成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

柜内母线和导线的颜色应符合相关标准规定(A黄、B绿、C红),柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时,也应采用这种颜色并且最好贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

指示灯、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 柜体使用的按钮、转换开关均应符合国家或行业现行有关标准的规定,且其安装高度应统一、外型美观、风格统一。按钮、转换开关应操作灵活,指示、标志信号应能正确反映元件的工作状况。柜内按钮、信号指示灯、空气断路器、继电器、转换开关须采用低压开关柜内所用的相同产品。

引进引出装置内外的导线必须经过端子排。接线端子应适合连接硬、软铜导线,并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。端子上的回路名称及编号应清晰可见不易磨损。

二次回路导线应有足够的截面,以保证测量的准确度。 7.8 监控要求

(1)有源滤波器的控制器采用国际标准的通信协议,采用标准Modbus规约,具有标准的通信接口,有源滤波装置监控信息接入安装于0.4kV开关柜的通信接口装置,与0.4kV开关柜测控装置一起组网接入变电所综合自动化系统,以满足变电所综合自动化系统的组网需求,具体形式在设计联络时确定。