成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

断路器故障或检修,均不得对柜内其它回路产生影响;

(8)低压配电设备和控制设备的外露结构件外形应平整,所有焊接处须均匀牢靠,无裂缝、夹渣,无变形。

(9)装有PLC的柜体应充分考虑现场调试和维护的需要,提供维护用便携电脑电源插座和可折叠式维护平台。

(10)功能单元有可靠的机械联锁,通过操作手柄控制。操作手柄与开关采用同一厂家产品(原装配套)。

(11)开关柜与基础槽钢连接采用螺栓固定,底部预留安装孔。 (12)开关柜柜后增设压触式照明灯具,照明灯具选用LED灯具或者荧光灯,灯具本体采取保护措施防止人体接触。

(13)母联柜、进线柜、带有框架断路器的馈线柜屏后可接触铜排应采用透明、阻燃、可拆卸的绝缘板进行隔离,防止人员误碰。同时铜排应黏贴相序贴纸以及温度测试贴纸。

(14)开关柜柜后应设置进出线电缆的绑扎固定支架,便于施工单位进行电缆的敷设和固定。

(15)每面柜体应设置自动防凝露装置。 (16)柜体的散热通道不得设置在柜顶。 5.7.2外接导线端子

一次出线端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。接线端子形式应采用螺栓连接形式。

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆,导线不应承受影响其寿命的应力。

电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装好后,能够达到所规定的防触电措施和防护等级。

5.7.3保护性接地

(1)低压开关柜内要设有独立的PE接地系统,并且贯穿整个装置,独

- 30 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

立接地母排截面积为400mm2。PE线的材料采用铜排,要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

(2)低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接,或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

(3)低压开关柜的固定抽出式断路器与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性

(4)保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力,其保护电路的连续性不能破坏。

(5)保护接地端子设置在容易接近之处,当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时,其位置应能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。

(6)保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。 (7)整套低压柜柜门上应有过门接地线。 5.7.4柜内母线及绝缘导线敷设

(1)低压开关柜内的主母线和配电母线均为四条,母线须为硬拉裸母线,材料应选导电性能高,矩形整块铜排,含铜量不低于99.99%,其相对导电率不小于99%。

(2)母线温升不超过40摄氏度,支撑牢固。在故障出现下整套装置能承受最高机械应力。构成配电屏部分装置的母线,母线连接线和裸导体必须符合图纸所列电流值的要求和在允许温升范围内。1,600安培及其以上电路,其额定短时承受电流须为1秒钟80千安,1,600安培以下电路为1秒钟50千安。同时,相母线与中性母线的截面面积相同。

(3)母线上升线和下降线必须尽可能短、直。布线时,须注意使所有输出电路导线连接到母线时不受弯曲。母线、上升母线和下降母线的正常额定值,须用自粘性彩色标签标明。母线支座的绝缘体须干燥。

(4)低压开关柜内母线和绝缘导线截面积的选择由低压盘柜厂负责(母

- 31 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

线选择应提供计算说明,由设计院确认并同意),导线应为低烟无卤阻燃型产品,除了必须承载的电流外,还应满足低压开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求。

(5)母线采用绝缘支持件进行固定,以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

(6)母线之间的连接要保证有足够和持久的接触压力,但不应使母线产生永久变形。

(7)柜内所用的绝缘导线应为低烟无卤阻燃型耐热铜质多股绞线,柜内二次线应采用1.5mm2以上的绝缘导线,可动部分的过渡应柔软,并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致,绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上,应使用线夹固定在骨架或支架上,最好敷设在引线槽内。

(8)柜内通讯总线应与母线分开布置,并使总线尽可能远离其它二次配线。

5.7.5柜门、喷漆及颜色

柜门应开启灵活、开启角度不小于120°。紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接有防松脱措施。全部柜架及内层隔板采用镀锌钝化处理,操作面板采用钢板作环氧粉末涂覆。

所有低压开关柜的外壳颜色采用RAL7035,表面应整洁美观,不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷。用于消防回路的配电小室,其面小室回路标签颜色采用红色。

5.7.6柜内母线和导线的颜色和排列

柜内母线和导线的颜色应符合GB 7947-2006的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时,也应采用这种颜色并且应贯通导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有

- 32 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

任何其它用途。

外部保护导体的接线端应标上接地符号,但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时,不要求用此符号。

5.7.7柜内部件的设计

低压开关柜为封闭式户内成套设备,变电所低压柜内的断路器额定电流值在250A(壳架电流)以下时采用插入式,250A(壳架电流)及以上时采用抽出式断路器固定式安装。为了确保操作程序以及维修时的人身安全,装置都应具备机械连锁。对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。 …… 此处隐藏:748字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地铁智能低压开关柜(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)