地铁智能低压开关柜(12)
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
6.4与FAS的接口
与FAS专业的接口位置在低压开关柜的对应回路二次端子上,在地铁车站中为三级负荷总开关二次端子,在车辆段及停车场中为每个防火分区的非消防负载回路二次端子上。与FAS接口的控制信号的制式在设计联络时确定。低压开关柜供货商负责根据FAS专业的要求配合完成此功能。
6.5与综合监控的接口
与综合监控的接口位置在电能管理系统通讯管理器的通信端口处,由低压柜供货商的能源管理系统提供通用的、标准的、开放的通讯接口,并配合综合监控系统对能源管理系统的检测和调试(具体接口形式设计联络确定),综合监控系统承包商负责此段通讯线的敷设、连接,具体接口形式设计联络时确定。
7、有源滤波柜(兼无功补偿)
全线(含车站、车辆段、停车场、区间)范围内变电所低压开关柜室内两段0.4KV母线上各设置一套有源滤波柜(兼无功补偿)。有源滤波柜(兼无功补偿)外观与低压开关柜保持一致,内设有源滤波器(含补偿装置)、控制模块、各类配套元器件,由低压开关柜供货商负责统一供货,其中有源滤波器供货商负责提供有源滤波器(含补偿装置)及相关控制模块。低压开关柜供货商须负责组织、安排、监督、协调有源滤波器(兼无功补偿)供货商完成深化设计、调试、配合验收、培训等相关工作,对有源滤波器(兼无功补偿)生产企业的各项行为承担连带管理责任。
工作电压:AC380士20%; 工作频率:50HZ士5%;
工作环境温度:-5~+45℃(室内)能够正常工作不降容; 额定容量:见供货数量;
- 35 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
有源滤波器适用于三相四线TN-S系统。 开关频率:20kHz(平均); 全响应时间:<20ms;
功率损耗:满载时≤额定容量3%; 噪音:≤60dB;
滤波效果:在满负荷工作情况下,电流畸变率<5% THDi,谐波电流含量符合规范GB/T14549 中的要求;
滤波器应能方便地通过并联实现扩容; MTBF(平均无故障时间)≥10万小时; 防护等级:IP20。
以上指标需出示权威机构提供的第三方检测报告。
低压有源滤波装置为封闭式户内成套设备,其功能为用于动态抑制谐波,同时可进行无功补偿,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。为保证地铁供电系统安全有效的运行,要求低压有源滤波装置满足地铁环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。
本工程低压电力有源滤波装置采用并联型三相四线制有源滤波器。有源滤波器系统主要由以下几部分组成,包括主回路、指令电流运算电路、驱动电路、电流跟踪控制电路、电源系统等。
7.1 总体要求
1)有源滤波器生产企业具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个及以上的使用业绩并评价良好,需提供合同复印件。需提供拟采用产品在已开通运营满一年的轨道交通项目中的使用情况证明(轨道交通运营方开具)。电容、DSP、IGBT、电感、PWM等核心元器件采用国际知名品牌。
2)有源滤波器应不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响,不能发生谐振。 3)能滤除2~50次各次谐波,并可同时滤除不少于15种谐波,可根据需要设定需要滤波的谐波次段和滤除谐波的目标值。
- 36 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
4)内置无功补偿功能,该功能的投入使用应可进行设定。 5)可同时进行滤波和无功补偿。
6)滤波器在滤波的同时必须避免过补偿,即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率,完全避免过补偿,也可以通过设定目标功率因数,将滤波后剩余的能量用于无功补偿。
7)有源滤波器应具备完整的保护装置,包括过载、过电流、短路等。以及具备系统自诊断功能。
8)三相负荷电流不平衡时,有源滤波器可正常补偿并消除负荷不平衡现象,中性线滤波能力应为相线的三倍。
9)具有缓启动控制回路,以避免启动瞬间过大的突入电流,并限制该电流在额定范围之间。
10)当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时,滤波器仍应根据本体容量输出额定电流,继续有效滤波,不发生超载或导致设备损坏而退出运行。
11)应满足轨道交通供电系统实现电力监控功能的需要,具有远程通信接口用于接入监控系统。
12)有源滤波器应具有液晶显示器和操作键的人机界面,可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作,并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。
13)有源滤波器自生输出的高频纹波,通过内置的滤波回路,进行滤除,谐波电流输出<2%;
14)有源滤波器产品符合<
15)有源滤波器产品所用技术应具有生产企业自身的发明专利,并有国内已开通城轨项目一年以上的运营业绩。
- 37 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
16)有源滤波器产品的监控及模块控制软件应具有自主知识产权,并能提供相应证明。
17)有源滤波器产品应具有一定的先进性和使用期间的品质保障,要求所用APF产品具有产品保险,并提供有效期内保险公司出具的产品保险凭证。
18)有源滤波器应采用自冷与智能风冷结合的方案。智能风冷采用风扇散热,风扇需内置风机转速监测。当风机转速下降或故障时,自动切断输出及报警。智能风冷可根据设备的运行温度自动实现启停控制。
19)有源滤波装置测量用CT应设置在负载侧,精度不低于0.5级。 20)有源滤波装置宜具有投入前后谐波含量对比功能。 7.2 主回路
主回路主要由断路器、PWM变流器、电解电容、滤波电容和电抗器、避雷器等组成。主回路PWM变流器采用三电平拓扑结构,PWM变流器采用双重化配置,两组相同PWM变流器并列运行。
断路器采用与0.4kV低压开关柜内断路器同品牌、同系列产品,具体参数在设计联络时确定。
PWM变流器应具有过载、过压、过热、缺相、短路等保护功能,并能自动切除。
投标人应提供有源滤波器主要元器件技术性能指标或参数。 7.3 驱动电路
驱动电路由电源部分、驱动部分、保护部分组成。电源部分用来提供驱动模块正常工作时电源;驱动部分主要包括驱动模块;保护部分具有检测PWM变流器的电流和温度信号,通过无源接点或通信口输出。
7.4 有源滤波器的控制
有源滤波器的控制系统包括指令电流运算电路和电流跟踪控制电路。指令电流运算电路主要作用是对采样数据进行计算和分析,得出指令信号。
对有源滤波器进行控制管理,包括:对滤波参数进行编程、同时滤除多
- 38 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
种谐波的选定、不同功能的优先次序设定、不平衡补偿设定。
7.5 辅助电源
辅助电源主要功能是将输入的AC220V或DC110V电源转换为有源滤波器自身需要的控制电源。一般由进线变压器、交流滤波器、开关电源、电源板和防雷元件等组成。
7.6 继电保护配置及测量
进线采用断路器,且在主 …… 此处隐藏:1633字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




