中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 1.2 通信局(站)电源系统不可用度指标 等级 不可用度 停电次数 (次/系统年) ≤0.01 停电时长 (小时/次) ≤0.5 适用范围举例 省会城市和大区中心枢纽的长途、网间关口、HSTP、数据节点;传输一级干线。 本地网

1.2 通信局(站)电源系统不可用度指标 等级 不可用度 停电次数 (次/系统年) ≤0.01 停电时长 (小时/次) ≤0.5 适用范围举例 省会城市和大区中心枢纽的长途、网间关口、HSTP、数据节点;传输一级干线。 本地网枢纽的长途、网间关口、LSTP、数据节点;传输二级干线;1-5万门市话;有非常重要的大用户。 县区级枢纽;1万门以下的市话、远端模块局;有数据专用UPS系统的局站;有重要大用户。 5000门以下的市话、远端模块局;有重要用户。 1000门以下的模块局、接入网点。 300门以下的接入网点;农村乡镇站点。 偏远区域的接入网点。 A ≤5×10-7 B ≤1×10-6 ≤0.05 ≤1 C D E F G ≤5×10-6 ≤0.1 ≤1 ≤5 ≤12 >12 ≤2 ≤4 ≤8 ≤12 >12

不可用时间

电源系统不可用度 = --------------------------------X 100% 不可用时间 + 可用时间 2 基础电源

2.1 交流基础电源

是经由市电或备用发电机组(含移动电站)提供低压交流电的电源。 2.1.1 市电供电方式的分类及不可用度指标

不可用时间

市电不可用度 = -------------------------------- X 100% 不可用时间 + 可用时间

(1)一类市电供电方式

从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线,两个供电线路不应有同时检修停电的供电方式为一类市电供电方式。

第 6 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

一类市电供电方式的不可用度指标:年总停电次数不大于12次,平均每次故障持续时间不大于0.5h,

-4

市电的年不可用度应小于6.8x10。

(2)二类市电供电方式

满足下面两个条件之一者为二类市电供电方式:

(a)从两个以上独立电源构成的稳定可靠的环形网上引入一路供电线的供电方式。 (b)从一个稳定可靠的电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线的供电方式。

二类市电供电方式的不可用度指标:年总停电次数不大于42次,平均每次故障持续时间不大于6h,市

-2

电的年不可用度应小于3xl0。

(3)三类市电供电方式

从外界一个电源引入一路供电线的供电方式为三类市电供电方式。

三类市电供电方式的不可用度指标:年总停电次数不大于54次,平均每次故障持续时间不大于8h,市

-2

电的年不可用度应小于5xl0。

(4)四类市电供电应符合下列条件之一的要求:

(a)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类市电供电要求,市电的年

-2

不可用度>5×l0;

(b)有季节性长时间停电或无市电可用。 2.1.2 交流基础电源供电标准及技术指标

(1)市电供电时,交流供电电压、频率及允许变化范围以及功率因素(见表1)

表1

标准电压 (V) 220 受电端子上电 压变动范围 (V) 187~242 频率标称值(Hz) 50 频率变动范围(Hz) ±2 功率因数 100kVA 以下 ≥0.85 100kVA 以上 ≥0.90 380 323~418 50 ±2 ≥0.85 ≥0.90 注:当市电供电电压不能满足上述规定或通信设备有更高要求时,可通过配置交流调(稳)压器来达到电压允许变化范围要求。

(2) 油机供电时,交流供电电压、频率及允许变化范围以及功率因素(见表2)

表2 标称电压 (V) 220 受电端子上 电压变动范围 (V) 209~231 频率标称值 频率变动范围 (Hz) 50 (Hz) ±1 功率因数 0.8 0.8 380 361~399 50 ±1 (3)电压波形正弦畸变率≤5%; (4) 三相供电电压不平衡度≤4%;

2.2 直流基础电源

是向各种通信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电压的电源。 2.2.1 直流基础电源电压标准及技术指标(见表3)

