地铁智能低压开关柜(2)
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
3 4 5 6 7 饱和蒸汽压 海拔高度 抗震烈度 振动 安装 日平均值不大于2.2×10-3Mpa,月平均值不大于1.8×10-3Mpa ≤1000m ≥7度 (水平方向0.2g,垂直方向0.2g) F<10Hz时,振幅为0.3mm,10Hz<f<150Hz时,加速度为0.1g 垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度 3、采用标准
本设备的制造、试验和验收除了应满足本招标文件的要求外,还应符合如下标准:
GB 156-2007《标准电压》
GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》
GB/T 14048.1-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》 GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第1部分:断路器》 GB/T 14048.3-2002《低压开关设备和控制设备 开关、隔离器、隔离断路器及熔断器组合电器》
GB/T 14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机启动器》
GB 7947-2006《人-机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》
GB 7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》
GB 7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》
GB 7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备配电板的特殊要求》
JB/T 9661-1999《低压抽出式成套开关设备》
- 5 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
GB/T 4207-2003 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》
GB 13539-2002《低压熔断器》 GB 1207-2006《电磁式电压互感器》 GB 1208-2006《电流互感器》
GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 7261-2000《继电器及装置基本试验方法》
GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
JB/T5877-2002《低压固定封闭式成套开关设备》
GB/Z 18859-2002《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》
GB/T 13729-2002《远动终端设备》
GB/T 15153.1-1998《远动设备及系统 第2部分 工作条件 第1篇电源和电磁兼容性》
GB/T 15153.2-2000《远动设备及系统 第2部分 工作条件 第2篇环境条件(气体、机械和其他非电影响因素》
GB/T50314-2015《智能建筑设计标准》 DL/T 721-2000 《配电网自动化系统远方终端》
IEC 73:1996 《人-机界面,标志和符号的基本安全规则-指示器和操作机构的编码规则》
- 6 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
IEC61000-4-2《静电放电抗干扰性试验》 IEC61000-4-3《射频电磁场敷射抗扰性试验》 IEC61000-4-5《浪涌冲击抗扰性试验》 IEC 447:1993 《人-机界面(MMI)动作规则》 GB/T31142-2014《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》 其它相应的国家标准
除技术规格书已经明确的参数外,其他参数按照上述标准中的高标准要求执行
所有标准都可能被修订,供货商应确保使用的标准为最新版本,供货商若采用其它的相关标准,应明确提出并提供相应标准,经招标人批准后方可采用。
4、设备主要技术参数 4.1基本要求
(1)低压开关柜选用国际知名品牌的高端系列成套柜型,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个项目及以上的使用业绩并评价良好。
(2)低压开关柜为封闭式户内成套设备,为保证地铁各种用电设备安全地、可靠地、连续地运行,要求低压开关柜满足地铁环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护等性能指标,且整套柜使用年限不得低于20年。由制造厂家负责完成低压柜内及柜间的所有的电气和机械连接(含联络母排、变压器低压出线端至低压柜母排及其附件),并用结构部件完整地组装在一起。
(3)本项目低压开关柜采用抽插分隔固定式,低压开关柜应选用体积小、低损耗、低噪音、低烟、无卤、阻燃及耐火的定型产品,满足国家和地方消防部门的要求。
(4)为保证配电系统整体可靠性,框架断路器、塑壳断路器、接触器、
- 7 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
继电器等、按钮、指示灯等元器件采用国际知名品牌的高端系列产品,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个项目及以上的使用业绩并评价良好。
(5)PLC、触摸屏国际知名品牌的高端系列产品,PLC和触摸屏应为同一品牌,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个项目及以上的使用业绩并评价良好。
4.2主要电气参数 4.2.1系统参数
本工程低压配电系统采用三相四线制、TN-S接地系统。系统参数见下表: 序 号 1 项 目 配电系统方式 内 容 三相四线制,TN-S接地系统,独立N线和PE线 AC 380V AC 220/380V 50Hz 中性点直接接地 内 容 接受电能并传递给主母线、配电母线 分段母线之间投切 馈电柜 用于转接母排 兼做无功补偿,每段母线设置 内容 3 ≥8mm ≥12mm 应符合GB/T14048.3-2008《低压空气式隔离器断路器、隔离断路器及熔断器组合电源》的有关要求,同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 - 8 -
2 母线电压 3 系统电压 4 额定频率 5 系统接地方式 4.2.2开关柜分类 序 号 项 目 1 进线柜 2 母线分段柜 3 馈线柜(PC) 4 空柜 5 有源滤波柜 4.2.3开关柜基本技术参数 序号 1 2 3 4 项 目 污染等级 电气间隙 爬电距离 隔离距离 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷) …… 此处隐藏:943字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记