导读: 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册 图中,取d12=d13=2D,夹角Q=28.95≈30,此时测得的电阻误差接近零。Q越大误差也越大,Q=180‘时误差最大。如果测试场地窄小,不能满足d12=d13≥2D的条件时,也可取d12

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

图中,取d12=d13=2D,夹角Q=28.95≈30,此时测得的电阻误差接近零。Q越大误差也越大,Q=180‘时误差最大。如果测试场地窄小,不能满足d12=d13≥2D的条件时,也可取d12=d13≥D。如果允许测量误差在土10%时,Q值的允许变化范围如下表。

表8 测量误差在士10%时Q值允许范围表 d12或d13 Q值允许范围(度) D 2D 3D 4D 5D 6D 18~77.3 7.5D 16.5~180 OO

26.3~32.2 24.1~36.4 21.8~41.7 20.5~49 19.2~60 3.3.3两侧布极法

一般情况下,不宜把地阻仪的电流极棒和电压极棒分别打在地网的两侧,但由于测试场地限制,可按图22所示的方法布置测试电极进行测试。

电压极 电流极

5D 5D

地网 D 图22 两侧布极图

图中:(1)电流极到地网的距离和电压极到地网的距离应相等,均≥5D,D为地网对角线的长度。 (2)电流极棒,电压极棒和地网中心应尽量在一条直线上。 3.3.4 测量注意事项

(1)测试前,应首先了解被测地网的结构形式,地网尺寸以及周围空中、地下的环境情况,如有无架空线、地下金属管道、地下电缆等,在测量时尽量避开,或采取相应措施,以便减小测量误差。

(2)直线布极法测量地网接地电阻时,如果地网的中心位置不能确定,可根据情况假设一个中心,取电流极距它为(2~3)D,而将电压极棒设在距假设中心为0.5(2~3)D,0.6(2~3)D,0.7(2~3)D的位置进行测试,三次测得的电阻为R1、R2、R3,实际接地电阻R。可由下式求得: R。= 21.6Rl - 1.9R2 + 0.73R3

(3)选择电流极棒和电压极棒的测量位置,应避开架空线路和地下金属管道走向,否则测量的接地电阻将大大偏低。

(4)测试极棒应牢固可靠接地,防止松动或与土壤间有间隙。同时,地网、电流极棒、电压极棒应在一条直线上,否则将产生较大的测量误差。

(5)测量接地电阻的工作,不宜在雨天或雨后进行,以免因湿度大使测量不准确。

(6)处于野外或山区的通信局站,由于当地的土壤电阻率一般都比较高,测量地网接地电阻时,应使用两种不同测量信号频率的地阻仪分别测量,将两种地阻仪测量的结果进行比较,以便确定接地电阻的大小。因为测量信号频率不恰当时,容易产生极化效应或大地的集肤效应,使测量结果不准或出现异常现象。 (7)当测试现场不是平地,而是斜坡的话,电流极棒和电压极棒距地网的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。

(8)接地电阻直接受土壤电阻率的影响,大地电阻率越低,接地电阻就越小。而土壤电阻率受土壤所含

第 46 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

水份、温度等因素的影响,这些因素随季节的变化而变化。因此,全年中各月份测得的土壤电阻率是不同的,因而接地电阻也不同。为了满足全年中最大土壤电阻率的月份接地体的接地电阻仍能满足使用要求,因此,需要采用季节修正系数K,即 ρ= p′K

式中:K——季节修正系数

ρ——计算接地电阻时,采用的土壤电阻率(Ω·m);

p′——在全年不同月份所实际测到的土壤电阻率(Ω·m)。

我国地域广阔,不同的地区,季节修正系数也不同,现将北京、郑州、广州地区的季节修正系数列于下表,供参考。

表9 北京地区季节修正系数 测试区域 测量月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 北 京 1.08 1.0 0.96 1.35 1.42 1.42 1.42 1.93 1.8 1.6 1.42 1.35 +22℃~12℃

