导读: 万科房地产业集团有限公司 统一技术标准 万科工程设计统一技术标准 办公楼 27~30(100m以下非转换层结构) 50 0.40 190 1.6 框中筒 备注:办公楼层高3.6米,其余同住宅A、B、D、E条。 第五节.独立地下车库 技术经

万科房地产业集团有限公司 统一技术标准 万科工程设计统一技术标准 办公楼 27~30(100m以下非转换层结构) 50 0.40 190 1.6 框中筒 备注:办公楼层高3.6米,其余同住宅A、B、D、E条。

第五节.独立地下车库

技术经济指标 业态 层数 跨度 钢筋含量 (kg/㎡) 混凝土 含量 (m3/㎡) 1.2 结构形式 结构基本参数 基础形式 地基承载力fak (KN/㎡) ≥120 独立地下车库 1 (人防) 5.4m×5.4~8.0m 160 框架 筏板 1 5.4m×5.4~8.0m (非人防) 110 0.8 框架 独基加 防水板 ≥120 备注:<2000平方米的车库钢筋含量调整系数为1.05;特大型车库钢筋含量调整系为0.97, 其余同住宅D条。

第二章 结构设计总则

第一节.结构设计一般原则:

1.必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。 2.结构形式一般采用钢筋砼结构。

3.结构方案应合理,应兼顾安全与成本,即在保证结构安全的前提下坚持成本最优原则。 4.构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取规范中较低值。 第二节.各业态活载取值要求: 除严格执行《建筑结构荷载规范》外:

1. 商业步行街中独立商铺楼面使用荷载取4.0KN/平方米。

2. 会所中健身房、舞厅使用荷载取4.0KN/平方米,其余取2.0KN/平方米。