成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

消防控制室图形显示装置或火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。停车场/车辆段的牵引所与跟随所之间的电气火灾监控系统应采用光纤环网通信方式。

(6)电气火灾监控主机、探测器显示内容、报警信息需与0.4kV主配电图及馈出回路名称一致,显示界面应为中文,简洁易懂, 传感器(电流互感器)应标注回路名称。

5.3.7电气火灾监控系统的接口 (1)与综合监控的接口

电气火灾监控系统与综合监控的接口在监控主机上,与综合监控的接口型式和通信协议应采用通用的、标准的、可开放的,具体接口形式和通信协议在设计联络时确定,综合监控专业负责与电气火灾监控主机间的通讯线敷设及连接。低压开关柜供货商负责与综合监控系统间通讯协议转换、软件编程、物理接口调整等相关工作的实施。

(2)与机电设备安装施工方的接口

低压开关柜供货商负责电气火灾监控系统的深化设计,并负责柜内传感器、监控器的安装和配电以及监控主机与探测器间通讯总线、电源线缆采购和连接,安装施工方负责探测器与监控主机的通信线缆敷设以及监控主机的安装及配电电缆敷设,并负责牵头组织电气火灾监控系统的调试,低压柜供货商配合。

5.4商业回路仪表

智能低压开关柜需考虑商业用电(银行、广告灯箱、商铺、民用通信等)回路的单独计量要求(采用符合电业局测量精度要求的经检定的计量表计,计量数据须上传电业局计量系统),承包商应充分预估上述项目实施过程中的各项风险(如柜体结构改造、增设仪表、仪表检定、通信线采购及敷设等),