表10 郑州地区季节修正系数 测试区域 郑 州 季节修 正系数

表11 广州地区季节修正系数 测试区域 广 州 季节修 正系数 测量月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测量月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.42 1.27 1.23 1.12 1.03 1.00 1.03 1.08 1.12 1.08 1.31 1.39 1.65 1.52 1.48 1.32 1.17 1.00 1.02 1.07 1.23 1.29 1.32 1.50 对于其他地区,也可根据气象条件,给出各类地区的季节修正系数如表12所示。 表12 各类地区的季节修正系数 气象条件 多年平均低温(一月份) 第一类地区 -20℃~-15℃ 第二类地区 -15℃~-10℃ 第三类地区 -10℃~0℃ 22℃~24℃ 500 100以下 第四类地区 0℃~5℃ 24℃~26℃ 300~500 0 气象多年平均高温(七月份) 16℃~-18℃ 18℃~22℃ 指平均降雨量(mm) 400 500 标 冰冻日期(天) 190~170 150以下 第 47 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

角钢型接地体长1.5~季2.5米 节顶端埋深0.5~0.8米 修带钢或线钢接地体 正埋深0.8米 系带钢或线钢接地体 数 埋深0.4米

4 通信机房环境条件的测试

1.8~2.0 1.5~1.8 1.4~1.6 1.2~1.4 4.5~7.0 6.0~8.0 3.5~4.5 4.5~5.5 2.0~2.5 2.5~3.0 1.5~2.0 2.0 4.1 测量注意事项

4.1.1测试前,应首先校准各个温湿度探头的准确性。

4.1.2由于室内温湿度随着距离通信设备发热源位置的不同而不同,故应在通信机房内的不同位置安装温湿度探头。

4.1.3探头位置的确定:若使用温湿度传感器时,应在距通信设备约1.5m、距地面高度约1.5处安装一个探头,再在对应的垂直地面上安装温湿度探头一个,然后再在对应的距地面高度约3m处的位置再安装温湿度探头一个,待温湿度显示的数据稳定后,再取其平均值作为室内一个温湿度值,若要再准确的话,还应再在机房内多取几个点的数据,然后再取其平均值,该值才是通信机房内的实际温湿度值。

4.1.4若使用红外线测试仪的话,也应相应地在以上的位置取值,然后再取其平均值作为室内温湿度的数据。

4.1.5测量通信机房内的洁净度时,也应在通信机房内进风口等不同的位置采集样品,然后再取其平均值,从能作为通信机房内洁净度的数值。

附 录 A 测试用仪器仪表一览表(仅供参考)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 仪器仪表名称 交流电压表 交流电流表 直流电压表 直流电流表 数字万用表 电力谐波分析仪 存储示波器 宽频杂音计 相序表 频率计 蓄电池侦测仪 数字地阻仪 避雷器动作电压测试仪 点温计 湿度计 常用规格型号 D9V_1 T19_A C31_V C31_A 自选 F43等 自选 QZY11 XZ_1 PP35型 自选 自选 TEST LAB 自选 自选 第 48 页 共 49 页

精度 不低于1.5级 不低于1.5级 不低于1.5级 不低于1.5级 四位半 1.0级 生产厂家 上海第二电表厂 上海第二电表厂 上海第二电表厂 上海第二电表厂 自定 美国Fluke等 自定 武汉通信仪表厂 宁夏电表厂 上海电表厂 自定 自定 德国OBO公司 自定 自定 中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

16 17 18 19 20 21 22 23 24

压力计 电压电流功率功率因数测量仪 转速计 温、湿度仪 风速仪 查漏仪 真空泵 高低压气压表 空气粒子计数器 自选 自选 自选 自选 自选 自选 自选 自选 自选 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 本测试手册由中国电信集团公司网运部归口编制。

本测试手册编写人:张旭、赖世能、刘宝贵、董宏、慕家骁、孙文波、张飘、黄振明、范永聪 审 核:杨世忠、侯福平

第 49 页 共 49 页

…… 此处隐藏:1655字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(18).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)