压器、电容器、直流供电回路导线接点温升的检测 1.2.11.1 使用仪表 点温计

第 25 页 共 49 页

…… 此处隐藏:746字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)