5.7.8低压开关柜排列及出线方式

(1)变电所的变压器与低压开关柜同在一个房间,两者相邻布置。 (2)变电所低压开关柜单列布置时,以母线分段柜为中心向两侧对称排列。

(3)变电所低压开关柜双列对面布置时,以变压器为基准向一侧对称布置,母线联络采用空气绝缘型母线槽。

(4)变电所在站台层且有电缆夹层时原则上为下出线,变电所不在站台层时采用上出线方式(在设计联络时确定)。

5.7.9二次线布置

柜内强、弱电系统的二次布线应保持足够的抗干扰距离。二次线应采用各自独立的敷设通道。

二次接线端子排采用知名品牌的产品,具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个及以上的使用业绩并评价良好。每单元端子配置预留20%的备用,且任何一个端子排上的端子的接线不得多于2根。

6、接口管理

6.1与变电所内变压器供货商(简称变压器厂)的接口

- 33 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

(1)降压变电所、跟随所一般不设转接柜,变压器0.4kV低压侧的母排直接进入0.4kV进线柜经断路器与主母排连接,当低压开关柜布置受到建筑结构影响时,可采用转接柜;

(2)低压柜供货商与变压器厂的接口位置在变压器低压出线侧;配电变压器低压母排与开关柜进线母排采用接口母排直接连接时,400V开关柜投标人负责提供变压器连接用的硬母排及附件,接口母排应为铜材,接口母排两端接线端子材质应与所连接的母线相适应,并负责提供硬母线的支撑、截面尺寸及负责连接硬母排的安装试验,并由配电变压器投标人配合确认开孔位置。

6.2与密集型母线供货商的接口(不包括所内两列低压开关柜间的联络母线)

(1)低压开关柜的馈线为密集型母线时,除特别说明外,一般采用上进上出或下进下出方式;

(2)馈线密集型母线与低压开关柜的连接由密集型母线安装方完成,低压开关柜供货商负责提供终端箱并有义务配合安装,接口在终端箱的上出口,终端箱与低压柜内部连接由低压开关柜供货商负责实施。

6.3与PSCADA的接口

车站内每一变电所0.4kV开关柜室设一现场监控单元(该监控单元由供电系统提供),安装于I段母线的进线柜上。现场监控单元与低压开关柜PLC的接口位置在低压开关柜PLC的通信端口处,由供电系统承包商负责此段通讯线的敷设联接。同时低压开关柜应提供一路带微型断路器的电源给该监控单元(电压制式设计联络时确定)。

低压柜供货商的PLC应提供通用的、标准的、开放的通讯接口,并配合PSCADA进行信息的采集、设备的监控及调试,具体接口形式设计联络确定。

- 34 -

地铁智能低压开关柜(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)