中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(5)

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 从交流输入电源中断切换到电池供电时起,在额定输出负载情况下,不间断电源保持向通信设备连续供电,通常备用时间为15~30min。 (12)输入电流谐波成分符合YD/T 1095-2000《标准名称》的要求。 第 11 页 共 49 页

从交流输入电源中断切换到电池供电时起,在额定输出负载情况下,不间断电源保持向通信设备连续供电,通常备用时间为15~30min。

(12)输入电流谐波成分符合YD/T 1095-2000《标准名称》的要求。

第 11 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(13)并机负载电流不均衡度不大于5%。 3.4 蓄电池

3.4.1 蓄电池的充电 (1)充电电压(见表9)

表9 充电电压 初(补)充电电压 防酸式蓄电池 2.35~2.40V/只 阀控式密封蓄电池 按厂家说明书的规定 浮充电压 2.16~2.20V/只 按厂家说明书的规定 (电解液密度为1.215、温度为25℃时) (一般在2.23~2.25V/只范2.20~2.25V/只 围内选定、温度为25℃时) (电解液密度为1.240、温度为20℃时) 2.25~2.35V/只 2.30~2.35V/只 均衡充电电压 (2)均匀性:电池经过充电、浮充一段时间(三个月)以后,其每组电池中各单体电池的电解液密度和端电压应不超出以下范围:

电解液密度:平均值±0.005g/cm3;

端 电 压:平均值±120mV(或按产品说明书要求)。 3.4.2 蓄电池的放电率与容量

蓄电池容量是指电池在规定的时间内,以10小时率放电电流为1的倍数计算,放电到规定的终止电压为止所能放出的安时数。其放电率、放电电流、终止电压及应达到额定容量的百分数见表10。

表10 放电率 (h) 0.5 1 3 8 10 20 电池额定容量百分数 (%) 35 55 75 94 100 110 放电电流倍数 (A) 7I10 5.5I10 2.5I10 1.18I10 1.0I10 0.55I10 终止电压 (V) 1.70 1.75 1.80 1.80(1.84) 1.80(1.85) 1.80(1.86) 注:括弧中的终止电压值为第六次循环之后至电池保证寿命中期测量电池容量时,应达到的终止电压值。

3.4.3 电池间连接电压降ΔU≤0.01V。 3.4.4 蓄电池的寿命

(1)防酸式铅蓄电池在全浮充状态下正常运行,其使用寿命不低于10年。

(2) 直流供电系统全浮充供电方式的2V阀控式密封蓄电池,使用8年或容量不低于80%额定容量,6V以上电池使用5年或容量不低于80%额定容量;UPS供电系统中全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池,使用5年或容量不低于80%额定容量。 3.5 备用发电机组

3.5.1 普通发电机组(包含移动电站) (1)额定电压400/230V。 (2)额定频率50Hz。

(3)功率因数0.8(滞后)。

(4)机组在空载额定电压时的线电压波形正弦畸变率不大于5%。 (5)机组在95%~100%额定电压时电压和频率的性能指标见表11

表11

第 12 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

名 称 电 压 频 率 稳态调整率 (%) ±4 4 瞬态调整率 (%) ±20 ±9 稳定时间 (s) 2.4 6.5 波动率 (%) 0.8 0.8

(6)机组带整流器和电池负载时应不产生低频振荡。 (7)油机的水温、油温和机油压力符合产品的规定值。

(8)油机所用的机油和燃油应严格按照产品要求的牌号选用。 (9)油机开机前,应检查机油的油位是否在上、下限之间。

(10)油机的滤清装置(空气、机油、燃油)按照产品说明书上的规定要求进行清洗和更换。 (11)定时检查启动蓄电池的电压、容量和添加蒸馏水。 3.5.2 无人值守自动化发电机组

微波、光缆中继站等用的无人值守自动化发电机组除具有普通发电机组的技术指标(3.5.1)外,还应具有以下自动化指标:

(1)自启动

当市电中断、缺相或电压超过380V(-15~+10%)范围或接到遥开指令后,机组应能自动启动,启动循环包括三次,每次启动时间3~10s,启动间隔不少于30s,启动总时间不超过120s,启动成功率应大于99%。