表3 标准电压 电信设备 杂音电压(mV)(注) 供电回路全程第 7 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(V) 受电端子上电压 变动范围 (V) 400mV 衡重杂音 峰-峰值 宽频杂音 (有效值) <100mV 3.4~150kHz 30mV 150kHz~30MHz 最大允许压降(V) -48 -40 ~ -57 ≤2 0~300kHz 3 -24 -19 ~ -29 ≤2 2.6 2.6 +24 +19 ~ +29 ≤2 注:杂音电压指标是在直流配电屏输出端子处的测量值。 2.2.2 直流供电回路中每个接头(指直流配电屏以外的)压降指标:

(1)1000A以下 每百安培≤5mV。 (2)1000A以上 每百安培≤3mV。 3 电源设备

3.1 变电设备

3.1.1 由维护部门维护的电力变压器或有载调压变压器按电力部门的有关规定执行。 3.1.2 交流调压(稳压)器

(1)交流调压(稳压)器技术指标(见表4)(根据标准调整)

表4 名 称 稳压范围 稳压精度 有触点 无触点 有触点 无触点 波形畸变 稳定时间 有触点 无触点 有触点 无触点 输出电压不对称度 有触点 无触点 感应式调压器 补偿式稳压器 220V/380V(-15~+10)% 220V/380V±(20~25)% 220V/380V(±20、±30)% 220V/380V(±20、±30)% ±(1~5)%可调 ±(1~5)%可调 ≤1% ≤1s 空载+10%和-10%跃变时不大于1s ≤3%(空载下) ±(1~5)%可调 ±3%(输入变化±20%时),±5%(输入变化±30%时) ≤0.1% ≤5% ≤0.1s ≤100ms ≤1% ≤5% (2)过压、欠压保护

当输出电压超过额定值的±10%时,电压保护系统自动切断输入电压,并发出声、光报警信号。 (3)过载、短路保护

当负载超过设备标准规定的过载能力或短路时,过载保护系统应在规定的时间内自动切断负载,并发出声、光报警信号。

(4)相序保护和缺相保护

对于采用三相伺服电机驱动的调(稳)压器当发生相序错乱或缺相时,应保护停机。并发出声、光报警信号。

第 8 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

(5)电刷寿命

当调整次数频繁、电刷磨损大于1mm,或电刷与线圈接触不良,出现移动不平稳、跳动、断电或稳压精度不合格等情况时,应进行调整或更换。

(6)保护接地完好,符合接地要求。 3.2 高、低压配电设备

3.2.1 由维护部门维护的高、低压配电设备(进线、出线、计量、联络及功率因数补偿柜等)按电力部门有关规定执行。

3.2.2 交流配电屏

(1)交流配电屏应采用三相五线制

(2)具有交流电源自动转换性能的屏,其机械联锁装置与电气联锁回路工作正常。 (3)过压(418V±l%)、欠压(323V±l%)、缺相及过流保护点正常。 (4)保证照明与事故照明转换正常。

(5)交流熔断额定电流值的选择应不大于最大负载电流的2倍,照明回路熔断器按实际负荷配置。 (6)熔断器的温升要求,对于触头接触处镀锡的熔断器应不超过50℃,对于触头接触处镀银或镀镍的熔断器应不超过60℃。

(7)防雷、保护接地完好,符合防护接地要求。 3.2.3 直流配电屏

(1)直流屏输出端子上杂音电压指标见2.2.1; (2)在额定负载时,屏内放电回路电压降≤500mV。接头压降对于1000A以下,每百安培≤5mV;对于1000A以上,每百安培≤3mV。供电回路全程压降,对于-48V、-24V以及+24V系统,分别应不大于3V、2.6V和2.6V;

(3)高、低压告警点的整定根据蓄电池的特性、放电的终止电压及系统电压要求等情况确定; (4)熔断器额定电流值的选择;

总输出熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍,各分路熔断器的额定电流值应不大于分路最大负载电流 …… 此处隐藏:2706字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。