中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(16)

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册 稳态频率调整率δf(%): ?f?f1?f2?100% f 式中,f一额定频率,Hz; f1一负载渐变后的稳定频率,取各读数中的最大值,Hz; f2一额定负载时的频率,Hz。 2.7.5 瞬态电压调

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

稳态频率调整率δf(%): ?f?f1?f2?100% f 式中,f一额定频率,Hz;

f1一负载渐变后的稳定频率,取各读数中的最大值,Hz; f2一额定负载时的频率,Hz。

2.7.5 瞬态电压调整率及电压稳定时间的测量 2.7.5.1 使用仪表

存储示波器(大于20MHz)功率计、功率因数计、交流电压表、交流电流表、温度计、湿度计、压力计(仪表不低于1.5级)。 2.7.5.2 测量方法

(1)加载前的状态同2.7.4.2中(1);

(2)加载方法:突加、突减负载,重复进行三次;根据产品技术说明书,突变负载分下列两种:功率因数不超过0.4(滞后)、60%额定电流的三相对称负载;额定负载(对额定功率大于250KW者可为50%额定负载)。

(3)用存储示波器或测试仪测记负载突变时三相交流线电压的变化,记录有功功率电压、电流、功率因数的稳定值,环境温度、空气相对湿度、大气压力。 (4)瞬态电压调整率δUs(%)按下式计算: ?Us?Us?U?100% U 式中:U一额定电压,V;

Us一负载突变时的瞬时电压最大值和最小值,V。当机组为三相机组时,Us取三线电压的平均值。瞬态电压调整率的考核值取三次试验δUs计算值的平均值。

(5)电压稳定时间指从电压突变时起至电压开始稳定在与稳定电压相差±δU范围内止所需的时间。用存储示波器从电压变化的图线上读出。

2.7.6 瞬态频率调整率及频率稳定时间的测量 2.7.6.1 使用仪表

交流电压表、交流电流表、频率表、功率计、温度计、湿度计、压力计、存储示波器(仪表不低于1.5级)。

2.7.6.2 测试方法

(1)加载前的状态同2.7.4.2中(1); (2)加载方法同2.7.5.2中(2);

(3)用测试仪表或示波器测记负载突变时频率的变化图。记录有功功率、电压、电流、频率的稳定值、环境温度、空气相对湿度、大气压力。(允许用频率表和秒表测量)。 (4)瞬态频率调整率δfs(%)按下式计算: ?fs?fs?f3?100% f 式中:f一额定频率,Hz;

f3一负载突变前的稳定频率,Hz;

fs一负载突变时的频率最大值和最小值,Hz。

(5)频率稳定时间指从频率突变时起至频率开始稳定在频率波动率范围内止所需时间。从示波器的波形图上读出,应符合标准要求。

第 41 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2.7.7 电压和频率的波动率测量 2.7.7.1 使用仪表

交流电压表、交流电流表、频率表、功率表、功率因数表、温度计、湿度计、压力计(仪表不低于1. 5级)

2.7.7.2 测试方法

(1)加载前的状态同2.7.4.2中(1);

(2)加载方法:将功率因数为额定值的负载由空载逐级加载至额定负载的25%、50%、75%和100%。 (3)记录:空载和各级负载状态下的电压和频率波动后的最大值和最小值(观测时间1 min)、有功功率、电流、功率因数、环境温度、空气相对湿度、大气压力。 (4)用下式计算出电压波动率δUB(%) ?UB?UBmax?UBmin?100%

UBmax?UBmin 式中:UBmax和UBmin一同一次观测时间内的电压最大值和最小值,V。 (5)用下式计算出频率波动率δfB(%): ?fB?fBmax?fBmin?100%

fBmax?fBmin 式中:fBmax和fBmin一同一次观测时间内的频率最大值和最小值,Hz。 2.7.8 自动化机组自动启动和自动停机的可靠性检查

(1)在自动化机组系统中,人为中断电网供电,观察机组是否能自动启动及升速、建压、合闸供电。 (2)人为地恢复电网供电,观察机组能否按规定停机并自动转换为市电供电。

上述两项检查至少重复三次。

(3)当有备用机组时,均人为地使第一台机组启动失败或故障停机,观察另一台备用机组能否启动。该项试验重复进行三次。

2.7.9 自动化机组自动补给功能检查 (1)自动充电功能

启动机组使之运行在正常规定工况,检查充电装置是否工作正常,当启动蓄电池充满电后是否自动停止充电;机组停机后是否能转由市电通过充电整流器向蓄电池充电。 (2)自动补充燃油功能

人为降低燃油油位,检查当油位低于规定值时是否能自动补充燃油。 2.7.10 自动保护功能检查 (1)过速保护

启动机组,在空载下调整机组转速至额定转速,稳定后缓慢升速,升至一定转速时机组应发出声、光报警信号或停机。 (2)水温高保护

人为地将水温探头放在已备好的高温水中,机组应发出声、光报警信号。 (3)油压低保护

机组在正常运行状态下,人为地使机油压力F之低到技术条件规定的保护点时,机组应发出停机信号或光、声报警信号。

2.7.11 检查自动化机组自控项目进行手控的可靠性 检查内容:

(1)手动启动和停机; (2)手动调频和调压;

第 42 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(3)手动供电和停电;

(4)手动预润滑。

2.8 动力与环境集中监控系统 2.8.1模拟量的检测; 2.8.1.1 使用仪表及工具

数字万用表、交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、频率表、温度计。(以上仪表均不低于1.5级);对讲机或移动电话、秒表。 2.8.1.2 检测方法

有模拟量指示仪表时,用标准表直接测量对应的模拟量,记录下标准表读数通过电话或对讲机和监控中心的业务台上读数,进行比较,当模拟量有变化时通过秒表了解监控系统的反应时间。检测所采集信号的模拟量的测量精度。 2.8.2开关量的检测; 2.8.2.1 使用仪表及工具

数字万用表、电流表(以上仪表均不低于1.5级),短路线、对讲机或移动电话、秒表。 2.8.2.2 检测方法

在监控系统的各种开关状态的端子上分别送入短接信号,在监控中心的业务台应能进行工作状态转换,并通过秒表了解监控系统的反应时间。该反应时间是否满足监控系统规范的要求。 2.8.3“三遥”功能检测;人工控制、测量信号的检测 2.8.3.1 使用仪表及工具

动力与环境监控系统(包括支持软件)、数字万用表,交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、频率计、温度计(以上仪表均不低于1.5级)。对讲机或移动电话、秒表。 2.8.3.2 检测方法

(1) 在监控系统业务台的计算机显示的可以‘三遥’功能的模拟量及状态量,针对模拟量,用标准表

实测受控电源设备的模拟量,并将两者数据进行对比;针对状态量,通过现场人员确认受控电源设备的状态与监控系统业务台上显示的状态一致;

(2) 用业务台计算机对受控电源设备进行遥控、遥调,用标准表及秒表记录下电源设备受控后状态及

参数的变化是否及时准确;

(3)在受控设备上模拟故障发生和恢复,记录故障状态和计算机响应情况;

2.8.4告警功能检测; 2.8.4.1 使用仪表及工具

电压表、电流表、示波器、秒表、万用表(仪表应不低于:1.5级) 2.8.4.2 检查方法

(1) 在多个端局SU同时切断市电开关,和对蓄电池组进行放电操作,检查系统是否能自动检测并报告

被监控对象的异常,是否具有多地点、多事件的并发告警能力,告警准确率是否达到100%,是否具有告警过滤功能,告警反应时间是否小于10S。

(2) …… 此处隐藏:1676字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)