地址表中遥信、遥测单个寄存器必须连续可读,每帧报文可连续读取不能超出100个寄存器,本系统所有信息地址所用寄存器后,应还要预留10%-20%寄存器作为备用。

地址表中遥信、遥测寄存器为保持寄存器,如果遥信寄存器为输入寄存器,外部状态输入应能保持;

投标人需确保通信协议的标准性、兼容性,如投标人有源滤波装置监控设备无法接入0.4kV开关柜的通信接口装置,则由投标人负责修改有源滤波

- 40 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

装置监控装置的底层协议,且相关费用已包含在投标报价内。

有源滤波装置具有以下遥控、遥信、遥测功能(包括但不限于): 遥控:启动、停止

遥信:上电、运行、停止、故障

遥测:已消耗滤波能力(百分比)、线路电流基波与各次谐波含量、电流畸变、频率等

具体的遥控、遥信、遥测信息在设计联络时确定。

(2)有源滤波装置具有液晶显示器和操作键的人机界面,液晶显示及操作界面应置于装置表面,方便进行参数设置,状态改变、信息查看等操作,并能显示运行状况、测量数据、故障报警灯信息。

监测参数包括但不限于以下内容: 补偿电流与额定电流的百分比; 线路电流基波与各次谐波含量柱形图; 电流畸变、频率、功率因数等;

液晶显示:电网电压、电流、各次谐波电流值、电压畸变率、故障报警等信号、已设置的参数、装置/电网故障事件查询等信息;

负载电流与滤波后电流有效值对比及节能量估算; 控制参数设置内容如下:

工作模式的选择:无功补偿、谐波滤波、三相不平衡补偿及其结合; 装置权限管理、装置投切控制。 7.9 有源滤波装置结构基本要求

本工程有源滤波器应为模块化设计,体积小,可扩展,能适应不同低压开关柜柜型的安装要求。有源滤波装置的柜体、柜内母排、主母排上CT、馈线断路器及连接件、各类元器件由0.4kV开关柜厂家提供,要求有源滤波柜柜体与0.4kV开关柜采用统一柜型。

- 41 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

8、可靠性、可维护性、可扩展性 8.1低压柜可扩展性

低压开关柜必须采用完全通过型式试验(TTA)的低压开关柜技术,已确保低压系统的可靠运行。

低压开关柜必须是模数化的标准设计,隔间应具有标准化的宽度和深度,以及一套可互换式标准化的高度。以便日常维护及更换。相同方案的回路必须互换性好,确保紧急情况时的维修。电缆隔室必须有足够大的空间,宽度不小于400mm,保证其便于电缆的安装和运行后的维护。

在布置开关柜时应考虑在未来某阶段可能对其予以扩充。开关柜的结构以及水平母线系统应保证在空间满足的条件下方便的在开关柜排列的两侧加柜。

8.2电磁兼容要求 8.2.1一般要求

指设备与在轨道交通范围内及周边外界设备之间的电磁兼容。 设备在地铁的电磁环境中,其运作在性能及功能上须达到规范所列明的可靠性要求,并不能影响轨道交通范围内及其周边外界设备。

供货商须重视来自其它系统及本身内部的电磁干扰,其设计须包含防止此类干扰发生的措施。供货商须进行测试来保证其提供的设备之间没有电磁干扰,及与其它接口专业的设备之间亦不存在此等干扰。

供货商须与各接口专业协调,互相交换有关电磁兼容的资料及数据。 在项目中的任何阶段如发现与开关柜有关的电磁兼容问题,乙方必须负责修正问题。

任何对设备的更改不应减弱它们现有的电磁兼容性能。 8.2.2电磁兼容标准

- 42 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

由供货商提供的设备中元器件须符合以下的国家及国际电磁兼容标准。当不同标准对同一参数有不同要求时,须取各标准中最严格的标准。

GB 8702-88 EN 50121 EN 50081-1 EN 50082-2 EN 55022 EN 55024 IEC 61000-4-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 IEC 61000-6-2 8.2.3特定要求 (1)抗干扰性

设备须能承受其它设备所产生的干扰,并可在轨道交通的电磁环境中正常运作。需考虑的主要干扰来源包括列车、配电系统、牵引电系统、无线电系统、通信系统、由高速处理器所推动的系统、后备供电设备如不间断电源、整流器、自动售检票、站台门/安全门及信号系统。

供货商须在设计中考虑所有的干扰途径,至少须包括辐射、感应、传导

- 43 -

电磁辐射防护规定 铁路设施 -- 电磁兼容性 电磁兼容性一般发射性标准 -- 第一部分居住、商业及轻工业 电磁兼容性一般抗扰性标准 -- 第二部分工业环境 信息技术设备无线电干扰特性的范围及测量方法 信息技术设备 -- 抗扰特性 - 范围及测试方法 测试及测量技术第一节:抗扰性测试概述 测试及测量技术第二节:静电放电抗扰性测试 测试及测量技术第三节:辐射、射频、电磁场抗扰性测试 测试及测量技术第四节:电快速瞬态/猝发抗扰性测试 测试及测量技术第五节:电涌抗扰性测试 测试及测量技术第六节:由射频电场感应之传导干扰抗扰性 测试及测量技术第八节:电源频率磁场抗扰性测试 测试及测量技术第十一节:电压下跌、短暂中断及电压变化抗扰性测试 电磁兼容性一般标准 -- 工业环境之抗扰性 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

及静电放电,并须采取各种可行方法来清除干扰对系统的影响。

设备中元器件须符合以下的抗干扰水平及测试要求: 特性 静电放电 射频辐射抗扰性 电快速瞬态/猝发抗扰性 电涌 射频传导抗扰性 电源频率磁场抗扰性 测试标准 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 接受准则 6,000V - 接触 8,000V - 空气放电 20V/m-由80MHz至2.5GHz 2,000V 1,000V - 差别模式 2,000V - 共同模式 10V 30A/m- 连续场 300A/m - 3秒时间 10ms30%电压下跌5s超过95%之短暂中断±10%电压变化 电压下跌、短暂中断及电压变IEC1000-4-11 化抗扰性 (2)放射 系统严禁产生电磁干扰影响轨道交通其它设备的运作。 供货商须确保系统不会干扰乘客的设备如助听器及心脏起搏器。 (3)文件提交 电磁兼容品质计划书:

a)供货商须提交一份电磁兼容品质计划书。该计划书须采用由总述至分述的方法,并描述处理及管理电磁兼容的思路、策略及方法和所有从设计阶段到缺陷通知期限与电磁兼容有关的活动。

b)电磁兼容品质计划书必须说明供货商在电磁兼容方面的组织机构人员配置和架构,并须清楚指定一位处理电磁兼容事情的负责及联系人。

c)电磁兼容品质计划书须详细罗列所提交的规范书、标准、方法说明及程序。

d)电磁兼容品质计划书须包含一个计划表,列出提交电磁兼容文档和进行测试的日期。

e)计划书须在项目的各个阶段,包括设计、生产、施工及测试验收等,

- 44 -

…… 此处隐藏:1275字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地铁智能低压开关柜(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)