1.2.11.2 检测方法

打开点温计的电源开关,校准零点,用半导体感温探头分别可靠接触熔断器、变压器、电容器、直流供电回路中导线接点处温度最高的部位,从表头上分别读出各部位的温度,减去环境温度即为温升。各部位的温升应不高于各自的标准要求。 1.2.12 人工控制、测量信号的检测

在设备初装时可进行全面检测,在设备运行中应在确保安全正常供电的情况下酌情进行。 1.2.12.1 使用仪表

数字万用表、交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、频率表、温度计。(以上仪表均不低于1.5级)。

1.2.12.2 检查方法 (1)人工控制检查

对系统中可人工控制的开关、按钮按技术说明书,对设备的开、关机、均衡/浮充充电转换、人工切换、人工电池接入、硅管降压的人工接入与撤除等进行人工控制,记录下控制成功与否的结果。 (2)人工测量检测

检测输入端、输出端、模拟量信号接口的测量精度。

1)有模拟量指示仪表时,用标准表直接测量对应的模拟量,记录下标准表读数和设备上相应表读数,进行比较。

2)有模拟量信号遥测接口时,用标准表直接测量对应的模拟量和模拟量传感器输出信号接口的值,记录下直接测量的读数和模拟量信号接口的读数,按设备技术条件规定的模拟量传输比计算出测量精度。 1.2.13 计算机“三遥”检测

检测受控电源设备通过计算机控制接口(RS232、RS485、RS422等)与计算机直接通信时,计算机对受控设备“三遥”性能的可靠性。 1.2.13.1 使用仪表

计算机系统(包括支持软件)、交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、频率计、温度计。 1.2.13.2 检测方法

(1)用标准表实测受控电源设备的模拟量和对应的计算机显示的模拟量; (2)用计算机对受控电源设备进行遥控,记录下电源设备受控的状态; (3)在受控设备上模拟故障发生和恢复,记录故障状态和计算机响应情况; (4)根据有关技术要求,对计算机软件功能进行验证,并记录验证结果。 1.2.14 保护和告警功能的检查 1.2.14.1 使用仪表

电压表、电流表、示波器、秒表、万用表(仪表应不低于:1.5级) 1.2.14.2 检查方法

(1)市电和油机自动转换和告警在市电和发电机组自动转换供电系统中,当市电正常供电时,切断市电发电机组应自动发电供给用电设备,同时发出告警信号;当接通市电时,发电机组应自动停机,转由市电供电。

(2)缺相保护和告警

在供电系统正常运行时,人为断开三相交流电源中的任意一相,系统应发出声、光告警信号,同时自动延时跳闸保护,用秒表记录延迟时间;当重新接好断开相使市电恢复正常时,告警信号应自动消失。 (3)熔断器保护和告警性能检查

系统中任一熔断器(保险)断开时,均应发出声、光告警信号。检查时,可拨出需要检查的熔断器信号保险作试验。

(4)交流输入电压过高保护和告警 检测方法见2.2.3.1。

第 26 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

1.2.15 整流设备均分负载及限流性能的检测 1.2.15.1 检测方法

在现场维护中,整流设备的均分负载及限流性能的检测可以在蓄电池放电后,整流设备向蓄电池充电时进行。当蓄电池深放电后,整流器以限流方式对蓄电池进行充电时,可适时的观测并记录各整流模块的限流点电流值及以下三组直流值:

(1)所有整流模块退出限流点时的各模块电流IA;

(2)当向蓄电池组充电时,整流器的负载电流在均分负载电流范围的中点值时各模块电流IB; (3)当整流器向蓄电池组充电时,负载电流在均分负载电流范围的下限值时各模块电流IC。 将以上三组电流值填入下列表格中:

表2 均分负载测试记录 IA IB IC I1 I2 ? ? ? ? In

均分负载的不平衡度按下式计算: δl=(K1—K)×100% δ2=(Kz—K)×100% ?

δn=(Kn-K)×100% 式中:K=∑I/∑IH K1=I1/IHl K2=I2/IH2 ?

Kn=In/IHn

I1I2..In为各整流模块输出的电流值(A);

IH1IH2..IHn为各整流模块输出电流的额定值(A); ∑I为各整流模块输出负载电流的总和(A); ∑IH为各整流模块输出额定电流的总和(A);

在上述计算的数值δ1δ2?δn中,绝对值最大的数为负载均分的不平衡度。 1.2.15.2 注意事项

检测时应防止停电事故发生,发电机组应处于良好备用状态。

第 27 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2 电源设备维护技术指标的测试方法

2.1 交流稳压器

2.1.1 输人电压允许波动范围 2.1.1.1 定义:交流稳压器输入电压从最小值(下限值)到最大值(上限值)之间的范围,通常用额定输入电压的百分数表示。在该范围内稳压器应能保证输出额定电压。 2.1.1.2 使用仪表:

交流电压表、交流电流表(不低于1.5级)、交流调压器或发电机组、交流负载。 2.1.1.3 测试方法:

测试电路如图9 交 交 电流表 电流表 流 流 电 电 负 调 稳 压 压 载 压 压 表 表 器 器

(在现场维护中,交流调压器可用发电机组作测试)

图9 交流输入电压范围测试示意图

(1)调节交流调压器使交流稳压器的输入和输出电压均为额定值; (2)调低交流调压器的输出电压,交流稳压器的输出电压应为额定值;继续降低交流调压器的输出电压,直到交流稳压器输出电压刚刚偏离稳压精度要求的电压值。此时,交流调压器的输出电压值即为交流稳压器输入电压范围的下限值;

(3)调高交流调压器的输出电压,重复(2)的过程,确定交流稳压器输入电压范围的上限值。上、下限值之间的范围即为交流稳压器输入电压范围。 2.1.2 负载性能

如图9所示:将稳压器输出端按电阻性负载,在输入电压允许波动的范围内,均匀取5点作为输入电压值,分别调整负载,使稳压器在输出额定电压时,输出额定电流,其值应符合产品说明书规定的要求。 2.1.3 稳定时间 2.1.3.1 定义:对应电源电压波动和(或)负载电流变化而引起的输出电压调整到规定的稳压精度范围内所需的时间。

2.1.3.2 测试仪表

秒表或记忆示波器(大于20MHz) 2.1.3.3 测量方法:

如图2.1用秒表或记忆示波器在输出端观察,稳压器在空载条件下,将输入电压相对于额定值阶跃变化+10%和一10%时,输出电压到达稳压精度范围内的时间。应不大于1.5S。 2.1.4 输出电压相对谐波含量(又称谐波畸变因数)的增量 2.1.4.1 定义:输出电压谐波含量的方均根值对交流量的方均根值之比叫输出电压的相对谐波含量。其增量为输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增加值,指标要求其增量不得大于l%。 2.1.4.2 使用仪表: 电力质量分析仪。 2.1.4.3 测量方法: …… 此处隐藏:1124字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)