导读: 测试接线见图9,将电力谐波分析仪分别接到输入、输出端测试。当输入额定电源电压时,稳压器在阻性负载下,用电力质量分析仪测定输入电压和输出电压的总方均根值和滤去基波后的谐波电压的方均根值,分别测出输入电压

测试接线见图9,将电力谐波分析仪分别接到输入、输出端测试。当输入额定电源电压时,稳压器在阻性负载下,用电力质量分析仪测定输入电压和输出电压的总方均根值和滤去基波后的谐波电压的方均根值,分别测出输入电压和输出电压的相对谐波含量,并进行比较。

第 28 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2.1.5 输出电压不对称度增量的测量

三相电压不对称度的测量方法见1.2.6 。用1.2.6的方法,分别测出交流稳压器输入电压和输出电压的三相不对称度,并进行比较。 2.1.6 保护性能检查

(1)过压保护:调整稳压器的输出电压调节选钮,当输出电压高于技术指标规定的过压保护点时,稳压器应自动保护,并发出声、光告警信号。

(2)过载保护:调整稳压器的负载,当负载超过稳压器规定的负载能力时,在技术指标规定的时间内,稳压器应自动保护,并发出声、光告警信号。

(3)短路保护:用短接线将稳压器的输出端短路,打开稳压器时应自动保护,不损坏设备。 (4)相序保护和缺相保护:人为将输入电源的相线相序接错或人为断开其中一相时,稳压器应自动延时保护并发出声、光告警信号。

2.2 整流设备(包括开关电源和相控电源) 2.2.1 直流输出电压调节范围

2.2.1.1 定义:在电网电压和整流设备输出直流电流的允许变化范围内,输出电压的变化范围。 2.2.1.2 测量用仪表:

交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、交流调压装置、直流负载(仪表均不低于1.5级)

2.2.1.3 测量方法:

检测接线如图10

A

交 被

流 测 直 V1 V2

调 整 流

压 流 负

装器 载

图中:V1交流电压表V2直流电压表A直流电流表

(在现场维护中,交流调压装置可用发电机组进行测试)

图10 直流输出电压调节范围测试图

(1)调节交流调压装置使整流器在规定的输入交流电压范围内正常稳定工作,向通信设备供电; (2)调节整流器的输入电压,使其在允许的交流输入电压范围下限值,再调节整流器的输出电压,观察并记录整流器输出额定电流时的最高输出电压值;

(3)调节整流器的交流输入电压,使其在允许的交流输入电压范围上限值,再调节整流器的输出电压,观察并记录整流器的输出电流为5%额定电流时的最低输出电压值;

(4)由(2)和(3)测得的最高输出和最低输出电压值即为整流器的直流输出电压范围。 2.2.2 遥控、遥信、遥测信号检查 2.2.2.1 检查用仪表

数字万用表(三位半)、电流表、短路线(仪表应不低于1.5级) 2.2.2.2 检查方法

在遥控开机、关机端子上分别送入短接信号,应能进行开机、关机。在遥控均衡、浮充工作端子上分别送入短接信号或断开短接信号,应能进行工作状态转换。在整流设备正常工作及有故障时,在遥信工作及遥信故障端子上用万用表的电阻档测量应指示接通。在遥测接口端子上用万用表测量应有0~5V或0~20mA的模拟信号输出。实际测试的电流、电压等数值应与遥测值—致。

第 29 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2.2.3 过、欠电压保护性能检查 2.2.3.1 交流输入过、欠电压保护 (1)基本要求

整流设备应能监视电网电压的变化,当交流输入电压值达到规定的波动范围上限值的105%一115%或下限值的85%~95%时,会影响整流设备安全工作时,整流器应自动关机保护,当电网电压正常时,应能自动恢复工作。三相整流器应具有缺相保护性能。 (2)测试用仪表

交流电压表、调压器、阻性负载、秒表(仪表应不低于1.5级)。 (3)测试方法:

测试接线如图11。

开关K 交 被 流 测 可 调 整 变 交流电压表 压 流 负 器 器 载

(图中交流调压器在现场维护中可采用发电机组代替)

图11 交流输入电压过、欠压保护检测图

(a)打开整流器的电源开关,使整流器预热5分钟进入稳压工作状态;

(b)调节调压器的输出电压,使整流器输入电压达到规定波动范围上限值的105%~115%时,整流器应能自动关机。

(c)调节调压器的输出电压,使整流器的输入电压降低到规定波动范围上限值时,整流器应自动开机工作。(开机与关机之间应有一定回差)。

(d)继续降低整流器的输入电压,到规定波动范围下限值的85%~95%时,整流器应自动关机,当升高整流器的输入电压,在规定范围内时,整流器应自动开机工作。

(e)当打开开关K时,整流器应自动延时关机,当关闭开关K时,整流器应自动开机工作。 2.2.3.2 直流输出过、欠压保护检测 (1)检测用仪表

交流电压表、直流电压表(仪表应不低于1.5级) (2)检测方法 检测接线见图12

调节整流设备输出电压,使其逐步升高到规定的过压点时,整流设备应自动关机或切断输出电压,并发出声光告警信号;当逐步降低整流设备的输出电压,低到规定的欠压值时,整流设备应发出声、光告警信号。

交 整 V2

流 流

配 设 V1

电 备

屏 V2交流电压表 V1交流电压表

图12 直流输出电压过、欠压点检测图

第 30 页 共 49 页

…… 此处隐藏:301字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)