中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2.2.4 直流输出电流限制性能保护检测 2.2.4.1 基本要求:

当输出电流超过限流整定值时,整流设备能自动降低输出电压、限制电流不再继续增大。限流整定值应能在50%~110%输出电流额定值之间整定。当限流整定值超出输出电流额定值时,不允许长期使用。 2.2.4.2 检测方法: 检测接线如图10

使整流设备处于稳压工作状态,改变整流设备的负载电阻值,使整流设备的输出电流逐步增大,到达限流整定点时,整流设备的输出电压应降低,继续减小负载电阻值,输出电压应继续降低,使输出电流保持不变,该点的电流值即为限流点。负载电阻越小,电压下降的越快,说明限流性能越好。 2.2.5 效率及功率因数测定 2.2.5.1 定义

效率是在电网电压为额定值,直流输出电压为稳压上限值,输出电流为额定值时测量的,测量出的直流输出功率与交流输入有功功率两者之比为效率。 功率因数的定义及测试方法见1.2.7 2.2.5.2 测试仪表:

交流电压表、交流电流表、功率计、真功率因数表、或电力谐波分析仪、直流电压表、直流电流表、可变负载电阻(仪表应不低于1.5级)。 2.2.5.3 测试方法

测试接线如图13

A 单 单 被 A 三三 被 相 相 测 相相 测 交 功 整 负 交功 整 负 V 流 率 流 载 V 流率 流 载 电 计 器 电计 器 源 源 a三相测试接线图 b单相测试接线图

图13 整流器效率测试接线图

(1)打开整流设备的电源开关,预热5分钟;

(2)将整流设备的输入交流电压、输出直流电流调在额定值,输出电压调到稳压工作上限值;

(3)从功率表上读出有功功率Pi,从直流电压和电流表上分别读出额定电压Vo直流电流Io按下式计算效率:

效率=直流输出功率/交流输入有功功率=VoIo/Pi×l00% 式中:Vo:输出电压稳压上限值(U) Io:额定负载电流(A)

Pi:整流设备交流输入有功功率(W) 功率因数的测试和计算方法见1.2.7。 2.2.6 稳压精度测量

当电网电压在额定值的85%~110%及负载电流在5%~100%额定值的范围内变化时,整流设备的输出电压在稳压工作范围内任一数值上均能自动稳压,其稳压精度≤土1%。 2.2.6.1 测量用仪表

交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、可变直流负载、交流调压器(仪表均不低于1.5级)

2.2.6.2 测试方法

第 31 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

测试接线见图14

A1 V1 被 测 整 流 器 A2 可 变 负 载

V1交流电压表 A1交流电流表 V2直流电压表 A2直流电流表

V2 图14 整流器稳压精度测试图

(1)当电网电压为额定值时,负载电流为50%额定值,整流没备直流输出电压整定在稳压工作上限值。 (2)变化电网电压值,降为额定值的85%,和升高至110%时分别记录数字电压表的读数。 (3)将负载电流降至5%和升至100%额定值,重复(2)条实验。

(4)当电网电压为额定值,负载电流为50%额定值,整流设备直流输出电压整定在稳压工作下限值,再重复(2)条实验。

(5)将负载电流降至5%和升至100%额定值,重复(4)条实验。

表3 整流器稳压精度测量记录表

输 出 电 压 稳 压 工 作 上限值 稳 压 工 作 下限值 输入交 流电压 85%Ui Ui 110%Ui 85%Ui Ui 110%Ui 输出电压测量值(V) 5%IO 50%IO U0 U0 IO 表中:Ui-输入交流电压额定值,V; IO—输出直流电流额定值,A。

(6)根据表中测量出的输出电压值,分别计算出稳压工作上限值和下限值的稳压精度δV,计算公式如下: δV=(U—Uo)/Uo×l00%

式中:U代表所测电压变化的极限值(最大值或最小值)

Uo是输出电压整定值,约取50%额定电流值时整定。 2.2.7 开关机过冲幅度检查 2.2.7.1 测试使用仪表 20MHz存储记忆示波器 2.2.7.2 测试方法

测试接线在图14中被测整流器输出端接入存储记忆示波器,按下列方法测试:

在电网电压为额定值,直流输出电压取浮充工作上限值,负载电流分别为100%额定值、50%额定值及输出电流为0时,作开机和关机试验,用记忆示波器测量其输出电压值,开关电源最大峰值不超过直流输出电压整定值的土10%。 2.2.8 软启动时间测试 2.2.8.1 使用仪表

20MHz存储记忆示波器 2.2.8.2 测试方法

在2.2.7的测量中,用记忆示波器测试整流设备从启动至直流输出电压达到整定值所用的时间,一般在3~8s。

第 32 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

2.2.9 均分负载性能检测(参见1.2.15) 2.3 直流—直流变换设备

2.3.1 输出电压调节范围试验 2.3.1.1 使用仪表

直流电压表、直流电流表、可变直流负载、直流可变电源(仪表不低于1.5级) 2.3.1.2 测试方法

测试接线见图15 A A 可 直 被

变 流 测

可 DC-DC 直

流 V 变V 变

负 电 换

载 源 器

图15 DC-DC变换器性能测试图

在输入直流电压和输出电流允变化的范围内,调节变换设备的输出直流工作电压,其可调范围应为额定值的土10%。

2.3.2 稳压精度试验 2.3.2.1 使用仪器仪表

直流可变电源、直流电压表、直流电流表、可变负载(仪表不低于1.5级) 2.3.2.2 测试方法 测试接线见图15

(1)给直流—直流变换设备输入额定直流电压,使输出额定电压时输出50%额定负载电流值; (2)改变输入直流电压为允许变化的最小值和允许变化的最大值,分别测记其输出电压; (3)改变负载电流从0~100%额定值时,重复(2)的实验; 将(1)(2)(3)项测量的数据填入下表中:

表4 DC-DC变换器稳压精度测试记录表 输入电压 (V) 输入上限 额定值 输入下限

(4)根据上表测记的输出电压值计算出稳压精度δu,计算公式如下式: ?u?输出电压测量值 空载 50%额定负载 100%额定负载 U-U0?100% U0 式中:U—所测电压变化的极限值(最大值和最小值); Uo—额定值。

2.3.3 输出杂音电压测量参见1.2.6条 2.3.4 反灌杂音电流 2.3.4.1 定义

直流一直流变换设备输入直流电流中产生的脉动成份对输入直流电源的影响。 2.3.4.2 使用仪器仪表

第 33 页 共 49 页

中国电信电源、空调维护技术指标及测试手册

线性直流稳压电源或蓄电池组、宽频杂音计、分流器(0.5级75mV)、可变阻性负载 2.3.4.3 测试方法: (1)按图16接好测试线路

线 直

性 流 负 稳 变 压 换 载 电 设 分流器

源 备

宽频杂音计

图16 反灌杂音测试接线图

(2)将分流器串入被测直流-直流变换设备的输入电路中,将杂音计接在分流器两端,用宽频杂音计的宽频挡测量,记录测量出的宽频杂音电压数据,用下式计算出反灌相对宽频杂音电流占输入直流电流的百分比δi。 ?i~?U~/R100% IDC式中:IDC -输入直流额定值,A ; …… 此处隐藏:1382字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国电信电源维护技术指标及测试手册(2007.04)(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612531.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)