(2)自动加、卸载倒换

市电停电、机组自启动成功后,自动倒换到主用机组加载供电,若主用机组故障时,自动倒换到备用机组供电。当市电恢复正常后,自动倒到市电供电,这时机组卸载自动延时3~5min后停机。

(3)自动保护停机

当机组出现下列故障之一者,机组自动保护停机,并发出遥信信号: a.电压高或电压低; b.油压低; c.水温高;

d.转速高或转速低; e.频率高或频率低。

(4)机组应能自动保持机油温度在20~30℃范围内,冷却水温度在30~50℃范围内。

(5)机组应能对启动蓄电池进行自动充电,燃油、机油和冷却水的自动补给应能满足连续(或累计)运行240小时。

4 机房空调

4.1 空调设备

4.1.1 空调设备一般应有专用的供电线路。供电电压波动范围不应超过设备标称值的±10%,当电压超过时,应安装自动调(稳)压装置。三相电压不平衡度≤4%。

4.1.2 空调设备应有良好的保护接地,接地电阻值≤10Ω。 4.2 电信机房工作条件

4.2.1 温、湿度及防尘要求 见表12。

表12

第 13 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

环境分类 主要局站类型 包括DC1、DC2 长途交换机、骨干/省内低级信令转接点、骨干/省内智能网SCP、一二级干线传输枢纽、骨干/省内骨干数据设备的通信机房及动力机房。 包括设置汇接局、关口局、本地智能网SCP、本地传输网骨干节点、本地数据骨干节点(含城域网核心层设备)、IDC 机房、拨号服务器的通信机房,5 万门以上市话通信机房及测量室,服务重要用户(要害部门)的交换设备、传输设备、数据通信设备机房,无线市话核心网络设备机房及所属的动力机房,长途干线上下话路站。 包括设置5 万门以下市话通信机房,城域网汇聚层数据机房及所属的动力机房,长途传输中继站。 包括设置模块局、用户接入网、城域网接入层设备(小区路由器、交换机)、DSLAM 设备的通信机房。 温度 湿度 机房洁净度 一类环境 10~25℃ 40~70% B级(注1) 二类环境 10~28℃ 20~80% B级(注1) 三类环境 10~30℃ 20~85% B级(注1) 四类环境 5~35℃ 15%~85% B级(注1) 注1:机房洁净度B级为直径大于0.5μm的灰 尘粒子浓度≤3500粒/升,直径大于5μm的灰尘粒子浓

度≤30粒/升。灰尘粒子不能是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。

4.2.2 采用空调的电信机房其室内在任何情况下均不得出现结露状态。直接放置在程控或计算机等机房内的局部空调设备应有地湿报警装置,并在加湿进水管侧的地板上,设置地漏。

5 电源机房环境要求 5.1 温、湿度要求

温、湿度要求(见表13)

表13 机房名称 油机室 温度(℃) 5~40 第 14 页 共 49 页

相对湿度(%) ≤85 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

电力室 电池室 10~30 10~30(注) 30~75 ≤85 注:阀控式密封蓄电池对室温要求较高,宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过28℃。 5.2 环境噪声要求

发电机组产生的噪声在城市区域内的最大影响应不超过GB3096一93《城市区域环境噪声标准》的规定值(见表14)

表14 类别 0 1 2 3 4 区域 疗养区、高级别墅和宾馆区 居住、文教机关区 居住、商业、工业混杂区 工业区 交通干线道路两侧区 昼间(dB) 50 55 60 65 70 夜间(dB) 40 45 50 55 55 注:所测量点选在离任一建筑物的距离不小于1m,传声器距地面的垂直距离不小于1.2m处。 5.3 防火、防尘及其他要求

5.3.1 电源机房防火要求应符合邮电部、公安部联合发布的YD5002一94《邮电建筑防火设计标准》及GB50045一95《高层民用建筑设计防火规范》中“一类民用建筑设计防火规定”。重要通信局(站)和无人值守的 …… 此处隐藏:2008字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)