教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 长途传输有人通信站通信电源系统的组成,主要有电力变压器、交流稳压(调压)器、自动化发电机组、交流转换配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏等设备。 长途传输无人通信站通信电源系统的组成方式主要有: (1)交流

长途传输有人通信站通信电源系统的组成,主要有电力变压器、交流稳压(调压)器、自动化发电机组、交流转换配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏等设备。

长途传输无人通信站通信电源系统的组成方式主要有: (1)交流电和太阳能电池组成的供电系统,其设备主要有:电力变压器、交流稳压器、交流低压配电屏、整流器、蓄电池组、太阳电池方阵、控制屏、移动电站等设备。

(2)太阳能电池和风力发电机组成的供电系统,其设备主要有:太阳电池方阵、风力发电机组、蓄电池组、控制屏、移动电站等。

(3)交流电和自动化发电机组组成的供电系统,其设备主要有:电力变压器、交流稳压器、自动化发电机组、交流配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏等。

通信电源设备的集中监控系统正在被各个通信局(站)采用,因此集中监控系统也是通信电源维护中的重要内容。

其中,高压变配电部分技术指标的测试,应遵照电力部门的有关规定执行。 1.2 通信电源系统技术指标的测量 1.2.1 交流电压的测量 1.2.1.1 交流电压的定义

平均值为零的周期电压,称为交流电压,用字母u表示。其单位为伏特。交流电压有峰值、峰—峰值、有效值、全波整流平均值之分。 1.2.1.2 测量使用的仪表

万用表或交流电压表(不低于1.5级)、通用示波器。 1. 2.1.3 测量方法

目前现场维护中交流电压的测量方法主要有万用表、交流电压表直读测量法或示波器测量法。 (1)直读测量法

根据被测电路的状态将万用表或电压表放在适当的交流电压量程上,直接并接在被测电路两端从电压表的读数决定电压值的测量方法称为电压表的直读测量法。 测试接线见图1

电源

第 18 页 共 49 页 负荷

交流电压表 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

图1 交流电压测试接线图

将交流电压表根据所需测量范围放在适当位置,按图1.1将仪表接入被测电路中,从表中直接读出被测电压值。所测得的电压为交流电压的有效值。

测量时应注意:

1)被测试的电信号必须在电压在可以使用的频率范围内和可以测量的电压范围内,当不明被测信号电压值的范围时,可将电压表的量程放在最大档,待知道被测信号电压值的范围后,再把电压表的量程放在适当位置上进行测试.避免烧坏电压表或造成测量不准。

2)测量用的电压表要有足够大的输入电阻,避免电压表的接入,影响被测电路的工作状态。

3)常用的交流电压表和万用表测量出的交流电压值,多为有效值。交流电压的有效值、全波整流平均值、峰值及峰—峰值之间彼此有一定的关系,在乘以适当系数后,可以把一种值转换为另—种值。表1列出了50Hz正弦波电压有效值、全波整流平均值,峰值、峰-峰值的转换关系,供测量电压时查阅。

表1 交流电压各值间转换关系表 转换值 给定值 系数 有效值 平均值 峰 值 峰-峰值 有效值 1.000 1.110 0.707 0.354 全波整流平均值 0.900 1.000 0.637 0.318 峰值 1.414 1.570 1.000 0.500 峰-峰值 2.83 3.14 2.00 1.00 4)交流电压的测量精度与选用的仪表、测量方法、测量的环境等有一定的关系。在通常情况下,电路做一般性测量调试时,精度要求并不太高,在1%~3%范围内即可。在要求精度高的测试中,要尽量选用精度高的测量仪表。指针式仪表的精度是按满度相对误差分成O.05、0.1、0.2、O.5、1.5、2.5、5.0等几个等级,1.5级精度的仪表,其满度相对误差为±1.5%。在要求精度高的测量时,应选用高于0.5级的电压表或电流表。

5)在测量中,表笔和被测电路要牢靠接触,尽量减小接触误差,同时要防止短路,烧坏电路或仪表。 (2)示波器测量法

用示波器测量电压,不但能测量到电压值的大小,同时也能观察到电压的波形,尤其能正确的测定波形的峰值及波形各部分的大小。对于测量某些非正弦波形的峰值或波形某部分的大小,示波器测量法就是必不可少的。

用存储示波器测量电压时,不但可以利用屏幕上的光标对波形进行直接测量,并能在屏幕上显示测量数据。现以通用示波器为例说明交流电压的测试方法。

1)测试步骤

(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。

(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。

(d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。

(e)将输入耦合开关置于“GND\位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压为V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。

第 19 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2)测量中应注意的事项

(a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。

(b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。 (c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。 (d)用示波器测出的交流电压值为峰—峰值。

(e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。 1.2.2 交流电流的测量 1.2.2.1 交流电流的定义

平均值为零的周期电流叫交流电流。交流电流的大小用电流强度“安培”表示: 1安培(A)=1000毫安(mA), 1毫安(mA)=1000微安(/μA)。 1.2.2.2 测试用仪表

交流电流表(不低于1.5级)或交流钳形电流表。 1.2.2.3 测试方法

把交流钳型电流表钳住被测电缆,从表上直接读出电流值。当要求测量精度较高且电流不大时,可用交流电流表串入被测电路中,从表上读出电流值。 1.2.3 交流输出频率及频率稳定精度的测量

交流电压的频率及稳定精度应在规定的交流负荷变化范围内测量。 1.2.3.1 频率的定义

交流电完成一次正负变化,叫做一周,完成一周所需的时间叫做周期,用符号“T”来表示,单位是秒。交流电每秒完成的周期数叫频率,用符号“f”来表示,单位是赫兹,用符号“Hz”表示。周期与频率的数学关系为T=l/f。 1.2.3.2 测量仪表

频率计或电力质量分析仪、通用示波器。 1.2.3.3 频率的测量方法 (1)频率计测量法 测试接线见图2 a 整 交 整 交

流 流 流 流

器 屏 器 屏

N

频率计(示波器) 频率计(示波器)

(a)单相供电接线图 (b)三相供电接线图

图2 交流电压频率测试接线图

1)打开频率计的电源开关,预热后进行校准; 2)将频率计的量程开关放在适当位置上,按图1.2接好仪表,从表上直接读出被测频率的最大值和最小值;

3)频率稳定精度δf按下式计算;

δf=(f-fH)/ fH ×100% (1)

式中:f-所测频率的最大值或最小值

fH -额定频率值。

第 20 页 共 49 页

…… 此处隐藏:1151字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)