成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

5.2.3主要技术要求

(1)网络仪表采用RS485总线与PLC相联,每条RS485总线最多只能挂8只仪表。

(2)系统中采用的现场总线及与上位SCADA、综合监控间的通信协议均要求通用、标准、开放。与SCADA、综合监控间的通讯协议应满足后者的要求。

(3)所有智能元器件符合国际、国家有关电磁兼容性标准并取得有关认证。

(4)现场监控系统采用成熟的工业软件,具有友好的用户功能。 (5)通讯管理机应能向监控主机(PLC)上传断路器的故障信号和跳闸信号,其中馈线柜的断路器“故障”信号每面柜体汇总为一个且只在触摸屏显示。

(6)系统可靠性高,易于扩展和维护。

(7)系统可实时和定时采集现场各回路的各种电参量及开关量状态,将采集到数据直接显示或通过统计计算,生成新的直观的数据信息或图形再进行显示,并对重要的数据量进行数据库存储。

- 18 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

5.2.4网络智能电力测控仪表

智能仪表采用知名品牌的产品,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个项目及以上的使用业绩且评价良好。

(1)实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、谐波等多项电能参数,并可通过所带的RS485接口将所检测的数据送到现场监控单元,再由现场监控单元上传至综合监控系统。

(2)表计配置RS485接口,通讯协议采用Modbus—RTU,通讯速率不低于19200bps。

(3)输入电流:可从5A(1A)的CT(电流互感器)中接入。 (4)输入电压:220/380 V

(5)CT、PT变比可现场任意设定。通信口上传至PLC的值应为工程实际值(实际测量值x变比值)。

(6)采用高清晰LCD显示。

(7)开关量输入采用自带电源,无源干接点输入。开关量输出采用继电器接点电平输出方式(即非脉冲输出),接点容量为AC 250V/ 5A。进线、母联、三级负荷总开关处,仪表DI输入点数不低于4个,DO输出不低于2个;其他回路DI输入点数不低于2个。

(8)各回路网络仪表的具体要求参见招标附图。 (9)仪表电源:交流220V(±20%)

(10)仪表应具备的一定的抗过载能力,可在1.2倍额定负载下长期工作,10倍额定电流耐受不低于5s。

(11)馈出回路的仪表应带有网络输出功能,以便电能计量能上传。 (12)仪表颜色在设计联络时由甲方确定。

(13)仪表的上传格式应符合系统要求,报文内容能进行相应的调整。 (14)网络仪表采用单只的情况:①单相220V出线回路;②风机和泵类

- 19 -

地铁智能低压开关柜(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)