中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(2)示波器测量法

用示波器测量频率的方法有多种,如扫速定度法,李沙育图形法,亮度调节法等,但在电源设备的维护中最常用的方法为扫速定度法,现就如何用扫速定度法测量交流电的频率进行说明如下:

示波器的扫描范围开关具有时间定度(即给出示波管荧光屏上标尺线的每一横格与时间的关系ms/格,则可利用示波器显示出的被测信号波形,读测该信号的各种时间参数。如信号的周期等于荧光屏上波形一个周期的水平距离(格数)乘以扫描范围开关所在位置的ms/格。因为信号的频率是周期的倒数,所以可由已求得的周期计算出频率,即频率f=1/周期。例如,荧光屏上被测信号波形一个周期的水平距离为10格,扫描范围开关所在位置为lms/格,则被测信号的频率f=1s/周期=ls/10格×lms/格=100Hz。当扩展旋钮被拉出时,上述计算的周期值应除以10。 1.2.4 交流电压波形正弦畸变因数。 1.2.4.1 定义

周期性交流量的谐波含量的均方根值与其基波分量的均方根值之比(均方根值即有效值)。 1.2.4.2 测试用仪表

失真度测试仪或电力质量分析仪。 1.2.4.3 测试方法

(1)测试接线见图1.2,将频率计改为失真度测试仪或电力质量分析仪;

(2)在交流配电屏的输出端或整流器的输入端,用失真度测试仪或电力质量分析仪直接测试并记录。 1.2.5 三相输出电压相位差 1.2.5.1 定义

在一给定瞬间,两相正弦电压间的相位的差值。 1.2.5.2 测试用仪表

相位测试仪或双踪示波器或电力质量分析仪。 1.2.5.3 测试方法

在三相供电系统中,将相位测试仪或双踪示波器或电力质量分析仪接入三相交流配电屏的输出端或三相整流器的输入端测试每两相间的相位差并记录。 1.2.6 三相电压不平衡度 1.2.6.1 不平衡度的定义

指三相系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的有效值百分比表示。电压和电流的不平衡度分别用εu和εi表示。 1.2.6.2 测试用仪表

交流电压表(不低于1.5级)或万用表 1.2.6.3 测量方法

在三相交流配电屏的输入端用数字式万用表的交流档,测量三相电压的线电压(相对相之间)分别为AB、BC、CA,按图3计算三相电压的不平衡度。

O Sqrt(3)Un

B

60℃ 60℃ A C 60℃ 60℃

Sqrt(3)UP

P 第 21 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

图3 三相电压不平衡度计算图

图中AB、BC、CA为所测得的三相线电压,O和P是以CA为公共边所做的两个等边三角形的两个顶点。电压不平衡度按下式

计算:

εu=OB/PB=Un/Up×l00% 式中:εu:为电压不平衡度; Up:为电压的正序分量,V; Un:为电压的负序分量,V。 1.2.6.4 需要说明的几个问题

(1)正序分量就是将不对称的三相系统按对称分量法分解后,其对称而平衡的正序系统中的分量。 (2)负序分量即将不对称的三相系统按对称分量法分解后,其对称而平衡的负序系统中的分量。 (3)图中OB、PB的值,可用几何法求得。 1.2.7 交流供电系统的功率和功率因数的测量 1.2.7.1 什么叫交流正弦电的功率和功率因数

交流电的功率可以用功率三角形表示如下;

S Q

Φ P 图4 交流功率三角示意图

图中Q为无功功率,单位是乏,P为有功功率,单位是瓦特,S为视在功率,单位是伏·安,

S?P2?Q2。

PULI1cos?I1cos????rcos?SULIRIR功率因数为有功功率与视在功率之比。表达式为:

PF?

式中:I1-基波电流有效值;

IR-电网电流有效值; UL-电网电压有效值; PF-功率因数;

r?r-电网电流基波因数,

I1IR ;

cosФ-位移因数。

所以,功率因数又可定义为基波因数和位移因数的乘积。 1.2.7.2 测量功率和功率因数使用的仪表

交流电压表、交流电流表、功率表、真功率因数表或电力质量分析仪(使用仪表应不低于1.5级)。

第 22 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

1.2.7.3 交流电功率和功率因数的测量方法

(1) 测量连接图如下:

交 功 交 功

用 用 流 流 A

电 电 配 率 配 率 V 设 设 电 A 电

备 备 屏 表 屏 表 V

(a) 三相供电测量图 (b) 单相供电测量图

图5 交流电功率测量接线图

(2)按上图接好测试电路,从功率表上读出有功功率值P;

(3)根据交流电压表和交流电流表的读数用公式S=ULIR计算出视在功率;

(4)用公式:PF=P/S计算出功率因数。(三相供电系统中,P和S应为同一单相的有功功率和视在功率。每相负荷不同功率因数不同,应分别计算。有真功率因数表时可从表上直接读出功率因数)。 1.2.7.4 测量注意事项

(1)功率表的接线要正确连接。要正确估计电路中功率的大小,避免烧毁仪表。 (2)仪表应水平放置,尽可能远离强电流导线和强磁性物质, 以免仪表增加误差。

(3)应注意校零,指针不在零位时,可调整表盖上校零调节器,使指针指在零位上。 (4)有条件的通信局、站可采用电力质量分析仪测量,在维护中不必断开电路。 (5)无三相功率表的局、站可用三瓦法测量三相电路的功率, 其测试方法如下: …… 此处隐藏:512字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)