中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(14)
中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册
a单相试验电路 b三相试验电路
图中:A1直流电流表 V1直流电压表 A2交流电流表 V2交流电压表
图17 逆变设备性能试验电路图
(1)将逆变器的直流输入电压、交流输出电压调整在额定值,输出电流调整在50%额定值:再调整输出负载电流到5%和100%额定值,分别记录输出电压值;
(2)调整直流输入电压到上限值和下限值,重复(1)的过程,将测得的输出电压值记入表5中;
表5 逆变器稳压精度测试记录表 输入直流电压 (V) 上限值 额定值 下限值 输出交流电压(V) 5%额定电流 50%额定电流 100%额定电流 (3)根据上表记录的测量值用下式计算出稳压精度δu: ?u?U?UO?100% UO 式中:U—测得的输出交流电压最大值或最小值; Uo一输出交流电压额定值。 2.4.2 交流输出电压相对谐波含量 2.4.2.1 使用仪表
电力波形分析仪或失真度测量仪. 2.4.2.2 测试方法:见1.2.4。 2.4.3 输出频率稳定精度:见1.2.3 2.4.4 三相输出电压相位偏差:见1.2.5 2.4.5 三相输出电压不平衡度:见1.2.6 2.4.6 输入端反灌相对杂音电流:见2.3.4 2.4.7 额定输出效率 2.4.7.1 定义
当输入电压与负载电流为额定值时,输出有功功率与输入直流功率之比的百分数。 2.4.7.2 使用仪表
直流电压表、直流电流表、功率计或电力谐波分析仪、直流电源、交流负载(仪表不低于1.5级) 2.4.7.3 测试方法 测试接线见图18
(1)将逆变器的输入直流电压、输出交流电压、输出交流电流均调整为额定值; (2)从测试仪表上读出输入直流电压和电流,输出有功功率值,用下式计算出效率 效率 ??输出有功功率P=?100%=?100%
输入功率UI 式中:P一输出有功功率,
U—输入直流电压; I—输入直流电流。
A 直 单
流 相
电 逆 V 源 变 器 A 直 单 交 流 相 流 电 功 负 率 第 36 页 载共 49 页 源 计 三 相 逆 变 器 三 相 功 率 计 交 流 负 载 V 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册
a 单相测试图 b三相测试图
图18 逆变器效率测试图
2.4.8 启动性能检查
当输入电压为额定值时,连续开、关机5次,每次间隔时间应符合产品技术条件的规定,整机应能正常工作。
2.4.9 并机均分负载性能试验 2.4.9.1 使用仪表
直流电压表、直流电流表、交流电压表、交流电流表、交流负载、直流电源(仪表不低于1.5级) 2.4.9.2 试验方法
(1)按照产品技术条件规定并联好多台逆变设备,检查控制信号和各种告警保护功能,使设备进入正常稳定运行状态;
(2)调整输入直流电压和各台输出交流电压为额定值,调整负载电流在均分负载电流范围的中点值,并使每台的输出电流尽可能一致,分别记录每台的输出电流值;
(3)在满足均分技术指标要求的输出电流范围内,改变总负载电流的大小,分别测记每台的输出电流: (4)按1.2.1L1中的计算公式算出负载的不均分度。 2.4.10 保护性能检查
2.4.10.1 熔断器保护:拔掉设备中主熔断器信号保险时,应能关机并发出告警信号。 2.4.10.2 过压保护:调节逆变设备输出电压达到过压点时,能关机或发出告警信号。 2.5 交流不间断电源(UPS)
交流不间断电源系统(UPS)是指当市电突然停电时,仍能保证高质量的交流电源不间断的供给用电设备。它由整流器、逆变器、交流静态开关和蓄电池组等组成。UPS电源的输出电压、频率、输出功率、波形畸变、相位偏差、三相电压不平衡度的测试方法见1.2.1、1.2.3、1.2.4、1.2.5、1.2.6。 2.5.1 旁路开关切换时间 2.5.1.1 定义
从UPS停止供电时起到电网直接供电时止或从电网直接供电转换到UPS供电时止所需要的时间。 2.5.1.2 使用仪表
存储示波器(大于20MHz)、交流负载、频率计。 2.5.1.3 测量方法 如图19所示
(1)测量前,先用频率计检测电网频率应为50Hz+1%;
(2)闭合开关K1、K。使UPS工作正常,负载由UPS供电,然后打开开关K,旁路开关应导通,负载由旁路电源供电;
(3)闭合K:使UPS启动,旁路开关应断开,恢复UPS供电; (4)上述转换过程中,用存储示波器测量旁路开关通断切换过程的输出电压波形,依据波形计算出切换时间。
K K1
静态开关 旁路电源 K1 K 静态开关 交 市电电源 流 存储示波器 负
载
第 37 页 共 49 页
中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册
图19 旁路开关切换时间测试图
2.5.2 备用时间 2.5.2.1 定义
从交流输入电源中断切换到电池供电时起,在额定输出负载情况下,不间断电源保持向用电设备连续供电的时间。
2.5.2.2 使用仪表 钟表或定时器。 2.5.2.3 测试方法
(1)测量应在下列条件下进行: a.电池已充满电荷; b.UPS输出接线性负载;
c.负载大小应满足额定输出功率。
(2)切断交流输入电源,用钟表测记由蓄电池向逆变器连续正常供电的最短时间即为备用时间。 2.5.3 电池再充电时间测试 2.1 3.1 定义
当蓄电池放电到终止电压后,UPS向蓄电池充电,从充电开始到充满为止所需的时间。 2.5.3.2 使用仪表
钟表或定时器、电压表。 2.5.3.3 测试方法
在UPS正常工作时,切断交流输入电源,让电池连续供电到自动保护为止,然后恢复交流输入电源供电,UPS应能对电池自动充电,用钟表记录从充电开始到充满时止所用的时间。 2.5.4 保护功能 2.5.4.1 过载保护
UPS在正常工作耐,调节输出电流使之产生过流,此时UPS应自动关机并转换到旁路开关工作,同时发出声光告警信号;当过流解除后,UPS应恢复正常工作。 2.5.4.2 输出过压保护
UPS在正常工作时,调节输出电压使之过压,过压点应小于标称输出电压的120%,此时,UPS应自动关机并切换到旁路电源工作,同时发出声、光告警信号。 2.6 蓄电池
一般情况下,蓄电池测试应选用自动测试仪进行,如不具备此测试设备,可参照下列方式进行手工测试。
2.6.1 测量仪表
(1) 电压表的要求
测量电压的仪表精度应不低于0.5级,显示精度大于4位半,电压表内阻大于1KΩ/V。 (2) 电流表的要求
测量电流的仪表精度应不低于1.5级。 (3) 温度计的要求
测量温度用的温度计应具有适当的量程,其每个分度值应不大于1℃,温度计的标定精度不低于0.5℃。 (4) 时间仪器要求
测量时间用的仪器应按h、min、s分度,应具有土1s/h的精度。 2.6.2 容量测量
蓄电池组(防酸隔爆式或阀控式)容量的测量视情况不同可用下列三种方法进行测量。 2.6.2.1 离线式测量法
(1)将脱离供电系统的蓄电池组充满电后静置1~24h,在环境温度为25土5℃的条件下开始放电;
第 38 页 共 49 页
中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册
(2)放电开始前应测蓄电池的端电压,放电期间应测记蓄电池的放电电流、时间及环境温度,放电电流 …… 此处隐藏:1982字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




