来源:网络收集 时间:2026-07-04
导读: - 25 - 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷) 并积极配合甲方及电业局完成相关工作。 5.5盘面布置 柜面设置必要的测量表计、控制按钮、转换开关和灯光信号。指示灯和按钮的颜色根据其用

- 25 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

并积极配合甲方及电业局完成相关工作。

5.5盘面布置

柜面设置必要的测量表计、控制按钮、转换开关和灯光信号。指示灯和按钮的颜色根据其用途按GB/T 4025-2003《人-机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》中关于按钮、指示灯的规定选用。

二次回路导线应有足够的截面,以保证互感器的准确度。

各回路的CT和仪表精度等级为0.5级(商业回路仪表CT和精度等级以电业局要求为准)。

5.6功能要求 5.6.1运行方式

(1)正常情况下,母线联络断路器断开,两台变压器及母线采用分列运行方式。当任一进线失电时,先断开两段母线上的三级负荷总开关,延时后再断开该进线断路器,最后母线联络断路器合闸;当进线电源恢复正常,母线联络断路器断开后,合上进线断路器,三级负荷总断路器的合闸由远方调度中心来确定。

(2)两进线断路器、母线联络断路器设置自动投入装置。断路器间要实现联锁,保证在任何情况下不得三台断路器同时处于合闸状态(母线故障不允许母线分段自动投入)。应对两进线断路器、母联联络断路器本体上合闸按钮外加机械联锁,当其中两台断路器处于合闸状态,另外一台断路器即使人工按下合闸按钮也不能合闸,以确保本项功能的实现。

(3)进线断路器、母线联络断路器、三级负荷总断路器设电动操作机构。 (4)每个变电所I段母线所在的1号进线柜设“自动/手动”转换开关,实现该变电所内智能低压开关柜的两台进线开关、一台母联开关的就地和远方控制转换,同时在每台三级负荷总开关所在柜面设置一个“自动/手动”转

- 26 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

换开关,用于控制每台三级负荷总开关的就地和远方控制转换。

(5)正常情况下,地铁车站内的低压开关柜当接收到FAS传来的火灾报警信号时三级负荷总开关应自动切除。当地铁车站规模较大时,若设置有跟随所,则跟随所内的低压开关柜三级负荷总开关应该与变电所内低压开关柜三级负荷总开关联动,同时切除。对于车辆段、停车场的低压开关柜,则根据防火分区的划分,将同一防火分区内的非消防负载切除点并接后,根据不同防火分区的FAS火灾报警信号切除对应防火分区内的所有非消防负载。

(6)上述功能采用可靠性高的工业型PLC控制实现。 5.6.2控制和信号方式

(1)进线、母线联络、三级负荷总开关设置就地和远方分/合闸。 (2)其它馈线回路应具有就地分/合闸。

(3)三级负荷总开关具有分励和失压脱扣。当接收到FAS的火灾信号时,三级负荷总开关分闸。

(4)各断路器分/合及故障状态信号应送监控系统。 5.6.3控制电源

进线、母联、PLC系统等的控制电源,分别取自低压柜进线电源开关的进线端,经直流开关电源转换后并联供电,确保低压开关柜在备自投时控制电源不出现闪络。控制电源回路中须选用不小于80KA的熔断器。电压等级及制式在设计联络确定。

直流开关电源采用国内知名品牌的高端系列产品,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个项目及以上的使用业绩并评价良好。

直流开关电源主要技术要求:

(1)直流开关电源应为模块化产品,具备宽阔的电源输入耐受条件,90~~264V AC;

(2)主动式PFC,功率因数>0.9/230V AC,效率>75%; (3)采用自然冷却,开关电源安装所在隔室增设机械通风;

- 27 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

(4)具有短路、过负载、过电压、过温度保护; (5)具有LED电源指示灯; (6)漏电流﹤1mA/240V AC;

(7)具备短时间承受浪涌冲击的能力; (8)具有UL或者EC认证,提供EMC测试报告;

(9)具有输入、输出隔离功能;

(10)开关电源容量应预留20%以上的余量。 5.6.4现场监控功能及性能要求 (1)功能要求

直接显示变电所系统构成情况(开关柜和单线图形式) 以图形画面实时显示现场设备的运行状态和各种测量值 具有遥控、遥信、遥测功能。 显示测量值的实时曲线和历史曲线。 显示并存贮各类报警信息。 动态报表功能。

向SCADA系统传送各种现场信息,并接受SCADA的遥控指令。 具有与PSCADA时钟对时功能,对时周期设计联络时确定。 显示画面具体内容待设计联络会确定。 (2)性能要求

重要模拟量更新周期≤1s,其它模拟量信息更新周期≤3s; 开关量状态变化传送时间≤2s; 遥控命令传送时间≤2s; 全系统时实数据扫描周期:<4s;

画面调用响应时间:实时画面≤1s;非实时画面≤2~4s; 画面实时数据刷新时间:4s; 事件顺序记录站间分辩率≤10ms

- 28 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

遥信处理正确率:99.9%; 遥控正确率:100%; 系统可用率 ≦99.8%; 平均无故障工作时间:≥10000h

5.7结构材料及工艺 5.7.1开关柜结构

(1)开关柜结构采用模数化组合的装配式结构,保证柜体结构具有良好的机械强度,低压配电柜的板材厚度不小于2.0mm,柜体及主要结构件采用高质量的敷铝锌板,达到20年使用寿命。操作面板和柜体框架外表面还需要进行表面处理并采取静电喷涂工艺的防腐蚀措施。为确保整个开关柜具有良好的电气连接(接地),各单元分隔的组件应采取相应的措施进行电气连接。

(2)开关柜应有足够的机械强度,以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形;

(3)开关柜内的每个柜体分隔为四室,即母线隔室(含水平母线、垂直母线),柜前功能单元隔室、柜前二次控制线路隔室、柜后电缆接线室,保证在正常操作情况下在任何一条电路上进行安全维修保养而不影响整个配电柜其它部分带电工作。配电柜内垂直母线隔室的位置及大小应考虑进出低压柜电缆的敷设、接线空间以及电气火灾监控系统剩余电流探测器的安装空间。配电柜内柜间硬联锁线、通信线等应有独立的过线通道。

(4)低压开关柜内元器件尺寸、隔室尺寸,应实现模数化;

(5)开关柜的结构设计应满足受建筑布置及其它因素影响对柜体的特殊要求;

(6)开关柜的进出线方式应能适应电缆、密集母线槽、空气绝缘母线槽等多种方式,出线位置可进行适当调整;

(7)变电所内低压开关柜采用插入式、抽出式断路器,任何情况下一台

- 29 -

…… 此处隐藏:843字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地铁智能低压开关柜(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)