中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(2)直流输出电压可调范围为额定值的±10%。 (3)稳压精度≤±1%。

(4)输出杂音电压(见表8)

表8

额定电压(V) 衡重杂音电压(mV) 宽频杂音电压(mV)(3.4kHz~30MHz) 峰-峰值杂音电压(mV) ≤50 ≤5 ≤100 5 12 15 ≤2 ≤20 ≤200 24 48 60 (5)反灌杂音电流

在输入电压、输出电压、输出电流均为额定值工作时,直流电流中宽频杂音分量(均方根值)应小于直流电流的1%。

(6)电流限制与过流、过压保护、并机均载及温升指标参照整流器的相应指标。 3.3.3 逆变器

(1)输入直流电压额定值及允许变化范围同变换器。 (2)输出交流电压单相220V,频率50Hz (3)稳压精度≤±5%。

(4)输出电压的谐波含量≤8%。 (5)频率精度≤±2%。

(6)输入端处的相对衡重杂音电流≤0.2%。

(7)市电与逆变器输出的转换分为间断和不间断两种,间断转换的中断时间<10ms。 3.3.4 交流不间断电源设备(UPS)

交流不间断电源设备(UPS),这里主要指在线式不间断电源。这种电源无论交流输入电源中断与否,电压、波形符合供电要求与否都能保证向通信设备提供符合要求的电源。这种电源设备由整流器、逆变器、蓄电池、旁路交流电源和交流静态开关组成。

(1)输入电压 220/380V±10% (2)输入频率 50±2.5Hz (3)输出电压 220/380V±2% (4)输出频率 50±0.5Hz (5)输出波形为连续的正弦波 (6)输出电压波形失真 ≤5%

(7)负载功率因数≤0.8(滞后)。 (8)动态电压瞬变范围

交流输入电压不变,负载从轻载到满载,从满载到轻载突变和输出为额定负载不变,交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量为额定输出电压的±10%。

(9)瞬变响应恢复时间

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压值时止所需要的时间小于60ms。 (10)旁路开关切换时间

从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<5ms。

(11)备用时间

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印